文档编号: RJ/DS0012018 产品使用说明书 密级: 公开 Copyright@2018 2018-02-24 产品使用说明书 GW1 LoRa 网关产品 (A1.

0) 南京芮捷电子科技有限公司 地址:南京市浦口高新区星火路

9 号

电话:156

5102 8736

邮箱:sales@rejeee.com

网址:www.rejeee.com GW1 LoRa 网关使用说明书

1 /

23 www.rejeee.com 2018-02-24 版权声明 本文档包含的所有内容均受版权法的保护,未经南京芮捷电子科技有 限公司(以下简称为 芮捷电子 )的书面授权,任何组织和个人不得以任 何形式或手段对整个文档和(或)部分内容进行复制和转载, 且不得以任何 形式传播. 文档声明 由于产品版本升级或其它原因,本文档内容会不定期进行更新.除非 另有约定,本文档仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议 不构成任何明示或暗示的担保. GW1 LoRa 网关使用说明书

2 /

23 www.rejeee.com 2018-02-24 GW1 外观图 GW1 LoRa 网关使用说明书

3 /

23 www.rejeee.com 2018-02-24 概述 GW1 LoRa 网关 (以下简称为 网关 )是为满足区域低功耗物联 网应用而设计开发的一款户外工业级网关产品. 网关采用 Semtech 公司SX1301 进行设计,多达

8 个物理接收信道和一个发射信道,支持 全双工通信,支持数据透明传输,可以通过配置软件对设备进行灵活 配置. 订购说明 型号说明 GW1-ETH-00

00 (00:433MHz,01:470MHz) ETH (接口类型,以太网接口回传) GW1 (终端产品类别) 下表列出了当前已经支持的产品订购型号. 产品名称 产品型号 硬件版本 软件版本 备注 网关 GW1-ETH-00

40 1.0 433MHz 频段 网关 GW1-ETH-01

40 1.0 470MHz 频段 注:对于同一个产品,文档版本以最新版本为准.除非特别说明,芮捷电子 在未提前告知用户的情况下,有保留更新文档版本的权利. GW1 LoRa 网关使用说明书

4 /

23 www.rejeee.com 2018-02-24 读者对象 本文档适用于: 研发工程师 技术支持工程师 客户 如果您是第一次使用芮捷电子公司的产品, 建议您从

第一章开始, 阅读本文档全部内容,以便更好的了解产品功能,熟悉使用方式,防 止造成操作不当等人为原因带来的不必要损失. 如果您了解或使用过芮捷电子公司的同类产品或其它公司生产的 类似产品,那么,您可以选择跳过相关章节,通过文档结构导航阅读 您想了解的其它章节内容. GW1 LoRa 网关使用说明书

5 /

23 www.rejeee.com 2018-02-24 目录概述.3 订购说明.3 读者对象.4 一. 产品介绍.7 1.1 产品概述.7 1.2 功能特点.7 1.3 规格特性.8 二. 原理说明.9 2.1 原理框图.9 3.1 组网通信.10 三.接口与接线.10 3.1 网关接口说明.10 3.2 RJ45 端子定义.11 3.3 网关接线说明.12 四.网关配置.12 4.1 网口模块的 IP 地址.12 4.2 设置 IP 地址.13 4.3 网关的配置.13 4.4 网关的使用.15 五. 网关的安装.15 5.1 网关的安装.15 六. FAQ.17 6.1 异常故障分析.17 6.1.1 网关不工作.17 6.1.2 网关与后台服务器不能通信.17 6.1.3 不能与终端进行通信.17 6.1.3 通信距离不理想.17 6.2 本地升级.17 七. 包装清单.18 7.1 包装清单.18 7.2 运输与贮存.18 八. AT 指令说明.19 接收相关指令.19 ATW 测试指令.19 ATWZ 恢复出厂接收参数.19 ATW+CFG?查询接收配置参数.19 ATW+ID?查询网关模块 ID.19 ATW+RFREQ=接收频点配置.19 ATW+SYNC=接收同步字配置.20 ATW+TYPE=输出数据格式.20 发射相关指令.20 ATZ 恢复默认发送参数.20 GW1 LoRa 网关使用说明书

