第一章 总则第一条 为适应维护国家生态安全和森林防火工作的需要,规范和加强森林防火物资储 备库建设, 提高森林防火物资储备库工程项目决策和建设的科学管理水平, 增强防御和处置 森林火灾的能力,根据《中华人民共和国森林法》和《中华人民共和国消防法》制定本建设 标准. 第二条 本建设标准是为项目决策和合理确定建设水平服务的全国统一标准;

是编制、 评估、审批森林防火物资储备库建设项目建议书、可行性研究报告的重要依据;

也是审查森 林防火物资储备库建设项目初步设计和对整个建设过程进行监督检查的尺度. 第三条 本建设标准适用于森林防火物资储备库新建、改建和扩建工程项目.森林防火 物资储备库的建设应充分利用现有条件,节约土地,节约投资,保护环境. 第四条 森林防火物资储备库建设应纳入当地的国民经济和社会发展规划,城市总体规 划, 政府投资计划和土地利用总体规划, 并按国家公益事业建设用地的有关规定申报、 划拨. 第五条 森林防火物资储备库建设应立足长远,统一规划. 第六条 森林防火物资储备库的功能是为森林防火专业队伍储备应急森林防火物资,为 森林防火非专业队伍提供必要的机具装备. 第七条 森林防火物资储备库的建设除执行本建设标准外,尚应符合国家现行有关标准 和规范的规定.

2

第二章 建设规模与项目构成 第八条 根据我国森林防火指挥管理的现行体制和森林防火物资储备的客观需要,将森 林防火物资储备库分为一类、二类、三类和四类

4 个级别.一类森林防火物资储备库是指国 家级库, 其物资配备应适应扑救特别重大森林火灾的需要;

二类森林防火物资储备库是指省 级库, 其物资配备应适应扑救重大森林火灾的需要;

三类森林防火物资储备库是指地级或县 级库, 其物资配备应适应扑救较大及一般森林火灾的需要;

四类森林防火物资储备库是指乡 镇或林场库,其物资配备应适应扑救森林火灾就近补充增援的需要. 第九条 建设森林防火物资储备库,应科学规划、合理布局,且必须同时满足以下建设 条件:

一、所在地区森林火险区划等级应在

3 级以上(含3级).

二、所在地区有林地、灌木林地和未成林造林地面积之和在

5 万~10 万hm

2 (不含

5 万hm

2 )之间且所在地区为重点林区,可建设一个四类森林防火物资储备库;

有林地、灌木林 地和未成林造林地面积之和在

10 万~50 万hm

2 (不含

10 万hm

2 )之间,可建设一个三类森 林防火物资储备库;

有林地、灌木林地和未成林造林地面积之和在

50 万~250 万hm

2 (不含

50 万hm

2 )之间,可建设一个二类森林防火物资储备库;

有林地、灌木林地和未成林造林地 面积之和在

250 万hm

2 (不含

250 万hm

2 ) 以上, 可建设一个及以上一类森林防火物资储备库. 第十条 森林防火物资储备库建设项目由房屋建筑和场地等部分构成. 森林防火物资储备库的房屋建筑应包括功能用房和辅助用房两部分. 功能用房主要是指 森林防火物资、车辆储备和维修检测用房;

辅助用房包括管理用房,生活用房和附属用房. 管理用房包括办公室、会议室、档案室等;

生活用房主要是指工作人员的值班宿舍等;

附属用房主要是指锅炉房、配电室、大门门房等. 森林防火物资储备库的场地是指停车场、内部道路、晒场和人员集散地、绿化用地等.

一、二类森林防火物资储备库的场地可根据实际需要加设直升机停机坪. 在不影响森林防火物资正常调运的情况下,三类森林防火物资储备库可以不设生活用 房;

四类森林防火物资储备库不设辅助用房.

3

第三章 选址与平面布局 第十一条 森林防火物资储备库的选址应符合下列条件:

一、具备可靠的电源、水源、通信等外部协作条件.

