编辑: kieth 2016-08-28
KP 系列恒压供水控制器简易调试向导

电话:400-820-8112

网址:www.

ke-cheng.com E-mail:sales@ke-cheng.com 卓越产品・及时服务In-time Service with Excellent Products

四、供水系统休眠与唤醒 为了达到节能目的,建议机组调试完成后启用机组休眠功能.休眠:所有泵停止运行,唤醒:水泵由停止状态开始起动.休眠设置主要有下面几个参数. 休眠判断延时(4.02) :通常设置为

5 秒. 休眠判断频率(4.03) :通常设置为在调试中,无用水时的稳定输出频率加 5Hz. 说明:当变频器运行频率低于休眠判断频率压力仍维持在设定值并超过休眠判断 延时后,供水系统进入休眠状态,水泵停止运行. 唤醒延时时间(4.04) :通常设置为

1 秒. 唤醒压力偏差(4.05) :通常设置为 0.06MPa. 说明:系统休眠状态下,当前压力低于设定目标压力减去唤醒压力偏差并延时此 唤醒延时时间后恢复水泵运行.

五、超压、欠压设置 为了供水安全,控制器设有超压和欠压停机保护,防止管道压力过大爆管或管道有大面积 泄漏后停止运行以节约水资源. 超压停机保护(2.06) :设置启用,即使用超压保护功能. 超压保护值(2.07) :通常设置为目标压力值的 1.5 倍,压力超过此设定值,所有水泵将全 部停止运行. 欠压停机保护(2.04) :设置启用,即使用欠压保护功能. 欠压保护值(2.05) :通常设置为 0.2MPa,压力低于此设定值

10 秒后,所有水泵将全部停 止运行. 详细资料请参考使用手册和方案说明书. 更多资料或图纸请访问我们的官方网站下载:www.ke-cheng.com 感谢选用恪成牌 KP 系列恒压供水控制器. 此简易向导主要为在调试过程中常见问题予以快 速解决.此向导需与控制器使用手册、方案说明书配套使用.

一、主要性能与参数

1、 供电电源:AC100-240V 0.5A

2、 外形尺寸:226mm*163mm*47mm

3、 控制柜开孔尺寸:215mm*152mm

二、压力信号接线示意图 压力变送器接线示意图 接线说明: 压力变送器正极接控制器

78 端子(78 端子为 24V 供电) ;

压力变送器负极接控制器的

80 端子,控制器的

80 和81 端子短接(信号接收) . 远传压力表接线示意图 接线说明: 远传压力表的起点接 1G 端子;

中点信号点接

80 端子;

终 点接控制器

79 端子(79 端子为 5V 供电、可接耐压 5V 和10V 远传压力表) . 注:各厂家的远传压力表起点、中点、终点位置不相同, 可参考远传压力表说明书.也可使用万用表测量确定位置 点. 万用表测量确定远传压力表的起点、中点、终点: 在无压力情况下,用万用表测量

3 根线组合的

3 组电阻,阻值最大的为起点和终点,则确 定了另一根线为中点,接80 端子.起点和终点分别接

79 和1G,上电后如显示压力为 0, 则接线正确.如显示接近量程,则将

79 和1G 端子互换就可以了. 1G 和80 两线间电阻最小,1G 和79 两线间电阻最大.

三、设置向导 使用 KP 系列恒压供水控制器调试设置会非常简单.基本参数为根据现场使用的设备配置. 主要为:水泵、压力信号、使用的压力.其它参数控制器会根据基本设置自动调整到最优状态, 基础使用无需更改,使用默认参数即可.接好线、设置好基本参数就能投入使用了.基本参数 可用控制器的"向导"功能一次设置完成,具体向导设置说明如下: 向导步骤一 单台水泵功率 操作:根据现场水泵功率设置.按"上"、"下"键选择功率范围;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)