6 /

23 www.rejeee.com 2018-02-24 AT+CFG?查询发送配置参数.20 AT+TFREQ=发送频率.20 AT+POW=发送功率.21 AT+BW=发送带宽.21 AT+SF=发送扩频因子.21 AT+CR=发送编码速率.21 AT+CRC= 发送 CRC 校验.21 GW1 LoRa 网关使用说明书

7 /

23 www.rejeee.com 2018-02-24 一.产品介绍 1.1 产品概述 GW1 系列 LoRa 网关产品采用 Semtech 公司的 SX1301 广域物联 网前端解决方案,在LoRaWAN 协议的基础上,重新开发了系统软件, 并且专门针对大部分物联网应用场景进行优化, 使之更加简单、 易用、 可靠.GW1 系列产品采用直流电源供电,支持

8 路物理 RX 信道和

1 路TX 信道,RX 信道接收灵敏度高至-142dBm,发射功率高达 27dBm, 可以根据应用场景的需要,配置不同的无线发射功率、信道频点等参 数,支持全双工,内置高性能腔体双工器,单天线接口,标配高增益 玻璃钢天线. GW1 系列产品可广泛应用于低功耗区域物联网应用领域,如农业 领域的土壤湿度温度、水位、地下水、渗压以及空气温度湿度、光照 强度、风速风向、气压、雨量、流量等,工业的温湿度、危化品泄漏、 设备运行状况等, 也可以用于基于低功耗广域网的智慧城市数据采集 应用,如环境数据监测、消防状态监测、交通状况监测等. GW1 产品支持 IP67 防水,工业级温度范围,安装部署非常方便, 其广覆盖的特性使其极具系统成本优势, 是区域物联网应用的不二选 择. 1.2 功能特点 ? 采用SX1301解决方案,8个独立物理信道,接入容量大;

? 自适应数据率,可同时解SX7-SX12的数据而不用额外配置;

? 支持全双工通信,收发异频互不干扰;

GW1 LoRa 网关使用说明书

8 /

23 www.rejeee.com 2018-02-24 ? 接收灵敏度高达-142dBm;

? 可配置功率与通信频点;

? 网口或者RS485接口回传;

? 宽范围直流电源供电;

? 支持本地软件升级功能. ? 工业级设计,IP76防水,接口隔离及抗电磁干扰设计. 1.3 规格特性 序号 技术指标 描述 备注

1 供电电源 12VDC±20%/7-28V

2 供电方式 外接直流电源 防水接头或 POE

4 整机功率 2W

7 工作环境 温度:-45℃~+ 85℃

8 湿度:≤95%RH

9 外观体积 212.6*212.6*55 mm

10 产品重量 2.5KG

11 参数配置 通过串口工具配置

18 无线通信

1 个N-Female 物联网天线接口

19 接收频率:470-480MHz 可配

20 发射频率:505-510MHz 可配

21 信道带宽:125KHz

22 发射功率: 最大 27dBm

23 实测通信距离最大

18 公里 可视距离

25 网关维护 上电自检,故障自动告警

26 本地升级 GW1 LoRa 网关使用说明书

9 /

23 www.rejeee.com 2018-02-24 二. 原理说明 2.1 原理框图 网关产品采用 Semtech 公司的高性能物联网基站解决方案 SX1301,集成我们自己的无线通信协议,支持数据透传,其系统框图 如下: 图1GW1 网关原理框图 GW1 低频支持

2 个频段,分别是 CN433MHz 和CN470MHz.发射功 率最大支持 20dBm,五档可调节,每档之间步进 3dBm,分别为 20dBm、 17dBm、14dBm、11dBm、8dBm.无线通信速率分