二、工程地质条件和水文地质条件良好,避开历史古迹区及可开采的矿藏区.

三、远离输电线、光缆等地上、地下障碍物.

四、避免洪水、潮水和内涝威胁,场地的防洪标准不应低于

50 年一遇.

五、远离污染源及易燃易爆场所.

六、应设在所辖林区内适中位置和便于车辆迅速出动的林区公路畅通地段.

七、森林防火物资储备库大门应方便通往林区的主要道路.

八、森林防火物资储备库位于城区的,应符合当地城市规划的要求,其建筑风格应与周 边建筑相协调. 第十二条 森林防火物资储备库的布局应符合下列条件:

一、交通便利,物资流向合理.

二、接到森林扑火命令后,森林防火物资可以迅速被运送到火场边缘. 第十三条 一类森林防火物资储备库,宜根据功能分为仓储区、办公区、生活区.各类 森林防火物资储备库中,如储存易燃易爆物等特殊品,应单独、隔离存储,严禁烟火.

4

第四章 建筑标准 第十四条 森林防火物资储备库的建筑标准应根据森林防火物资储备库的级别和有利于 林火扑救、安全使用等原则合理确定. 第十五条 森林防火物资储备库的建筑容积率不宜超过 0.6, 建筑密度不宜超过 45%;

停 车场和道路的建设应确保物资调运通畅,进出无障碍坡道;

场地建设应满足晾晒衣物、物资 配送车辆停泊出入和直升机停机的需要;

绿地率以 30%为宜. 具备条件的地区, 在保障森林防火物资储备的基础上, 森林防火物资储备库可以与其它 应急避难设施或公益性设施相结合,有效提高土地和资金的使用效率. 第十六条 各类森林防火物资储备库的总建筑面积不应超过表

1 的规定,但森林火险区 划等级为

1 级且林地面积较大的地区,可适当增加储备库面积,增加量不超过表

1 取值的 15%为宜. 表1各类森林防火物资储备库建筑面积指标表 单位:m

2 库种类 合计 功能用房 辅助用房 物资库 专用车库 维修检测 用房 管理用房 生活用房 附属用房 一类库(国家 级) 3380~3830

2500 130~430 40~50 200~250 200~250 310~350 二类库(省级) 1400~1800 800~1000 70~160 200~240 100~120 100~120 130~160 三类库(地级 或县级) 330~440 200~250 20~40 40~50 20~30 20~30 30~40 四类库(乡镇 或林场) 50~100 50~100 第十七条 森林防火物资储备库宜采用单层建筑结构.单层森林防火物资储备库的净高 不应低于 6m 且不超过 9m,地坪荷载为 3t/m

2 ,室内地坪应做防潮层.货车直接入库的库门 净高不低于 4.5m,净宽不小于 4m. 第十八条 森林防火物资储备库的结构形式,应根据建设场地的工程、气象、材料供应、 投资和抗震等条件,采用砖混结构、钢筋混凝土结构、钢结构或其它结构形式.森林防火物 资储备库的建筑耐火等级不应低于二级. 森林防火物资储备库存放易燃易爆等特殊品时, 其 建筑防爆应满足相关标准和设计规范的规定. 第十九条 森林防火物资储备库应设置必要的给排水、消防、报警、防火和防盗设施. 位于非采暖地区的森林防火物资储备库应设置必要的防潮、 防湿等措施;

位于采暖地区 的森林防火物资储备库,其功能用房应设置必要的防冻、保温等措施,管理和生活用房等应 按国家有关规定设置采暖设施, 并应积极使用城市热网或集中锅炉房供暖. 管理及生活用房 等采暖用房应根据不同地区,不同要求,按当地标准进行节能设计.

