1 NA820 使用说明(V7.

1) ? 主要功能及技术指标 主要功能: ? 制冷控制:温度显示、温度控制、压缩机开机延时保护、温控探头异常告警、温控探头故障时 可以按设定的开停比定期运行. ? 化霜控制:定时启动化霜、化霜结束条件为温度和时间双重控制、化霜滴水、手动化霜 主要技术指标: ? 温度显示范围: -50~125?C(显示单位在-9.9~99.9?C 之间为 0.1?C,其它温度范围为 1?C) ? 温度设定范围: -45~120?C(设置步长在-9.9~99.9?C 之间为 0.1?C,其它温度范围为 1?C) ? 电源电压 : 9~12V AC (用随机配置的变压器,初级电压 220V±10%或380V±10%) ? 使用环境 : 温度-10℃~45℃,湿度≤85%,无凝露. ? 输出触点容量: 2A/250VAC(纯阻性负载) ? 温度传感器 : NTC R25=5kΩ,B(25/50)=3470K ? 执行标准 : Q/320585 XYK

01 (NA820-CTD) ? 操作指南 ? 面板上的指示灯含义是什么? 面板上的指示灯从上到下排列的功能含义如下表: 指示灯 亮 闪烁 设定温度 正在温度设置状态 (未修改) 正在温度设置状态 (已修改) 设定温差 正在温差设置状态 (未修改) 正在温差设置状态 (已修改) 制冷正在制冷 压缩机开机延时保护状态 化霜正在化霜 化霜滴水 ? 数码管显示含义 数码管在正常时显示温度,如果显示"EE"表示温度传感器短路, "-EE"表示温度传感器断线. 显示代码如下表: 告警代码 含义 说明 A21 温控探头故障 温控探头短路或断线 A22 化霜探头故障 化霜探头短路或断线 ? 怎样设置温度和温差? 同时按上下两个键,进入温度设置状态,这时数码显示器上显示的温度即为设定温度,然后用 上或下键改变设定值( "?"键增 0.1?C, "?"键减 0.1?C,按住不放超过 0.5 秒则快速增减) .温度 设置完成后再同时按上下键进入温差设置状态,然后用上或下键改变温差设定值,温差设置完成后 再同时按上下键退出设置状态. 注意:

1、在温度设置状态,如果连续

5 秒没有按键,则自动退出设置状态.

2、必须退出设置状态才能将设定值保存起来.如果在没退出之前断电,则所设定的值不会被保存. ? 怎样进行手动化霜? 按住下键不放保持

5 秒,则进入化霜状态.在化霜时按住下键不放保持

5 秒,能强制结束化霜. ? 怎样看化霜温度探头上的温度? 在显示当前温度时按住下键,就会显示化霜温度探头上的温度.松开键则恢复到显示当前温度 状态.注意如果按键超过

5 秒会强制进入或退出化霜状态. ? 高级操作 本控制器可以对一些内部参数进行调整,以适应不同的需要.这些参数是为专业技术人员提供 的,普通用户不必了解.也请非专业人员不要随便改变控制器的内部参数,以免造成控制器工作异 常.内部参数设置方法如下: 使用一组密码进入参数设置状态,密码为"上下上下上上下" ,按照这个顺序在显示当前温度状

2 态连续按"?""?"两个键,要在三秒钟之内完成,如果密码输入正确,会进入参数设置状态,这 时数码显示器上显示"Fxx" ,其中 xx 是两位数字,表示参数代码. 用"?"或"?"键可选择参数代码,选择一个参数后同时按上下键则显示该参数的值,这时再 用"?"或"?"键即可对参数进行设置,设置完成后再同时按上下键,回到显示参数代码状态. (注意:参数改变后要同时按上下键回到"Fxx"状态时才会被保存) 内部参数代码如下表所示: 类别 代码 参数名称 设定范围 出厂设定 单位 备注 温控类 F19 温度修正 -10 -- +10