编辑: 捷安特680 2016-02-02
概要烧嘴控制器BC-R15系列是间歇运行专用(24小时以内启停1次以 上的装置)的燃烧安全控制器.

自动对燃油烧嘴的点火、火焰监视、燃料的切断进行控制,确保 了安全.火焰检测器请使用可见光火焰检测器AFD100/110系列. 还可以对可用於维护的7段显示以及便於在试运行或调试时使用 的试运行模式的配备状态进行确认,并进行故障处理. 同时,BC-R15配备有上位通讯(RS-485)/智慧编程器套装软体, 可进行更加细致的状态监视及故障处理. 特长符合JIS规格 ? 燃烧装置、燃烧设备的安全构建 ・符合基於JIS B 8407:2012(强制通气式烧嘴)及JIS B 8415:2008(基於工业用燃烧炉的安全通则的燃烧设备)的预 先吹扫、点火时间 ? 基於JIS的烧嘴控制器安全设计 ・基於JIS C 9730(家庭用及类似用途的自动电气控制装置) 的安全设计 ・预定取得EN298 安装、更换容易 ? DIN导轨安装 ・可实现与其他控制机器或控制继电器同样的简单安装 ? 采用底座构造 ・底座与本体分离的构造可使接线后的底座保持原样,只需更 换本体 与外部机器间丰富的通讯 ? 搭载有7段显示部 ?对程控代码或报警代码进行7段显示 ?按DISP开关后显示火焰电压 ? 向外部输出状态 ・用数位输出不著火、断火、火焰检测等状态(用於盘面 显示) ? 透过接点输入的报警复位 ? 搭载有上位通讯(RS-485),可进行远端状态监视 ? 透过智慧型编程套装软体确认状态 设备设计安装方面的注意事项 (1)在对使用了燃烧安全装置的设备进行设计时,请充分考虑法规、规格、安全指标等.在按照海外规格进行设计的情况下,请参考各国的 法规、规格. (2)本机能够对燃烧负载(IG、PV、MV)输出用的继电器接点进行故障监视.当本机未处在负载输出状态,并且因接地或接线错误等造成 负载用端子上产生电压的情况下,将发生E09异常.在设置时发生E09异常的情况下,请再次确认接线,排除异常原因. (3)在本机的接线超过推荐接线长度的情况下,为了防止由於受到来自外部的干扰的影响而引起机器故障,请采取对於从控制盘到壳体的接 线使用电线管、对动力线和输入线进行分开敷设等措施,并在设置时对装置的运行状况进行确认. (4)复位输入必须在烧嘴等装置侧进行,请勿远端进行复位输入. 如果在未确认安全的状态下实施复位,会有爆炸的危险.

1 规格项目内容适用燃油的间歇运行燃烧装置 组合火焰检测器可见光火焰检测器 AFD100系列 顺序顺序时间请参照型号构成表 火焰响应请参照型号构成表 复位时间1s以上(本体复位开关或接点复位输入) 报警检测时间疑似火焰检测 异常 空气流量开关 异常①*1 空气流量开关 异常②*1 联锁异常 5s 1s以下 180s 1s以下 空气流量开关监视请参照型号构成表 不著火时动作锁定 断火时动作请参照型号构成表 电气规格额定电源电压AC100~230V 50Hz或60Hz 允许电源电压额定电压的85~110% 消耗功率10W以下 耐电压AC1500V 1min或AC1800V 1s 除火焰传感器连接端子(端子

14、15)外的各端子与接地之间 绝缘电阻50MΩ以上 DC500兆欧表 除火焰传感器连接端子(端子

14、15)外的各端子与接地之间 接点额定值送风机马达(电磁开闭器) 点火变压器 Lo电磁阀 Hi电磁阀 报警100VA 300VA 200VA 200VA 75VA 监视输出4点 最大30mA/点火焰检测级别著火检测时:DC1.3V以下 消火检测时:DC0.5V以上 火焰电压输出火焰电压输出围:DC0.2~4.8V 输入启动、锁定联锁、接点复位、空气流量开关 *1 各输入均为无电压接点输入、允许接触电阻 500Ω以下 寿命在1天8小时的使用条件下10年或启停10万次(在25℃、常温、额定电压下) 运输保管条件 环境温度-20~+70℃ 环境湿度5~95%RH(无结露) 振动0~9.8m/s2 (10~150Hz 1个八度音阶/分10周期 XYZ各方向) 冲击0~300m/s2 包装落下试验落下高度60cm(1角36面的自由落体) 动作条件环境温度-20~+60℃ 环境湿度10~90%RH(无结露) 振动0~3.2m/s2 (10~150Hz 1个八度音阶/分10周期 XYZ各方向) 冲击0~9.8m/s2 安装角度基准面±10° 灰尘0.3mg/m3 以下 上位通讯规格 通讯规格RS-485 传送线路3线式 传送速度(bps)

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题