5 森林防火物资储备库应具备良好的通风条件, 自然通风不能满足要求时, 应配备相应的 机械通风设施. 第二十条 森林防火物资储备库的供电负荷等级应符合现行国家标准《城市电力规划规 范》GB/T

50293 的有关规定,必要时应设置配电室.森林防火物资储备库的供电应满足照 明和设备运行的需要, 室内外照明应满足全天候作业的要求. 森林防火物资储备库主要用房 及场地的照度标准应符合国家现行有关标准的规定. 森林防火物资储备库主要用房的抗震能力应符合现行国家标准 《建筑工程抗震设防分类 标准》GB

50223 和《建筑抗震设计规范》GB

50011 的有关规定. 森林防火物资储备库主要用房的防雷标准应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》 GB

50057 的有关规定. 第二十一条 森林防火物资储备库的标志应醒目、统一,标志上宜有森林防火物资储备 库名称的中文字样和防火徽标. 第二十二条 森林防火物资储备库外装修应符合林区森林防火规划的要求,并宜采用不 易老化、 阻燃型的装修材料. 森林防火物资储备库的内装修应适应管理人员生活和业务训练 的需要,并应采用防火、环保型装修材料.森林防火物资储备库的装修投资不得超过工程费 用的 10%.

6

第五章 基本装备与储备物资 第二十三条 森林防火物资储备库的基本装备包括装卸、技术防护、信息化管理、通信、 物资保管维护和必要的交通工具等. 装卸设备包括叉车、液压搬用车、托盘搬用车、手动推车、托盘、货架等.技术防护设 备包括监控设备、 自动报警装置等. 信息化管理设备包括计算机信息管理系统、 网络系统等. 物资保管维护设备包括清洗设备、消毒设备、缝补设备、维修设备等.通信设备包括移动电 话、对讲系统、海事卫星电话等.交通工具包括应急调度车、储备物资转运车等. 各类森林防火物资储备库在建设过程中应本着节约高效的原则, 根据实据需要配备相应 基本装备. 第二十四条 森林防火物资储备库的储备物资由扑火机具装备和物联网管理系统两部分 构成.扑火机具装备由扑火机具、安全防护、野外生存、通信指挥器材和防火车辆等物资组 成;

物联网管理系统由管理类、监控类、维护类等模块构成.各种主要物资的储备量及种类 参考表

2 规定执行,必要时根据需要适时、适度增加新型机具、装备和器材.

7 表2森林防火物资储备库技术经济指标表 项目分类项目构成 项目名称 单位储备量 建议储备年限 备注 序号名称一类库 二类库 三类库 四类库

一、 扑火 机具 装备

1 扑火 机具 类 风力灭火机 台828~3450 414~690 ≤130 ≤65

5 年(橡胶部件) 风水灭火机 台828~3450 414~690 ≤130 ≤65

5 年(橡胶部件) 配水桶时略增加体积 灭火水枪 支828~3450 414~690 ≤130 ≤65

5 年(橡胶部件) 桶式 灭火二号工具 把840~3500 420~700 ≤150 ≤75

5 年(橡胶部件) 移动水泵灭火系统 套360~1500 180~300 ≤65 ≤30

3 年 油锯 台180~750 90~150 ≤35 ≤15

5 年(橡胶部件) 割灌机 台240~1000 120~200 ≤45 ≤20

5 年(橡胶部件) 清火组合工具 套720~3000 360~600 ≤130 ≤65 长期

7 件组套 灭火机加油器 个240~1000 120~200 ≤45 ≤20 长期 滴油式点火器 个330~1375 165~275 ≤60 ≤30 长期 防火吊桶 个0~25 0~5 ―― ―― 长期 二类以上库储备 砍刀 把840~3500 420~700 ≤150 ≤75 长期 大斧 把840~3500 420~700 ≤150 ≤75 长期 消防铲 把840~3500 420~700 ≤150 ≤75 长期 接力水泵 套30~50 10~30 ≤10 ≤5

5 年(橡胶部件) 4/5 台1组水雾灭火机 台828~3450 414~690 ≤130 ≤65

5 年(橡胶部件) 高压细水雾灭火机 台414~1725 207~345 ≤65 ≤30

5 年(橡胶部件)

