编辑: qksr 2016-03-12
5110.

00/C/1297/A 溢流阀 远程控制、溢流阀和顺序阀、单个或多个电磁铁 的电磁溢流阀和气控溢流阀 Vickers? 压力阀

2 引言 远程控制 一种小型、宜于安装的远程压力控制阀 使得从更为方便的位置来控制一台平衡 活塞式溢流阀成为可能. 溢流阀和顺序阀 溢流阀装在泵和阀系统之间,保护系统 避免过载.当系统不需要动力时,可以 使用一台合适的先导阀来 排放 平衡 活塞式溢流阀.这个排放使泵通过溢流 阀在低压下卸载,避免了能量浪费,并 且降低了运行成本. 一种灵敏的调整机构允许以精细的增量 在很宽的范围内设定压力,直至达到阀 的最高额定值. 在控制台或其他远程位置采用多级式溢 流阀,并且去掉分别安装的液压远程控 制和相应的接管,其结果是降低安装成 本.阀采用 S AE 直螺纹、NPT 螺纹连 接,或者有接口与集成块或底板安装, 提供无泄漏的连接. 单个和多个电磁铁的电磁 溢流阀和气控溢流阀 这种平衡活塞式溢流阀用于需要电气或 气动控制溢流压力的场合,在液压回路 中限制压力达到想要的最高值. 目录表 CGE -02/06/10 系列远程/电气调整控制

3 CGR -02 系列远程控制

9 C-175 系列远程控制/溢流阀

11 CG-03 系列溢流阀

13 C*-03/06/10 系列溢流/顺序阀

16 CG-06/10 系列溢流/顺序阀

20 CGAM-06/10 系列过渡块安装板

26 C*5-03/06/10 系列先导溢流阀

28 C*19-06/10 系列气控溢流阀

38 C*-06/10-DG 双/三-压力溢流阀.47 C*-06/10-DG-M-M 双/三-压力溢流阀

55 应用数据

61 3 CGE-02/06/10 系列 远程/电气调整控制

3 4

5 1

2 型号编法

1 2 型号系列 CGE - 溢流阀,集成块或底板安装, 远程电气调整 阀规格

02 - NFPA-DO3 (IS O-4401-03) 接口

06 -

60 系列 (3/4 标称规格)

10 -

100 系列 (1-1/4 标称规格)

3 4

5 压力额定值

1 -

70 bar (1000 psi)

3 -

210 bar (3000 psi) 高排放弹簧 (仅用于 CGE -06 &

-10

3000 psi 压力型) 如果不需要,省略 设计号 会改变,设计号

20 至29,安装尺寸 保持如图示. 一般资料 把CGE -02 阀连接到溢流阀或减压阀, 提供调整系统压力的能力,或者调节变 量泵压力补偿器的压力设定值. CGE -06/10 通过使用远程电气控制器提 供调整系统压力的能力.阀的压力设定 与输入电流大约成比例,电流加大,压 力增高. CGE -06/10 的手动越权调整工作在整个 压力范围之内,并且应当设定在恰恰高 于电气控制的最高压力.例如,当电气 控制的最高压力是

2000 psi 时,越权 应当设定

2200 psi 在装配和故障诊断 时,通过把先导部分和手动越权部分分 离,也能把越权调整来作为阀的完全手 动操作.方法是取下先导部分中的进口 堵,并且翻转按钮(见图 1). 手动操作 先导流量封闭 按钮翻转用于 手动操作 图1供电电源 推荐采用威格士电源 E MCS -*-30 来控制 这种阀,图2表示基本接线图.(放大 器开关应当是在位置 1)

12 11

10 9

8 7

6 5

4 3

2 1 +12V 5K 1W Pot 115V

60 Hz 阀线圈 E MCS -*-30 电源 图2回油连接 回油连接应当通过一根无脉动的管子直 接连到油箱,把背压降到最低,如果回 油管的背压超过

7 bar (100 psi),可能 出现故障,当阀由手动调整(非电动) 部分控制时,在回油管中的任何压力都 是附加值. 先导泄漏连接 泄漏管必须全口径不受节流,并且直接 连接到油箱,在油箱液面之下终结.其 他的管子不能连接此泄漏管.此管中的 压力(在阀处测量)不得超过

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题