12) ? 主要功能和控制逻辑 本控制器为奶罐专用控制器,控制两台压缩机、一台搅拌机和一个奶泵,可以选择一台压缩机或 同时开两台压缩机.具有缺相和相序保护功能,和一路外部告警信号.可以手工开关搅拌机.控制逻 辑如下:

1、 温度控制:当奶罐内温度高于"温度上限"时,开始制冷,一直到温度降到低于"温度下限" 时停止制冷.

2、 压缩机:制冷时先开搅拌机,30 秒后开压缩机.可以设定只开一台压机或两台压机同时工作, 当两台压机同时工作时,系统确保两台压机不同时启动,而是先启动第一台,过1分钟再启 动另一台.另外压缩机有延时保护功能,停机后确保至少间隔三分钟才能再次开机(延时时 间可设置) .

3、 搅拌机:制冷时搅拌机总是运转,在停止制冷后搅拌机保持运转,直到设定的"搅拌时间"后 再停止.非制冷状态搅拌机按照设定的"搅拌间隔"和"搅拌时间"定时运转.

4、 手动搅拌功能:在非制冷状态,长按"恢复"键5秒,可以打开或关闭搅拌机,手工打开或 关闭搅拌机后,搅拌机仍然会按照设定的"搅拌间隔"和"搅拌时间"定时开或关.在制冷状 态,搅拌机总是运转的,手动搅拌开关不起作用.

5、 奶泵:按"奶泵开关"键可以打开或关闭奶泵.当发生缺相和错相告警时奶泵关闭.

6、 缺相和相序保护:当三相电源发生缺相或错相故障时,立即关闭压缩机、和奶泵,并产生告警 指示.

7、 外部告警:提供一路外部告警信号接入(开关量) ,可设置成常开、常开锁定、常闭、常闭锁 定、或禁用.当外部告警信号有效时,立即关闭压缩机,"故障"指示灯闪烁.外部告警不影 响奶泵. ? 技术指标 ? 温度显示范围: -50~125°C(单位 0.1°C) ? 温度设定范围: 0~10°C ? 电源电压 : 380V±10% ? 使用环境 : 温度-10℃~45℃,湿度≤85%,无凝露. ? 输出触点容量: 1A/380VAC(纯阻性负载) ? 温度传感器 : NTC R25=5kΩ,B(25/50)=3470K ? 执行标准 : Q/320585 XYK

01 ? ? 操作指南 ? 数码管显示含义 数码管在正常时显示温度,如果显示"SHr"表示温度传感器短路,"OPE"表示温度传感器断线. ? 怎样设置温度上限和温度下限? 长按"选择"键2秒,"温度上限"灯亮,数码显示器上显示上限温度,用上或下键改变设定值 ("?"键增 0.1°C,"?"键减 0.1°C,按住不放超过 0.5 秒则快速增减) ,再按一次"选择"键 可按同样方法设置下限温度. ? 怎样选择要启用的压缩机数量? 同上,在设置完温度下限后再按一次"选择"键,进入设置压机数量状态,用上或下键选择压机 数量,"1"表示启用压机一,"2"表示启用压机二,"12"表示启动

2 台压机. ? 怎样手动开关搅拌机? 在非制冷状态,长按"恢复"键5秒,可以打开或关闭搅拌机,手工打开或关闭搅拌机后,搅2拌机仍然会按照设定的"搅拌间隔"和"搅拌时间"定时开或关.在制冷状态,搅拌机总是运转的, 手动搅拌不起作用. ? 怎样使用外部告警? 控制器提供一路开关量输入作为外部告警信号,这个输入可设置成

5 种模式:常开、常开锁定、 常闭、常闭锁定、或禁用(参见内部参数"F50" ) . "常开"表示在正常状态下外部警信号为开路状态, 闭合则产生告警;

"常闭"则反之. "锁定"是指当外部告警信号恢复正常后,控制器仍保持在告警状 态,需要按"恢复"键才能恢复.当发生外部告警时,控制器会立即关闭压缩机和搅拌机, "故障"指 示灯闪烁,这时可根据接入的开关量信号来源检查告警原因.如果设置为"锁定" ,外部故障解除后, 需要按"恢复"键才能解除告警 ? 高级操作 使用一组密码进入高级设置状态,密码为"上下上下上上下",在显示温度状态,按照这个顺序 连续按"?"" ?"两个键,两次按键时间间隔不超过一秒,如果密码输入正确,会进入参数设置状 态,这时数码显示器上显示参数代码.用"?"或"?"键可选择参数代码,选择一个参数代码后按 "选择"键则显示该参数代码对应的参数值,这时再用"?"或"?"键即可对参数值进行设置,设 置完成后再按"选择"键,回到显示参数代码状态. (注意:参数改变后要按"选择"键回到显示参数 代码状态时才会被保存) 内部参数代码如下表所示: 类别 代码 参数名称 设定范围 出厂设定 单位 备注 温控类 F19 温度修正 -10 -- +10

0 °C 校正温控探头误差 压机类 F21 压缩机停机保护时间

0 C

10 3 分钟 搅拌机 F31 搅拌间隔时间 0.5 C

100 15.0 分钟 F32 搅拌时间 0.5 C

100 5.0 分钟 告警类 F50 外部告警模式*

0 -

4 0 -

0 : 不使用外部告警

1 : 常开,不锁定

2 : 常开,锁定

3 : 常闭,不锁定

4 : 常闭,锁定 测试类 F91 厂家保留 F92 F98 F99 自检 此功能会依次吸合所有继电器,严禁在线使用 End 退出设置 *注:"外部告警模式": "常开"表示在正常状态下外部警信号为开路状态,闭合则产生告警;

"常闭"则反之. "锁定"是指当外部告警信号恢复正常后,控制器仍保持在告警状态,需要人工按键恢复. 接线图: 2