2 所示. 简要介绍脉冲燃烧控温工作方式,PID 运算输 出功率负荷变化信号通过脉冲分频系统将功率负荷 变化信号转变为烧嘴大火工作的时间并按脉冲周期 转换工作. 如当前输出功率负荷为 25%,则第一个 脉冲时段烧嘴为大火工作, 第二至第四个脉冲时段 为关闭,第五个脉冲时段再次工作,通过此方式不断 地循环. 脉冲时序图如图
3 所示. 由于脉冲控制方式需要频繁的点燃烧嘴, 所以 烧嘴点火必须安全可靠, 为了燃烧安全每个烧嘴配 有高压点火变压器和点火电极实现自动点火, 配有 火焰监测器和检测电极来监测气体燃烧时产生的离 子电流,从而监控烧嘴的燃烧状态,当烧嘴因故障熄 灭时能自动切断燃气管路上的电磁阀并报警, 以免 发生事故. 烧嘴点火分为手动和自动两种方式. 在手动情 况下, 操作工可以在现场通过烧嘴控制器上的点火 按钮或者上位机显示器上的点火按钮给出点火指 图2燃烧控制系统图 SP + - e PID PV out>
40% out≤40% 脉冲分频 输出控制单元 S 偶 加热炉烧嘴 加热炉 工业炉Industrial Furnace 第32 卷第
6 期2010 年11 月Vol.32 No.6 Nov.
2010 工业炉Industrial ........