编辑: bingyan8 2016-07-19
中国抽水蓄能电站的发展 摘要 中国抽水蓄能电站的建设虽有

40 年的历史,但它的发展主要是近十几年,本文回顾中 国抽水蓄能电站发展情况,用一些具体的事例介绍中国抽水蓄能电站发展特点和在电网中所发 挥的作用.

由三部分组成:1.容量增幅大,发展速率高. 2.在系统中发挥了重要作用.

3、 具有了较为成熟的设计、施工和管理经验 . 中国抽水蓄能电站建设已有近40年的历史,我参加了中国第 一座抽水蓄能电站的建设,并一直从事这方面的工作,现在有幸 和华裔教授学者协会(CSA)接触,为了互相沟通,我很高兴把 中国抽水蓄能电站的发展,借CSA的刊物作一介 绍. 1.容量增幅大,发展速率高 世界上第一座抽水蓄能电站于

1882 年诞生在瑞士的苏黎士, 至今已有一百二十五年的历史.但世界上抽水蓄能电站得到迅速 发展,是在六十年代以后的事,也就是说从第一座抽水蓄能电站 建成到迅速发展,中间相隔了近

80 年.中国抽水蓄能电站建设起 步较晚,六十年代后期才开始研究抽水蓄能电站的开发,1968 年和1973 年先后在中国华北地区建成岗南和密云两座小型混合式抽 水蓄能电站.在近

40 年中,前20 多年蓄能电站的发展几乎处于 停顿状态,九十年代初才开始有了新的发展.至2005 年底,全国 (不计台湾)已建抽水蓄能电站总装机容量达到 6122MW,年均 增长率高于世界抽水蓄能电站的年均增长率,装机容量跃进到世

227 界第

5 位,遍布全国

14 个省市.在建的抽水蓄能电站装机约 11400MW,预计至

2010 年,这些电站都将建成,到时抽水蓄能电 站的总装机可到 17500MW 左右. 2.在系统中发挥了重要作用 抽水蓄能电站运行具有几大特性:它既是发电厂,又是用 户,它的填谷作用是其它任何类型发电厂所没有的;

它启动迅 速,运行灵活、可靠,除调峰填谷外,还适合承担调频、调相、 事故备用等任务.目前,中国已建的抽水蓄能电站在各自的电网 中都发挥了重要作用,使电网总体燃料得以节省,降低了电网成 本,提高了电网的可靠性.现举几个电站的运行情况,说明抽水 蓄能电站在系统中的作用. 2.1 潘家口、十三陵抽水蓄能电厂 它们所在的中国京津唐电网是一个以火电为主的电网,电站 在电网中的作用主要体现在调频、调峰、填谷、事故备用、黑启 动及保证北京用电的稳定性和可靠性等方面.京津唐电网在没有 抽水蓄能电站投入以前,电网主要依靠燃煤火电机组调频.由于 燃煤火电机组受设备的限制,对电网频率的急剧变化适应能力 差.1993 年以前,京津唐电网周波合格率在 98%左右.目前电网 调频主要以十三陵、潘家口抽水蓄能电厂为主.十三陵抽水蓄能 电厂投入运行后,电网周波合格率每年均达到 99.99%以上,除了 电网供电状况有所好转外,抽水蓄能电站参与电网调频起了很大 作用.

228 在事故备用方面也起到重要作用,比较典型的例子如:

1999 年3月,北京连续十多天出现大雾阴雨天气,使北京供电 线路造成电网雾闪、线路闪络掉闸等事故不断出现,此时十三陵 蓄能电站做出快速反应,开机

48 次,紧急启动成功率 100%. 2.2 广州抽水蓄能电站 该电站是中国最大的抽水蓄能电站,装机 2400MW,同样在 系统中发挥了重要作用.它的作用主要表现在:使核电实现不调 峰稳定运行,广蓄电站的调峰填谷作用使香港中华电力公司无需 多开两台

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)