开关盒 (现场准备) 后背吊钩 控制器 本体 排水法兰 上盖 传感器面 照射角度与感应区 白纸为300*300mm时2018.

3 0GH224S 施工说明书USWN900型 为仅AC220-240V型 配套零件 零件是否齐全,请参照以下进行确认. 为了能充分发挥出产品功能,请按施工说明书内容正确安装. 安装后,请向客户仔细说明使用方法. 自动感应冲洗小便器 (USWN900系列) 必须要安装过滤断路器、漏电断路器,以防万一发生危险 使用电线:600V塑料绝缘电线或电缆 (?1.

6、?2.0mm的单纯或2.0mm的绞线) 电源线的接线部应进行绝缘及防淋水处理 不得将电源线的接线部放入设备内 否则有可能造成触电、漏电、火灾. 安装前的注意事项 不要安装在浴室内等潮湿场所 否则有可能造成故障、漏电. 警告 ・自来水工程与电气工程要对工程充分商讨后再进行. ・请在现场准备好电源线.〈仅AC220-240V型〉 ・由于不需要地线,请使用二芯电源线.〈仅AC220-240V型〉 ・供水压力范围:最低所需水压为0.07MPa(以9L/min的速度流动时),最高水压为 0.75MPa.请在这个压力范围内使用. ・请注意不要损伤传感器面. ・由于是电气设备,请注意不要淋水. 传感器的照射角度与感应距离如图.另外,如要在小便器前安装扶手等,安装时注 意光电传感器感应区内(稳定感应区内或不稳定感应距离内)不要有障碍物. 小便器对面3米以内安装了镜子、不锈钢等易反光的物体,会造成感应器误操作. 即使3米以外垂直安装的镜子、不锈钢等与地面产生反光,也会造成感应器误操作. ・在强光照射的环境中有可能不会工作. ・有可能会因变频器或使用红外线的其他设备而造成误操作. ・由于包装前会进行通水检查,因此商品内有可能留有水分,商品无问题. 各部分的名称 禁用在饮水站使用 必须执行 必须要有2人以上进行施工 否则有可能会使腰受伤,或是陶瓷掉落造成损坏. 施工后,必须要进行试运行,确认各部分没有漏水 如安装不到位,就有可能会漏水,造成财产损失,如淋湿家具等. 安全注意事项(为了您的安全,请务必遵守) 警告 注意 除维修技术人员之外,其他人绝不要拆解、维修、改装 否则有可能会引起故障、触电、受伤. 不要安装在浴室内等潮湿场所 否则有可能造成故障、漏电. 施工前,请仔细阅读本 安全注意事项 ,正确使用. 为了能够安全、正确地安全商品,并防止危害用户及他人,以及造成财产损失,本说 明书采用如下标识. 标识与含义如下. 注意 表示如果忽视该标识栏的内容,错误操作,将可能导致人员受伤 或仅财产损失的内容. 警告 表示如果忽视该标识栏的内容,错误操作,将可能导致人员死亡 或重伤的内容. 标识含义表示必须执行的 强制 内容. 左

图表示 必须执行 . 表示不得进行的 禁止 内容. 左

图表示 禁止在浴池、淋浴器使用 . 必须执行 禁止拆解 财产损失指涉及房子、家具及家畜、宠物等的扩大损失. 应遵守的事项种类用以下图标区分进行说明. 禁用在水旁使用 墙排水管切断面请控制在25~30mm 尺寸范围内. 止水栓 光电传感器 装饰螺栓 地漏 感应距离 650mm 照射角度 向下15° 不稳定感应区 稳定感应区 ?160 15° ?300

500 感应距离 电线管E19 (现场准备) (1个) 上盖 地漏 除菌型带海绵 (阴影部) . 给水金属件 其它 快速紧固件 (1个) 止水栓 (1个) 施工说明书 (原版1份) 使用说明书 (1份) 请务必转 交给顾客 后背吊钩 (2个) 全套木质螺丝 (木质螺丝6根) (垫圈2个) 排水法兰 碱性干电池 (2节) 仅限碱性 干电池类 电池盒(1个) 仅限碱性 干电池类 垫圈 (大・1个) (小便器用) 自攻螺丝 (4根) 施工说明书 (1份) 螺栓 (1个) 排水凸缘 (1个) M8螺母 (2个) 垫圈 (小・1个) P封条 (1个) 小便器

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)