6 档可配置,分别是 DR0(SF12)、 DR1(SF11)、 DR2(SF10)、 DR3(SF9)、 DR4(SF8)、 DR5(SF7), 每个信道对应的最大通信速率分别是 250bps、440bps、980bps、 1.76kbps、3.125kbps、5.47kbps.通信速率越高,接收灵敏度越低, 传输距离越近,反之,传输距离越远.为了获取最佳通信质量,常规 应用建议根据环境的复杂程度,以2-5 公里的通信距离做部署. 特别说明,因LoRa 通信速率的限制,目前仅支持低数据量低并 发的应用场景. GW1 LoRa 网关使用说明书

10 /

23 www.rejeee.com 2018-02-24 3.1 组网通信 利用 GW1 多信道的特点,很容易构建一个星型的物联网络,用 户可以使用 KL9 系列模块与 GW1 组成一个网络, 也可以使用自己的节 点与 GW1 连接,如下系统拓扑图所示. 图2多点数据采集系统框图 如果终端节点数众多, 如一个特定的区域有数千个终端需要通过 GW1 网关连接到服务器,可以使用多个网关来交叉覆盖组网. 三.接口与接线 3.1 网关接口说明 GW1 网关的实物图如下: GW1 LoRa 网关使用说明书

11 /

23 www.rejeee.com 2018-02-24 图3网关实物图 序号 名称 数量 功能说明

1 天线接口

1 N-母头

2 RJ45 接口

1 电源输入及网口

3 预留接口

1 预留单独电源供电口 3.2 RJ45 端子定义 RJ45 接口定义及请参照下表: 编号 名称 类型 定义 GW1 LoRa 网关使用说明书

12 /

23 www.rejeee.com 2018-02-24

1 TX+ IO 发送数据+

2 TX- IO 发送数据-

3 RX+ IO 接收数据+

4 12V P 直流电源输入

5 12V P 直流电源输入

6 RX- IO 接收数据-

7 GND G 电源地

8 GND G 电源地 3.3 网关接线说明 GW1 支持一路天线接口, 网关预留 N 母头, 外接天线需要使用 N 公头或者通过一端为 N 公头的馈线转接,长期在户外使用时,安装 时需在接口出缠上防水胶带. 网口支持 10/100M 以太网标准,除此之外,支持 12V 直流供电输 入,便于给网关供电. 注意:为确保不会因为接线错误导致对网关的永久损坏,请使用 出厂标配的网口转接线. 四.网关配置 4.1 网口模块的 IP 地址 在使用网关之前,我们需要知道设备的 IP 地址等网络参数,GW1 设备内置网口模块支持 静态获取 和 动态获取 两种 IP 获取方 GW1 LoRa 网关使用说明书

13 /

23 www.rejeee.com 2018-02-24 式. 静态获取 指设备使用保存的 IP 地址 、 子网掩码 和 网关 设置,这种方式是设备出厂默认值;

动态获取 指设备使 用DHCP 协议,从网络上的 DHCP 服务器获取 IP 地址、子网掩码和网 关等信息. GW1 默认 IP 地址为:192.168.0.178,端口号为:4001. 4.2 设置 IP 地址 用户在使用 PC 机与 GW1 的网口模块进行通信前, 需要保证用户的 PC 机内有以太网卡,而且该 PC 机的 IP 设置与 GW1 的网口模块须在 同一个网段内. GW1 的网口模块在出厂时设定了一个默认的IP 地址(192.168.0.178)和网络掩码(255.255.255.0),用户需要确保 PC 机的 IP 地址和此设备在同一网段. 注意:若PC 机的 IP 与GW1 网口模块的 IP 不在同一个网段,请设 置PC 机的 IP 地址,确保两者的 IP 在同一个网段上. 设置好 IP 之后,您就可以与 GW1 通信了. 4.3 网关的配置 网关的参数支持灵活配置,只需要使用串口工具就可以对网关参 数进行修改,如果不用修改参数,可以默认采用出厂原始配置.网关 缺省配置见下表: 配置项 配置值 备注 GW1 LoRa 网关使用说明书

14 /

23 www.rejeee........