编辑: 丑伊 2018-07-17
扬州市建筑工程施工 图 设计文件审查意见书 意见书编号: ?321014161-(2015) 844? 项目名称:高邮市瑞和北宸阳光小区1-8#楼天然气管道 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2015年11月05日 江苏省建设厅制

1 扬州中邦置业有限公司: ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 高邮市瑞和北宸阳光小区1-8#楼天然气管道项目施工图设计文件 进行了审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修 改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸, 一式五份)送我机构复审.

【回复意见格式见 "http://yzkzb.com/" 下载中心――表格下载――审查意见 回复单】 二一五年十一月五日 (审查机构公章) (附1页审查意见) ?

2 ? 项目概况项目名称 高邮市瑞和北宸阳光小区1-8#楼天然气管道 建设单位 扬州中邦置业有限公司 项目地址 扬州市 建筑总高度 ―― 建筑面积 ―― 建筑层数 场地类别 设防烈度 耐火等级 基础形式 结构体系 送审日期 2015-10-30 勘察单位 资质等级 设计单位 新地能源工程技术有限公司燃气技术 分公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无.? 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. ? 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 无?

3 (燃气)专业审查意见

(一)无违反"强条"之处

(二)无违反"强标"之处

(三)设计深度及其它:?

1、高层建筑立管上,宜每隔7―10层设置1处承重支撑.建议优化1#―8#楼的承重支撑 位置:1#、4#楼每根立管在4F、14F上设置承重支撑,?3?#、6#、7#楼每根立管上在 4F、14F、24F上设置承重支撑,8#楼的每根立管上在3F、11F上设置承重支撑,每两处 承重支撑之间均设置1处波纹补偿器;

2?#、5#楼每根立管上只设1处承重支撑即可.

2、系统图中引入管出地面处应加设套管,户内立管底部宜采用三通加丝堵而非弯头形 式;

平面图中应注明标高.

3、5#楼平面图绘制不全,无法判断引入管是否可从南侧、东侧穿墙进户;

立管B对应 的水平管宜从阳台外侧架空敷设,燃气表应接向东侧的燃具而非南侧的水池.

4、请核算3?#、6#楼室内立管管径.

5、7#楼平面图为22层,与系统图的30层不符;

8#楼平面图为18层,与系统图的15层不 符;

设计说明及材料表中为860户,与系统图中的688户不符.请统一,并相应地调整 材料表. 设计人 袁轩 专业负责人 殷虹 审核人 马淑琴 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 董茜菲 认定证书号 10161-D2001 日期审查人 认定证书号 2015-11-05

4 审查综合意见

一、送审资料基本齐全,设计深度基本达到有关规定要求.

二、本工程施工图设计各专业存在不符合《强制性条文》的问题共计0条,不符合应执行标准的问题共计0条.

三、设计应按各专业审查意见整改,待我中心复查合格后予以通过.?审查项目负责人(签字): 审查机构法定代表人(签字): 二一五年十一月五日 注:此意见书一式四份,建设单位二份,审查机构,建设行政主管部门各一份. 5