编辑: 过于眷恋 2016-07-06
WTM-100 Rev 1.

7 2017-07-28 WTM-100 用户使用手册 WTM-100 1/21 Rev 1.7 2017-07-28 概述 在目前用电负荷迅速增长的情况下, ~ 开关柜在长期运行过程 中,经常发生开关触点、母线连接部位等因老化或接触电阻过大而温度异常升高 的现象,如果不能及时发现并进行维护,将会造成严重的设备事故.而解决过热 问题是杜绝此类事故发生的关键,实现温度即时监测是保证高压设备安全运行的 重要手段. 无线测温显示表为一款低功耗、高可靠性的无线温度即时 监测系统. 本系统具有高隔离、安装方便、抗干扰能力强、工作可靠等 特点. 应用 高压开关柜触头及接点、刀闸开关、高压电缆接头、乾式变压器、低压大电 流柜等设备的温度监测. 装置组成 无线测温显示表、 无线测温器. 技术参数 WTS-P1 无线测温器技术参数 测温围 -20~150℃ 温度解析度 ±0.1℃ 温度精度 ≤±1℃ 测温间隔时间 0.5 秒 发射模组耐受温度 高温型 -20~150 电池使用寿命 R8~12 年(温度变化小於 2°C 时,每90 秒回 报一次资料 温度变化时即时发送) WTM-100 2/21 Rev 1.7 2017-07-28 WTM-100 无线测温显示表技术参数 硬体安装 无线测温显示表外形及开孔尺寸图 供电电源 AC 85~264V;

DC 100~300V 测温通道

12 组 储存空间

99 条警报记录 工作温度 -10℃~55℃ 工作湿度 ≤95%RH 警报输出

2 组继电器接点输出(NC+NO) 通讯介面 RS485 (隔离) 发射模组与接收模组距离 ≤300 米(空旷无遮蔽) 解析度 ±0.1℃ WTM-100 3/21 Rev 1.7 2017-07-28 温度的发射和收集 由於电气绝缘和带电隔离的问题,因而开发出无线测温显示表与无线测温器. 如图所示,每组隔离刀闸( 、 、 三相)采用三个温度无线测温器和一个 无线测温显示表.测温器和测温显示表之间通过无线进行通讯,解决了隔离问题. 一个无线测温显示表可以接收 组无线测温器资料. 背面接线图 WTM-100 4/21 Rev 1.7 2017-07-28 显示面板说明 显示视窗∶接点组别、名称 ~ 组无线测温器温度显示 日期与时间显示 指示灯∶正常运行时,指示灯以 秒周期闪烁,警报时,指示灯常亮. 操作说明 显示表主要功能有:各测温点温度即时显示、设置(包括基本设置、系统设置、 显示设定,接点配置,温度校准,接点名称)、报警事件查询、h明资讯等. 按键说明 无线测温显示表具有〈上〉、〈下〉、〈选单〉、〈输入〉 四个操作按键. 温度显示说明 主机通电后即为温度显示画面,如下图所示,可以通过〈上〉、〈下〉按键 查询不同组别的温度. 温度显示画面

1 B= 50. 3℃ C= 30. 2℃

14 -

09 -

14 08:40 A=116.5℃ Menu B= 50.3℃ C= 30.2℃

2014 -

09 -14 08:40 A =11 6.5℃ Me nu 显示视窗 操作按键: 上/下/选单/输入 指示灯:

001 0001 TOP Contact 闪烁:动作中 常亮:警报 WTM-100 5/21 Rev 1.7 2017-07-28 显示画面内容为∶测温组别 001,此组 A、B、C 三项温度与目前时间及日期. 如上

图表示目前为 Top Contact,A 相的温度为 23.1℃, B 相的温度为 23.2℃,C 相的温度为 23.4 ℃,时间:2014 年11 月14 日10 点26 分. 当无线测温器与无线测温显示表之间的无线通讯不正常,即无线测温显示表 没有接收到无线测温器发送的温度资讯,则会显示断线(Break) . 无线测温显示表对应的无线测温器未配置时,则温度显示画面将显示未配置 (NotSet),如下图所示. 未配置画面 设置 设置功能是对无线测温显示表进行全方面设置.按 MENU 键进入功能选 择画面.当选择设置时,会出现一个密码对话方块,此时需要输入密码,密码则 为:〈上〉-〈下〉-〈MENU〉-〈输入〉-〈输入〉-〈MENU〉-〈下〉-〈上〉. 设置参数中包括基本设置、系统设置、通讯设置、警报设置、显示设置、接点配 置、温度校准、接点名称. 可通过〈上〉、〈下〉键对某一项做调整,调整完该项后按〈输入〉键转移 下一项设置,按〈选单〉键退回到上一层选单,直至调整完毕. 选单画面 WTM-100 6/21 Rev 1.7 2017-07-28 密码画面 设置画面 基本设置 可进行日期与时间设置,以及无线测温显示表的温度与湿度的补偿,补偿 围值可设定 : -128~+127 时间与温湿度补偿设置画面 WTM-100 7/21 Rev 1.7 2017-07-28 系统设置 系统设置包括温度单位和语言设置两个功能,如下图所示. 温度单位 摄氏 华氏 语言 繁体中文 简体中文 英文 系统设置 通讯设置 当RS485 汇流排连接多台无线测温显示表时,必须对通讯位址进行设置, 以 利於 通过同一条汇流排与不同的设备进行通讯.无线测温显示表的位址围为: 1~247.出厂时预设为 1. 通讯位址:01 通 通讯速率: 1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/56000/57600/115200/128000/256000 bps,预设为 9600bps.在实际使用中,通讯速率越低,通讯距离越远,如果发现通 讯不正常时,请降低通讯速率. WTM-100 8/21 Rev 1.7 2017-07-28 报警设置 无线测温显示表具有

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题