6、公用工程 (1)给排水系统 ①给水 本项目用水主要为井水,用水量主要为生活用水和地面冲洗用水.详见下表. 表1-5 项目总用水量一览表 序号 类别 用水标准 数量 用水量(t/a) 备注

1 员工生活用水 100L/d.人2人73 化粪池

2 流动人员用水

6 L/d.人200 人438

3 地面冲洗水 1t/d

365 天365 隔油池 ②排水

5 屋面雨水采用重力流外排水系统,雨水沿厂区流入路边地下沟渠;

加油站在加 油岛位置设有罩棚,在场区周边设有地沟,地沟设置混凝土防渗层,地面初期雨水 和加油区的地面冲洗水进入隔油池.生活污水经化粪池处理后作为农肥用于周边农 田;

地面清洗废水和初期雨水经隔油沉淀池处理后用于绿化,站内设有导流沟,卸 油区初期雨水和加油区地面清洗废水经导流沟排入隔油沉淀池(具体见附图 4). 图1-1 项目水平衡图(m3/d) (2)供电系统 本项目年用电量为 5000kWh,由市政电网统一供给. (3)消防系统 站内消防设施详见下表. 表1-6 站内主要消防设施一览表 序号 名称 型号 容积 单位 数量

1 推车贮压式灭火器 MFTZ 35kg 具22手提式干粉灭火器 MFZ4 4kg 具63灭火毯 1*1 / 床54消防铲 / / 把56消防砂池 / 2m3 个16与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目于

2006 年投产运行,一直以来无居民投诉事件,产品方案未发生变化. 本项目位于浏阳市澄潭江镇毛坪村,目前区域主要的环境影响来自交通噪声. 根据现场调查,本项目还存在以下问题:

1、未设置危险废物暂存间,危险废物未委托有资质单位进行处理;

2、未设置隔油池;

3、未设置检测井. 项目主要污染源及污染防治措施情况如下: 表1-7 项目主要污染源、已经采取的治理措施及存在的主要问题 主要污染源 已采取防治措施 达标情况/存在的 环境问题 补救/整改措施 整改 期限 废气非甲烷总烃 埋地油罐+设置呼吸阀 挡板+自封式加油枪+ 密闭卸油+二级油气回 收装置 符合 / 在两 个月 内完 成整 改废水生活废水 化粪池 符合 / 地面冲洗废水 直排 不符合 增设隔油+沉淀 池噪声加油车辆交通 噪声、卸油、加 油时油泵噪声、 油气回收装置 压缩机等 采取隔声、 消声、 减振, 加强站区机动车严格 管理,采取车辆进站时 减速、禁止鸣笛、加油 时车辆熄火和平稳启 动等措施 符合 / 固废含油废抹布、 手套未合理处置 危废存贮不安全 新增危废暂间, 危险废物委托资 质单位进行处理 储油罐清洗废 物、油渣 未合理处置 危废存贮不安全 沉淀池污泥 附近村民用做农肥 符合 / 生活垃圾 由市政环卫部门统一 清运处理 符合 / 生态 加强绿化 符合 / 地下水预防措施 单层油罐 不符合 单层油罐改造为 双层油罐 液位计 符合 /

7 未设置检测井 不符合 增设检测井 地面硬........