编辑: 645135144 2017-11-01
1 NA8634(A)热泵热水器控制器使用说明(V1.

20) ? 主要功能及技术指标 本控制器为热泵热水器专用控制器,有三路温度传感器(水温、外机温度、排气温度) ,三路 控制输出(压缩机、化霜、风机) ,一路告警信号输入(用于高低压力保护等) .主要功能如下:

1、 温度显示和控制: 可以显示水箱温度和外机温度,并将水箱内的水温控制在设定的温度上 下限之内.

2、 自动化霜控制:具有针对热泵优化设计的化霜控制逻辑,能有效地除霜以保证外机在低温 下也能正常工作.

3、 排气温度保护:当排气温度过高时,停止机组运行并产生告警信号,并可根据排气温度控 制外风机.

4、 外部告警功能:一路外部开关量告警信号输入,可设置成常开、常闭或禁用,可设置故障 自动恢复次数和时间.

5、 分时段运行: 控制器有 自动 和 经济 两种运行模式, 在 经济 模式下,最多可 以设定三个运行时段,只在这些时段内制热,其它时间不制热.

6、 其它:实时钟、掉电记忆开关机状态(可设置)、四通阀方向可设置、压缩机开机延时保护、 温度传感器故障告警、加氟、测试等. 主要技术指标: ? 温度显示范围: -50~150°C ? 温度设定范围: 0~100°C,可限定设置范围 ? 电源电压 : 220V±10% ? 使用环境 : 温度-10℃~50℃,湿度≤85%,无凝露 ? 输出负载能力: 压缩机 10A/250VAC,其它 2A/250VAC ? 温度传感器类型: NTC R25=5kΩ,B(25/50)=3470K ? 执行标准 : Q/320585 XYK

01 ? 操作指南

一、显示功能 控制器平时显示的是水箱中的水温,按 ? 键显示排气温度,按 ? 键显示外机温度.

二、开关机 按 开/关 键,可开机或关机.开机状态根据工作情况显示 制热 、 保温 或 化霜 ,关 机状态显示 关机 .无论开机状态还是关机状态,总是显示当前时间和水温.

三、设置水温 按 设置 键,进入温度设定状态,闪烁显示设定温度,用 ? 或 ? 键改变设定值( ? 键增 1°C, ? 键减 1°C,按住不放超过 0.5 秒则快速增减) .完成后再按 设置 键退出设置状态. 控制器在检测到水温低于(设定温度-回差温度)时开始制热,到水温高于设定温度时停止制热.

四、设置时间 按 时钟 键,时钟的小时部分闪烁,用 ? 或 ? 键可以调整小时数,调整好后再按 时钟 键,按同样的方法调整分钟数,再按 时钟 键则退出时间设置状态

五、设置工作模式 按 模式 键,可以在 自动模式 和 经济模式 两种模式之间切换. 自动模式 下根据 设定的温度控制热泵加热. 经济模式 只在预定的三个开机时段内加热,其它时间不加热.

六、设置经济模式工作时段 长按 时钟 键2秒,进入加热时段设置状态,可根据显示屏上指示依次设置三个加热时段. ( 时钟 键切换设置项目, ? 或 ? 键改变数值) 最多可以设置三个加热时段,如果不需要这么多时段,可以将不需要时段的起始时间和结束时 间都设为 00:00 . 另外如果某个时段的结束时间早于起始时间,则认为这个结束时间是次日.例如某时段设为 22:00 到 03:30 ,则认为是晚上

22 点到次日

3 点30 分.

七、高级设置

2 长按 设置 键5秒或 上下上下上上下 ,进入参数设置状态,这时显示器上显示 Fxx , 其中 xx 是两位数字,表示参数代码.用 ? 或 ? 键可选择参数代码,选择一个代码后按 设置 键则显示该代码对应的参数值,这时再用 ? 或 ? 键即可对参数值进行设置,设置完成后 再按 S 键,回到显示参数代码状态.内部参数代码如下表所示: 类别 代码 参数名称 设定范围 出厂设定 单位 备注 温控类 F12 回差温度

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题