编辑: 丑伊 2016-03-10
意见书编号: ?321014161-(2017) 005? 项目名称:宝应县射阳湖镇中心卫生院综合楼内装饰工程 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2017年01月17日 扬州市建筑工程施工 图 设计文件审查意见书 江苏省建设厅制

1 宝应县射阳湖镇中心卫生院:? ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 宝应县射阳湖镇中心卫生院综合楼内装饰工程项目施工图设计文 件进行了审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真 修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图 纸,一式五份)送我机构复审.

【回复意见格式见 http://yzkzb.com/ 下载中心――表格下载――审查意见 回复单】 二一七年一月十七日 (审查机构公章) (附6页审查意见) ?

2 ? 项目概况项目名称 宝应县射阳湖镇中心卫生院综合楼内装饰工程 建设单位 宝应县射阳湖镇中心卫生院 项目地址 扬州市 建筑总高度 ―― 建筑面积 ―― 建筑层数 ―― 场地类别 ―― 设防烈度 ―― 耐火等级 ―― 基础形式 ―― 结构体系 ―― 送审日期 2017-1-4 勘察单位 ―― 资质等级 ―― 设计单位 南通天诚装饰工程有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.

3 (给排水节能)专项审查

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处: 1,水施01, 给排水施工图设计总说明 ,生活、消防给水管道应采取有效措施避免 管网漏损,图中未说明;

不符合《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32/J173-2014第9.2.2条要求. 2,水施03, 给水系统图 ,本工程一~三层由市政管网直供,供水压力为 0.30MPa,

一、二层给水支管应设减压设施,保证各用水点处供水压力不大于 0.20MPa,图中未设置减压设施;

不符合《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第4.1.3条要求.

(三)其它: 无. 设计人 缪康明 专业负责人 管磊 审核人 管磊 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

2 审查人 王海林 节能专项审查号 10161-W1006 日期审查人 节能专项审查号 2017-01-04

4 (给排水)专业审查意见

(一)违反 强条 之处: 1,水施01, 给排水施工图设计总说明 ,生活饮用水的供水设施在交付使用前必须 清洗和消毒,图中未进行消毒;

不符合《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012第3.6.7条要求.

(二)违反 强标 之处: 1,水施10, 七层给排水平面布置图 、水施11, 八层给排水平面布置图 ,6 轴、M轴处 消防电梯 前室漏设消火栓;

不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第7.4.5条要求. 2,水施01, 给排水施工图设计总说明 ,本工程平面图中设有消火栓,消防给水系 统的室内外消火栓、阀门等设置位置,应设置永久性固定标识,图中未说明或标注;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题