编辑: 会说话的鱼 2018-10-28
DAM-E3000 Data Acquisition Modules User'

s Manual(V6.

13) 阿尔泰科技发展有限公司

1 DAM-E3058F(U)说明书 端子分布图 主要指标

8 路模拟量输入和

1 路隔离数字量输出模块 模拟量输入: 通道:

8 路差分 输入类型:mV,V 采样速率: 10Hz 分辨率: 16bit 精度: ±0.1% 零点漂移: ±6uV/℃ 满量程漂移:±25ppm/℃ 输入阻抗: 20MΩ CMR @ 50/60Hz:150dB 隔离电压:

3000 V 故障和过压保护:最大承受±35V 数字量输出: 通道:

1 集电极开路 30V (100mA 最大负载) DAM-E3000 Data Acquisition Modules User'

s Manual(V6.13) 阿尔泰科技发展有限公司

2 隔离电压: 3750V 独立通道断线检测功能 可编程报警输出 支持 10/100Mbps 以太网 提供默认网页或可定制网页 内置看门狗 电源:未调理 +10~+30 VDC 功耗:2W@24VDC 接线图(图的右侧为用户接线方式) 模拟量输入接线图 集电极输出接线图 DO 输出只用作报警信号输出,当报警开启后任何一路的报警状态都会引起 DO 动作,动作输出电平通过上 位机设置. DO 是一路集电极开路输出, EXTPWR 接外部 24V 电源+, OUTCOM 接外部电源地, OUT0 和EXTPWR 之间串入负载(如继电器的线圈) . DAM-E3000 Data Acquisition Modules User'

s Manual(V6.13) 阿尔泰科技发展有限公司

3 代码配置表 模拟量输入范围配置代码表 Input Type Input Range Code V ±100mV

03 ±150mV

04 ±500mV

05 ±1V

06 ±2.5V

07 ±5V

08 ±10V

09 0~5V 0D 0~10V 0E MODBUS 通讯说明

1、读取数据寄存器及设置模块参数等命令详见附录.

2、数据寄存器的值与输入模拟量的对应关系(均为线性关系) : 模拟量输入量程 数据寄存器的数码值(十进制) -100mV~+100mV 0-65535(-100mV 对应数码值 0,+100mV 对应数码值 65535) -150mV~+150mV 0-65535(-150mV 对应数码值 0,+150mV 对应数码值 65535) -500mV~+500mV 0-65535(-500mV 对应数码值 0,+500mV 对应数码值 65535) -1V~+1V 0-65535(-1V 对应数码值 0,+1V 对应数码值 65535) -2.5V~+2.5V 0-65535(-2.5V 对应数码值 0,+2.5V 对应数码值 65535) -5V~+5V 0-65535(-5V 对应数码值 0,+5V 对应数码值 65535) -10V~+10V 0-65535(-10V 对应数码值 0,+10V 对应数码值 65535) 0~5V 0-65535(0V 对应数码值 0,5V 对应数码值 65535) 0~10V 0-65535(0V 对应数码值 0,10V 对应数码值 65535) DAM-E3000 Data Acquisition Modules User'

s Manual(V6.13) 阿尔泰科技发展有限公司

4 模块使用说明 1. 模块供电要求:+10V― +30V 1) +Vs 接电源正, GND 接地. 2)模块的以太网接口通过交叉(或直连)网线直接连到计算机(或交换机)上(交叉连线两端的线序是不一 样的) 2. 对电脑的 IP 进行配置 打开 网上邻居 属性,点击 本地连接 的属性,再点击 Internet 协议(TCP/IP) 的属性,点击 使用下 面的 IP 地址 .在 IP 地址 栏中输入 192.168.2.X(其中 DAM-E3039F 模块出厂地址为 192.168.2.80,X 为除

80 以外 0~255 之间的一个值, ) ;

在 子网掩码 栏中输入 255.255.255.0;

在 默认网关 栏中输入 192.168.2.1.设 定完之后,点击 确定 即可. 3. 运行软件 打开 DAM-E3000 的程序,连接模块,点击 设备操作 中的 连接模块 按钮,填入模块正确的 IP 地址 和端口号,点击 连接设备 按钮,模块正常连接,软件会自动识别模块的型号并显示,此时,证明模块与主机 通信正常,关闭连接模块窗口. (模块默认的配置:IP 地址是 192.168.2.80,端口号是 502) . 点击搜索后会出现连接模块窗口,有静态连接和动态连接两种方式. 静态连接:IP 地址一栏中填写模块本身的地址,点击连接设备即可. 动态连接:动态连接不需修改端口号,默认即可,点击搜寻设备. DAM-E3000 Data Acquisition Modules User'

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题