编辑: xiaoshou 2017-12-13

对于铝芯电缆,当牵引头部 时,允许牵引强度为 40N/cm;

若利用钢丝网套牵引时,铅护套电缆允许强度为 10N/cm;

铅 护套电缆为 40N/cm. 25. 对电缆保护管有何规定? 答: (1)电缆需要穿保护管敷设时,管子内径不应小于电缆外径的 1.5 倍,混凝土管、陶土 管、石棉、水泥管的内径不应小于 100mm;

(2)电缆管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定;

(3)每根管子最多不应超过三个弯头,直角弯不应多于

2 个. 26. 如何测量电缆护套的外径? 答:在护套圆周上均匀分布的五点处,测量护套外径和其平均值,其平均外径既为护套的外 径. 27. 不同截面的铜芯电缆如何连接? 答:不同截面的铜芯电缆连接,可采用开口弱背铜接管,以锡焊法连接,也可用纯铜棒按不 同的截面要求连接成铜接管,以压接法连接. 28. 简述 10KV 交联电缆热缩式制作户内终端头的过程? 答: (1)准备阶段:检查热缩电缆附件是否齐备,型号是否相配,检查并确认电缆有无潮气 后,检查电缆. (2)切除多余电缆,根据现场情况决定电缆长度. 技术支持:13006126547 本资料由三新电力技术与研发中心编制或整理而成,欢迎广大高压电力检测行业从业者与爱好者下载,本 公司对此保留最终解释权,更多相关电力检测技术资料下载请移步官网 http://www.whsxdl.com! (3)剥除护层. (4)焊接接地线,将接地线焊接在钢带上. (5)填充三叉口及绕包密封胶. (6)安装三芯分支护套,将护套套入根部,从中部开始收缩,先往根部,再往指部. (7)剥铜 带和外半导电层,剥切三芯分支套口 20mm 以上的铜带,严禁损伤主绝缘,清 除干净半导电层. (8)安装应力管,管口端部分支套对接后热缩. (9)安装接线端子. (10)安装绝缘管. (11)安装密封管. (12)核相后安装相色管. 29. 户内、户外预制式终端安装步骤有哪些? 答: (1) 将电缆按预定位置就位、 固定、 清洁表面, 参照说明书剥除外护套, 如有特殊需要, 外护套剥切长度可调整,分别由铜带、外护套铠装引出

2 组地线. (2) 由外护套口向上量取需要尺寸,切除多余电缆,套入热缩三指套至三叉口根部由中间加 热收缩, 由指套上口向上量取规定尺寸(35kv 为350~380mm). 去掉多余铜带(保留 20mm), 再保留半导体预定位置,压接出线端子密封. 30. 电线电缆的应用主要分为三大类 (1)电力系统 技术支持:13006126547 本资料由三新电力技术与研发中心编制或整理而成,欢迎广大高压电力检测行业从业者与爱好者下载,本 公司对此保留最终解释权,更多相关电力检测技术资料下载请移步官网 http://www.whsxdl.com! 电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、 汇流排 (母线) 、 电力电缆 (塑料线缆、 油纸力缆(基本被塑料电力电缆代替) 、橡套线缆、架空绝缘电缆) 、分支电缆(取代部分母 线) 、电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等. (2)信息传输系统 用于信息传输系统的电线电缆主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、光纤 缆、数据电缆、电磁线、电力通讯或其他复合电缆等. (3) 、机械设备、仪器仪表系统 此部分除架空裸电线外几乎其他所有产品均有应用,但主要是电力电缆、电磁线、数据 电缆、仪器仪表线缆等. 31. 电线电缆产品主要分为五大类 (1) 、裸电线及裸导体制品 本类产品的主要特征是: 纯的导体金属, 无绝缘及护套层, 如钢芯铝绞线、 铜铝汇流排、 电力机车线等;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)