编辑: 865397499 2018-04-26

工序之间应进行交

6 接检验,上道工序应满足下道工序的施工条件和技术要求;

相关 专业工序之间的交接检验应按验收程序检查认可,未经检查或经 检查不合格的不得进行下道工序施工. 3.0.7 改扩建工程检查与验收应依据新建工程的质量标准进行. 3.0.8 通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的工程,不 得验收. 3.0.9 各种设施、设备均不得出现超限或者临近超限现象. 3.0.10 大修工程竣工后,施工单位应按设计文件和大修作业标准 逐级检验施工质量,并及时做好记录.当质量不合格或有漏项等 缺陷时,应及时整修完好,同时备齐竣工资料、质量保证资料, 报请轨道交通设施管理单位组织验收.

7 4 线路4.1 一般规定 4.1.1 线路大修工程质量控制应符合下列规定:

1 线路工程采用的主要材料、构配件和设备,施工单位应 对其外观、规格、型号和质量证明文件等进行验收;

凡涉及结构 安全和使用功能的,施工单位应进行检验;

2 各工序应按相关技术标准进行质量控制,每道工序完成 后,施工单位应进行检查,并形成记录;

3 工序之间应进行交接检验,上道工序应满足下道工序的 施工条件和技术要求. 4.1.2 线路大修工程施工质量应符合下列规定:

1 线路大修工程施工质量应符合有关设计文件的要求;

2 参加工程质量验收的各方人员应具备规定的资格;

3 线路大修工程施工质量验收应符合本标准和相关专业验 收标准的规定;

4 线路大修工程施工质量验收应在施工单位自行检查合格 的基础上进行;

5 隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关部门进行验 收,并形成验收文件. 4.2 大修验收标准 4.2.1 线路大修验收应符合下列规定:

1 线路、道岔大修验收单位:正线 1km 为1个验收单位, 大修不足 1km 的也可验收, 无缝线路一个长轨条为

1 个验收单位;

8 试车线、车场线

1 股道为

1 个验收单位;

道岔

1 组为

1 个验收单 位.验收记录格式应按附录 A 表A.0.1 和表 A.0.2 的格式填写;

2 大修完工后,施工单位应按线路、道岔大修验收标准进 行自验,确认各项质量达到标准后报有关单位,经复验达到合格 标准后,逐项填写验收记录报城市轨道交通设施管理单位备案. 4.2.2 线路大修曲线正矢容许偏差应符合表 4.2.2 的规定. 表4.2.2 线路大修曲线正矢容许偏差 曲线半径(m) 缓和曲线实际正矢 与计算正矢差 (mm) 圆曲线正矢连 续差(mm) 圆曲线正矢最大最 小值差(mm)

250 及以下

6 12

18 251~350

5 10

15 351~450

4 8

12 451~650

3 6

9 650 以上

3 4

6 4.2.3 整体道床线路大修应按设计文件及表 4.2.3 进行验收, 主控 项目轨向、高低、道床侧沟及中心沟全部应符合标准,一般项目 至多一项不符合标准可为 合格 .如有主控项目不符合标准,一 般项目漏项或不合格,经整修后复验应达到 合格 . 表4.2.3 整体道床线路大修验收标准 序号 项目标准1轨距 (1)误差不超过+

3、-2mm(有控制锁的不超过±1mm) (2)变化率不大于2‰

2 水平 (1)误差不超过4mm (2)在延长18m 的距离内,没有超过4mm 的三角坑

3 轨向 (1)直线用10m 弦量,误差不超过4mm (2)曲线正矢符合表4.4.1中的规定

4 高低 用10m 弦在任何一处测量, 其前后高低误差不超过4mm

9 续表 4.2.3

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题