8 8.8.8. . V P V S 开孔尺寸:92 +0.5 -0.0 安装图如下 WWW.CHINA-ALTEC.COM ・2・ 例如:型号 -A420 BS为带张力变送功能的张力控制器,输出控制信号为 . TC950 - 4~20mA TC950系列张力控制器硬件采用模块结构,硬件型号定义如下:

3、型号定义 注意:当输出为移相脉冲输出时,如电源频率不为50Hz,定货时需特别注明. 型号-通讯功能

0 RS232 RS485 BS 功能说明 无带RS232通讯接口 带RS485通讯接口 带张力变送输出功能 TC950 - 全自动张力控制器 主输出 A420 V10 V05 Y1 电流输出 4~20mA 电压输出 0~10V 电压输出 0~5V 单相移相脉冲输出 PWM PWM高速脉冲输出 TC950张力控制器采用屏式安装方式. . 安装时,将仪表从安装屏前面推入安装口,从安装屏后将仪表用专用夹具装配 好,用螺丝刀将紧固螺杆旋紧,应注意将夹具顶端顶在安装屏上

4、仪器安装

91 100

10 96 AL COM N R % HAND AUTO B CAL SET PAR SET OUTPUT ON/OFF AUTO HAND PROG SET DISP SELECT ALTEC TC950 RUN OUT1 OUT2 OUT ON A 8.8.8.8. 8.8.8.8. PV SV 外形尺寸图 ALTEC TENSION CONTROLLER TC950 ・3・

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

31 32

33 34

35 36

37 38

39 21

22 23

24 25

26 27

28 29

30

5、电气连接 5.1 底部接线端子分布 1. 2. 输入信号线、开关量输入输出端子、输出电源等弱电线应远离仪器电源线、动力电源线等强电线,以避免产生信号 干扰. 输入信号、开关量输入输出端子、输出电源等弱电端子切记不能接强电,否则将烧毁整个仪表,千万不可大意. 5.2 接线注意 WWW.CHINA-ALTEC.COM ALTEC TENSION CONTROLLER TC950 ・4・ 5.3 TC950电气接线图 1. 输出OUT1,OUT2可设置为0~20mA或4~20mA输出,驱动能力为750Ω. 2. 报警输出AL1继电器触点容量为2A/250VAC. 3. 端子13,14,15连线必须使用屏蔽线,并远离电源等强电线,否则会影响仪表使用及损坏仪表.

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20 电源 100~260Vac RS485或 变送输出 T/R(+) T/R(-) MCC 报警输出AL1

31 32

33 34

35 36

37 38

39 双轴切换开关 MC2 启动/停止开关 MC1 + - + - 输出1(OUT1) 输出2(OUT2) 速度同步输入信号 0~10V + - 张力输入信号 + - 电源 100~260Vac

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

31 32

33 34

35 36

37 38

39 RS485或 变送输出 T/R(+) T/R(-) G1 K1 G2 K2 同步电压 移相脉冲输出 MCC 双轴切换开关 MC2 启动/停止开关 MC1 速度同步输入信号 0~10V + - 张力输入信号 + - 报警输出AL1 5.4 TC950可控硅单相移相接线图(TC950-Y1) WWW.CHINA-ALTEC.COM ALTEC TENSION CONTROLLER TC950 ・5・ WWW.CHINA-ALTEC.COM 5.4.1 TC950 (TC950-Y1) 半控桥移相模块接线图 5.5 TC950控制三相力矩电机接线图(TC950-V05)

4 5 TC950-V05 ~ ~ ~ 380VAC

1 2

3 4

5 6 0V OUT1 12VDC A1 A B1 B C1 C A2 B2 C2 M 力矩电机 半控桥模块 K1 G1 K2 感性负载必须接 续流二极管 G2 直流电机或 其它负载 同步电压 M 220VAC

6 3

4 8

7 5 TC950-Y1 TC950可输出0~5V信号直接控制AL33型三相力矩电机模块,驱动三相力矩电机,该方案具有简单、 可靠、控制精度高等优点,广泛应用于各种高精度恒张力控制系统. AL33型三相力矩电机模块具有多种型号,定货时请注明电机功率或驱动电流.

6、面板介绍 ALTEC TENSION CONTROLLER TC950

5 4

3 2

1 7

8 6 PV显示窗 显示测量值,参数代码 显示设定值,手动输 出值,参数值 第1输出指示灯 运行指示灯,当MC1 与MCC短接时点亮 序号 项目 功能说明 SV显示窗 手动控制指示灯 自动控制指示灯 OUT1 RUN HAND AUTO 输出开/关切换键 程序设置键 下行显示窗显示切换键 第2输出指示灯 输出开/关指示灯,允 许输出时,指示灯亮 A轴运行指示灯 B轴运行指示灯 OUT2 OUT ON A B OUTPUT ON/OFF PROG SET DISP SELECT PAR SET AUTO HAND 参数设置键 自动/手动切换键 数值增加键 数值减小键 张力报警指示灯 通讯指示灯 AL COM 张力设定值指示灯 输出功率指示灯 同步速度指示灯 N % R 序号 项目 功能说明 AL COM N R % HAND AUTO B CAL SET PAR SET OUTPUT ON/OFF AUTO HAND PROG SET DISP SELECT ALTEC TC900 RUN OUT1 OUT2 OUT ON A PV SV 8. . .