编辑: 南门路口 2018-07-03

4 工作原理 三相不平衡补偿原理 控制器通过电流传感器实时检测系统电流,并分析判断系统是否处于不平衡状态, 同时计算达到平衡状态时所需要的补偿电流,并控制逆变器产生电流,使电流从大的相 转移到小的相,最终使三相电流达到平衡状态. HTSPO 智能电能质量优化装置三相不平衡补偿原理 配电网中一方面存在着三相不平衡负载, 典型的如电力机车牵引负荷和交流电弧炉 等;

另一方面由于用户负载的三相用电不均衡造成的.不平衡电流会造成个别相电流过 载而导致变压器损坏或利用率低、中线电流大的风险.HTSPO 能够快速地补偿由于负 载不平衡所产生的负序电流,始终保证流入电网的三相电流平衡,大大提高供电电能质 量. 补偿前后测试效果见下图: 您身边的电能质量治理专家

5 补偿前有功功率 补偿后有功功率 (补偿前三相有功功率不平衡,补偿后三相有功功率趋于平衡) 补偿前不平衡度 补偿后不平衡度 (负序不平衡度由 24.3%补偿到 2.4%;

零序不平衡度由 15.3%补偿到 2.0%) 电压支撑原理 2.1 当负荷侧电压某相正常另两相偏高或偏低时,对偏低的相采用补偿容性电流的 方法来降低线路阻抗引起的压降,达到提升负荷侧电压的目的;

对偏高的相采用补偿感 性电流的方法来增大线路阻抗引起的压降,达到降低负荷侧电压的目的.

6 HTSPO 智能电能质量优化装置电压支撑原理

1 2.2 当负荷侧电压三相普遍偏低时, 采用电容补偿加 SVG 补偿的方法来降低线路阻 抗带来的压降,达到提升负荷侧电压的目的. HTSPO 智能电能质量优化装置电压支撑原理

2 您身边的电能质量治理专家

7 无功补偿原理 3.1 控制器通过控制电容器的投切及 SVG 的容性电流的输出来实现对感性负载的补 偿, 在SVG 支路容量范围内可以实现快速无功补偿. HTSPO 智能电能质量优化装置无功补偿原理 1:对感性负载补偿 3.2 控制器通过控制 SVG 的感性电流的输出来实现对容性负载的补偿 HTSPO 智能电能质量优化装置无功补偿原理 2:对容性负载补偿

8 3.3 对快速变化的无功负荷进行补偿: 控制器一方面控制晶闸管快速投切电容器组实现大容量的无功补偿, 另一方面控制 SVG 产生精细的无功功率, 实现无功功率的快速连续调节. 晶闸管投切电容器可以实现 无涌流、快速投切,和SVG 配合后整机的响应时间可以达到 20ms,在整机容量内可对 快速变化的无功负荷进行有效补偿. HTSPO 智能电能质量优化装置对快速变化的无功负荷进行补偿的原理 3.4 HTSPO 智能电能质量优化装置无功功率连续补偿原理: 普通电容补偿由于最小支路容量的限制只能进行阶梯补偿,存在补偿误差,会产生 无功的累积,在负荷小时也会造成功率因数过低的问题.HTSPO 智能电能质量优化装 置控制器一方面控制接触器(晶闸管)对电容器组进行投切实现大容量的无功补偿,另 一方面控制 SVG 产生精细的无功功率,可实现整机有效容量内无功功率的连续调节, 达到功率因数为

1 的补偿效果. 比如补偿装置有两组电容,补偿容量分别为 30kvar、60 kvar,那么若系统需要补偿 容量为 56kvar,则普通补偿装置只能输出 30kvar 还剩余 26kvar,而HTSPO 智能电能质 量优化装置则会控制一组电容 30kvar 投入,同时会控制 SVG 产生所需的 26kvar,这样 补偿后系统就没有剩余无功功率了,达到了完全补偿的效果. 您身边的电能质量治理专家

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题