编辑: 达达恰西瓜 2018-02-15
500W 户外恒压电源 EBV-500SxxxST Rev.

C www.inventronics-co.com Tel: 86-571-56565800 Fax: 86-571-86601139 sales@inventronics-co.com

1 /

8 产品特性 产品描述 EBV-500SxxxST 系列为 500W 户外恒压驱动器产品,其输入电压范围为 176-305Vac,且具有超高 的功率因数.此系列产品是专为工矿灯,高杆灯,舞台照明及路灯而设计.超高的效率,紧凑的外壳设 计,良好的散热,极大地提高了产品的可靠性,并延长了产品的寿命.全方位的保护,包括防雷保护、 过压保护、过流保护、短路保护及过温保护,更是保证了此款产品的无障碍运转. 型号列表 输出电压 输入电压 范围(1) 输出电流 范围 最大输出 功率 效率 (2) 功率因数 型号 (3) 220Vac 277Vac

24 Vdc

176 ~

305 Vac 0~20.83 A

500 W 94.0% 0.99 0.96 EBV-500S024ST

28 Vdc

176 ~

305 Vac 0~17.85 A

500 W 94.0% 0.99 0.96 EBV-500S028ST

36 Vdc

176 ~

305 Vac 0~13.88 A

500 W 94.5% 0.99 0.96 EBV-500S036ST

42 Vdc

176 ~

305 Vac 0~11.90 A

500 W 95.0% 0.99 0.96 EBV-500S042ST

48 Vdc

176 ~

305 Vac 0~10.41 A

500 W 95.0% 0.99 0.96 EBV-500S048ST 注: (1)UL, FCC 认证电压范围:200-277Vac ;

除UL, FCC 之外的认证电压范围:200-240Vac (2)测试条件:277Vac,满载;

(3)SELV 输出 输入性能 参数 最小值 典型值 最大值 备注 输入电压范围

176 Vac -

305 Vac 输入频率范围

47 Hz -

63 Hz 漏电流 - - 0.75 MIU UL8750;

277Vac/ 60Hz,有效接地 - - 0.70 mA IEC60598-1;

240Vac/ 60Hz,有效接地 输入电流 - - 2.75 A 100%负载,220Vac ? 效率高达 95% ? 恒压输出 ? 防雷保护:线对线 4KV, 线对地 6KV ? 全方位保护:短路保护,过温保护,过压保护,过流保护 ? 适用于 IP67 和UL 干燥,潮湿及多水环境 ? SELV 输出 ? 可用于北美 Class I, Division

2 的危险场合 500W 户外恒压电源 EBV-500SxxxST Rev. C www.inventronics-co.com Tel: 86-571-56565800 Fax: 86-571-86601139 sales@inventronics-co.com

2 /

8 输入性能 参数 最小值 典型值 最大值 备注 浪涌电流(I2t) - - 1.6 A

2 s 220Vac,25℃环温(冷机启动),10%Ipk- 10%Ipk 持续时间=3.26 ms;

详情请参阅浪涌 电流曲线 功率因数 0.90 - - 200-277Vac, 75%-100%负载 (375-500W) 总谐波失真 - - 20% 输出性能 参数 最小值 典型值 最大值 备注 电压精度 -5%Vo - 5%Vo 满载 输出电压纹波(pk-pk) - - 2%Vo 满载,

20 MHz BW 启动过冲电压 - - 5%Vo 满载 线性调整率 - - ±0.5% 满载 负载调整率 - - ±1.0% 开机启动时间 - - 2.0 s 220Vac/277Vac 输出电压温度系数 - - 0.03%/?C 壳温=0?C ~Tc 最大值 注:所有性能参数均在温度 25?C 情况下所量测的典型值,特别注明除外. 规格概述 参数 最小值 典型值 最大值 备注 效率@220Vac VO =

24 V VO =

28 V VO =

36 V VO =

42 V VO =

48 V 91.5% 91.5% 92.0% 92.5% 92.5% 93.5% 93.5% 94.0% 94.5% 94.5% - - - - - 100%负载,25°环温;

冷机时,效率降低约 2% 效率@277Vac VO =

24 V VO =

28 V VO =

36 V VO =

42 V VO =

48 V 92.0% 92.0% 92.5% 93.0% 93.0% 94.0% 94.0% 94.5% 95.0% 95.0% - - - - - 100%负载,25°环温;

冷机时,效率降低约 2% 平均无故障时间 - 232,000 Hours - 220Vac, 环温 25℃, 80%负载(MIL-HDBK-217F) 寿命时间 - 117,000 Hours - 220Vac, 80%负载,壳温 60℃ ,详情请参照 寿命曲线 500W 户外恒压电源 EBV-500SxxxST Rev. C www.inventronics-co.com Tel: 86-571-56565800 Fax: 86-571-86601139 sales@inventronics-co.com

3 /

8 规格概述 参数 最小值 典型值 最大值 备注 安规壳温 -40°C - +90?C 质保壳温 -40°C - +70°C 储存温度 -40°C - +85°C 湿度: 5%RH to 100%RH 尺寸 英寸 (L * W * H) 毫米 (L * W * H) 10.4 * 4.25 * 1.8

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题