编辑: kr9梯 2018-11-15
D O I :

1 0.

7 5

0 0 / A E P S

2 0

1 3

0 8

1 3

0 0

3 智能变电站S C D文件管控策略完备性分析 孙一民1 ,刘宏君1 ,姜健宁2 ,杨漪俊2 ( 1. 长园深瑞继保自动化有限公司,广东省深圳市

5 1

8 0

5 7;

2. 国网浙江省电力公司,浙江省杭州市

3 1

0 0

0 7 ) 摘要:综合运用装置过程层配置循环冗余校验( C R C) 码在线管控、 变电站配置描述( S C D) 文件虚 回路配置信息比对和 S C D 文件虚回路可视化校验等方法, 可有效确定 S C D 文件升级时需同步升 级配置的装置.对比分析了变电站二次系统硬回路和虚回路的特点, 提出并论证了 S C D 文件管控 策略的完备性.以母线保护为例, 分析了智能变电站扩建工程中S C D 文件的管控方案. 关键词:变电站配置描述文件;

智能电子设备能力描述文件;

过程层配置;

循环冗余校验码管控;

虚回路;

可视化校验 收稿日期:

2 0

1 3 G

0 8 G

1 3;

修回日期:

2 0

1 4 G

0 3 G

3 1.

0 引言 建立在I E C6

1 8

5 0通信规范基础上的智能变电 站, 采用三层两网的架构体系[ 1] , 以过程层网络替代 大量的二次回路电缆.在过程层采用合并单元和智 能终端实现信息数字化, 为基于网络平台的信息共 享奠定基础.二次回路的硬端子转变为基于采样值 ( S V) 和通用面向对象变电站事件( GOO S E) 通信协 议的虚端子, 通常采用虚端子映射表来反映二次回 路的连接关系[

2 G 4] .变电站配置描述( S C D) 文件作 为智能变电站的配置描述文件, 是二次系统运行配 置的重要依据.在智能变电站的调试、 验收、 维护、 检修和改扩建环节中, S C D 文件的管控非常重要, 目前面临很多亟待解决的问题, 例如: ①系统调试时 需要频繁升级S C D 文件, 导致站控层和过程层难以 并行作 业;

②I E C6

1 8

5 0 标准规定智能电子设备(IED) 配置描述( C I D) 文件是装置的运行配置文件, 但CID文件中发送装置的过程层通信参数不完整;

③现有的S C D 文件版本控制方法过于粗放, 不能完 整描述升级的细节;

④改扩建环节中 S C D 文件的升 级难以界定, 需要同步升级的装置.本文以 S C D 文 件管控策略的完备性为目标, 以I E C6

1 8

5 0标准为 准则, 深入分析上述问题, 借鉴已有的相 关研究成 果, 提出切实可行的S C D 文件管控方案.

1 S C D文件管控系统 智能变电站内 S C D 文件管控系统由离线和在 线两部分组成, 离线管控部分包括: 系统配置工具、 I E D 配置工具、 管控单元和所有的二次设备, 在线管 控部分包括管控单元及所有的二次设备.图1描述 了S C D 文件管控系统结构, 管控单元是系统的核心 功能模块, 可部署于一体化监控系统的综合应用服 务器[

5 G

6 ] .管控单元通过过程层 GOO S E 网在线获 取所有二次设备的虚回路配置循环冗余校验( C R C) 码、 虚回路配置下装时间、 装置过程层通信链路状 态、 过程层装置运行状态、 装置检修态等实时信息;

通过站控层制造报文规范( MM S) 网在线获取保护 功能软 压板状态、 S V / GOO S E 压板状态、 GOO S E 出口软压板状态和母差专用软压板状态.C R C 码 的计算内容和定义详见本文3. 1节, GOO S E出口软 压板包括跳闸、 启动失灵、 闭锁重合、 合闸、 远传等重 要信号的软压板, 母差专用软压板包括间隔软压板、 GOO S E失灵 开入软压板、 刀闸强制位置软压板、 S V 接收软压板等. 1.

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题