8 表2森林防火物资储备库技术经济指标表 项目分类项目构成 项目名称 单位储备量 建议储备年限 备注 序号名称一类库 二类库 三类库 四类库 脉冲水雾灭火机 台414~1725 207~345 ≤65 ≤30

5 年(橡胶部件) 移动蓄水池 个220~900 100~180 ≤60 ≤30

5 年(橡胶部件) 背油桶 个240~1000 100~180 ≤40 ≤20 长期 灭火弹 发840~3500 420~700 ≤140 ≤70

2 年 方形 红外余火火源管理仪 台50~150 30~80 ≤30 ≤15 长期 其他 根据实际情况确定

2 安全 防护 类 防护头盔 顶966~4025 483~805 ≤160 ≤40

5 年 对讲式头盔 顶966~4025 483~805 ≤160 ≤40

5 年 防护眼镜 副966~4025 483~805 ≤160 ≤40

5 年 抗噪耳罩 副966~4025 483~805 ≤160 ≤40

5 年 阻燃服装 套966~4025 483~805 ≤160 ≤40

5 年 防火手套 副966~4025 483~805 ≤160 ≤40

5 年 防扎鞋 双966~4025 483~805 ≤160 ≤40

5 年 三防靴 双966~4025 483~805 ≤160 ≤40

5 年 避火罩 套552~2300 276~460 ≤90 ≤40

5 年 棉服 套966~4025 483~805 ≤160 ≤40

5 年 风雨衣 套966~4025 483~805 ≤160 ≤40

5 年 马甲 件966~4025 483~805 ≤160 ≤40

5 年9表2森林防火物资储备库技术经济指标表 项目分类项目构成 项目名称 单位储备量 建议储备年限 备注 序号名称一类库 二类库 三类库 四类库 其他 根据实际情况确定

3 野外 生存 类 便携帐篷 顶966~4025 483~805 ≤160 ≤40 长期 羽绒睡袋 条966~4025 483~805 ≤160 ≤40

5 年 防潮褥垫 个966~4025 483~805 ≤160 ≤40

5 年 气垫床 张966~4025 483~805 ≤160 ≤40

5 年 野战食品 套2070~8625 1035~1725 ≤345 ≤80 根据保质期确定 急救包 套966~4025 483~805 ≤160 ≤40 根据具体情况确定 药品盒 套966~4025 483~805 ≤160 ≤40 根据具体药品确定 森防专业背囊 个966~4025 483~805 ≤160 ≤40 根据具体情况确定 望远镜 台966~4025 483~805 ≤160 ≤40 长期 照明设备 套966~4025 483~805 ≤160 ≤40

5 年GPS 个460~2185 230~390 ≤115 ≤30

5 年 发电机 台172~345 115~230 ≤90 ≤25

5 年 风速仪等气象仪器 套172~345 115~230 ≤90 ≤25

5 年 炊事工具 套460~2185 230~390 ≤115 ≤30

5 年 多功能工兵铲 套460~2185 230~390 ≤115 ≤30 长期 其他 根据实际情况确定

4 通信 手持式对讲机 部840~3500 420~700 ≤140 ――

5 年10 表2森林防火物资储备库技术经济指标表 项目分类项目构成 项目名称 单位储备量 建议储备年限 备注 序号名称一类库 二类库 三类库 四类库 指挥 器材 类 车载台 部180~750 90~150 ≤30 ――

5 年 移动中继台 个180~750 90~150 ≤30 ――

5 年 海事卫星电话 部30~125 15~25 ≤5 ―― 长期 单兵图像采集设备 套1~2 1~2 2~5 ―― 长期 含高清摄像机、照相 机 单兵无线图像传输系统 套1~2 1~2 2~5 ―― 长期 含单兵发射单元和中 继单元 VSAT 应急卫星通信小站 个1~2 1~2 1~2 ―― 长期 小型无人机 架1~2 1~2 2~5 ―― 长期 传................