编辑: 阿拉蕾 2017-12-05

PSB-160 PSB-90, PSB-110, PDB-63-75 注意:卡箍拧紧力矩与管道安装推荐值保持一致. 直径 190mm 孔110mm 直径 150mm 孔 管道入口套件 PSB/50,PSB/63,PSB/63/VT,PSB/75, PSB/90,PSB/110,PDB/63-75

5 -

12 安装说明 (穿线管入口密封件安装) 法兰 垫圈 穿线管 锁紧螺钉(M6) 带密封锁紧螺栓 锁紧螺栓 O 型 密封圈 注意:对于每一型号的入口密封件必须使用匹配尺寸 正确的开孔器进行开孔.电缆入口密封件必须与人孔 井侧壁垂直安装,穿线管必须与入口套件正确对中. 当回填时,保证穿线管没有移位,井外有良好的支撑. 8b 孔径 入口密封件 孔径 PEC-27 ? 51mm PEC-32 ? 51mm PEC-33 ? 60mm PEC-50 ? 73mm PEC 套件 请参照穿线管的入口密封件安装说明在人孔井侧 壁定位开孔.穿线管必须与井壁以入口角度 90° 安装. 采用飞博莱特(Fibrelite)公司的入口密封件,型号(PEC-32)匹配 32mm 穿线管. PEC-

27、PEC-33 和PEC-50 用于金属穿线管的 安装,对应的穿线管尺寸分别是 3/4 英寸、1 英寸、11/2 英寸. 安装说明 (穿线管入口密封件安装) 管套 外径 110mm 不锈钢卡箍 外紧固环 入井壁 橡胶法兰 垫圈 内置法兰环

4 个M6 固定螺钉 100mm 输送管 注意:对于每一型号的入口密封件必须使用匹配的尺寸正确的开孔器进行开孔.电缆入口密封件必须与人 孔井侧壁垂直安装,穿线管必须与入口套件正确对中.当回填时,保证穿线管没有移位,井外有良好的支 撑. 8c PCE-1-KIT Conduit must be installed at 90°angle to the side wall. 密封压盖 PCE/1 孔径 PCE-1 套件 穿线管必须与井壁以入口角度 90°安装.

6 -

12 安装说明 (人孔井真空测试)

7 -

12 10 在油罐区的长度和宽度方向上高于地平 10mm 处定位水平标高线,以便于确定人孔井与地面的高差.

9 当所有穿过人井壁的管道已安装完毕,并保证 人孔盖上所有连接处均已密封. 请参考真空测试说明进行真空测试. 当真空测试成功通过后,才能在人井周边进行回 填或去除人井多余的材料. 注意:建议测试的真空压力 1.2m / 12KPa.

11 高差尺寸 将支架放在人孔井底座的上面(仅为 配合试装 ,不用涂抹密封胶).测量支架顶面至水平标高线基准线之间的 距离,水平标高基准线一般高出地面 10mm.测量人井各个侧边,并依据最大和最小的测量值计算出整体的高差.

10 最大值最小值 测量值

8 -

12 安装说明 (正确的安装高度)

13 <

225mm 支架 >

225mm 50mm 最小值 <

75mm 框边 >

75mm 在切割人井之前,请先检查管道入口密封件上边缘与底座顶 部边缘具备 50mm 的距离,以确保密封件的安装就位. 如有可能,尽量少切割底座,通过切割支架与框边来达到安 装高度. 注意:切割支架和框边使得井框顶面到支架顶面的高度在 225~300mm 之间.

14 确保支架和框边之间的重叠高度最小为 90mm,以便有足够空间 安装密封材料. 90mm 注意:人井安装在地下水位极高地区(高于混凝土层)时, 须参考特殊说明,重叠高度需增至 120mm. 警告:当人孔井的所有管道已经安装完成且通过真空测试后,才可以切割底座.

12 基准线 地面

1385 最大值

985 最小值

800 最大值

500 最小值

10 575

100 225 最大值

275 300 最大值

225 最小值

25 10 90mm 重叠尺寸 安装方法 最大值 300mm 最小值 225m 底座与支架不需切割.支架可以与人井底座 进行粘接.通过挂钩调整井框高度. 小于 225mm 选项 1:如果直接通过切割支架顶部 (最大切割值 225mm)就能使高差 增加到 225~300mm 范围内,那么 只需切割支架顶部和框边. 切割框边:使支架顶部和框边的重叠 高度达到 90~120mm 之间. 选项 2:如果通过切割支架顶部最大 高度值 225mm,仍不能使高差尺寸 增加至 225~300 mm 之间,那么需 切割底座上部.底座上部可切割的最 大值为 100mm. 切割框边:使支........