园区配套的生活污水管网和生产废水管网是独立分开建设的,现均已 建设完成,园区生活污水管网和生产废水管网图见附图 6.

1、项目实际建设情况与原批复情况对比分析 本项目实际建设情况与原批复情况对比分析见表 1. 表1本项目实际建设情况与原批复情况对比分析 项目 原批复情况 实际建设情况 相符性 企业名称 河南省航田产业园开发有限公司 河南省航田产业园开发有限公司 相符 项目名称 航田・智能终端手机产业园 D 区 航田・智能终端手机产业园 D 区 相符 建设地点 郑州航空港实验区(综保区)人民 东路以南、规划工业四街以东 郑州航空港实验区(综保区)人民东 路以南、规划工业四街以东 相符 总投资

65000 65000 相符 占地面积 72747.68m2 72679.40m2 基本相符 建筑面积 160000m2 160000m2 相符 建设内容 地上建筑面积 158750m2 ,地上建筑 面积包括标准化厂房建筑面积 129750m2 ,配套建设(商务及办公 用房)29000m2 ;

地下建筑面积 地上建筑面积 158750m2 ,地上建筑面 积包括标准化厂房建筑面积 129750m2 ,配套建设(商务及办公用 房)29000m2 ;

地下建筑面积 1250m2 , 不相符,新 增一座污水 处理站

3 本项目在企业名称、项目名称、建设地点、总投资、占地面积、建筑面积、劳动定员、 工作制度、公用工程中供水供电、排水路线、招商企业类型等方面实际建设情况与原批复情 况均相符;

在建设内容、公用工程中排水、环保设施、入园企业基本要求等方面实际建设情 况与原批复情况不相符.本项目入园企业要求见表 2. 表2本项目入园企业要求 序号 入园企业要求 1250m2 . 园区污水处理站占地面积 40m2 . 主要建筑物 地上建筑:D1 楼为工人俱乐部 (6F) , D

2、 D3 楼为职工宿舍 (8F) , D

5、D

6、D

7、D

8、D

9、D

10、D11 楼为厂房(5F,D7 为6F) 地下建筑:D

3、D7 为地下停车场 地上建筑: D1 楼为工人俱乐部 (6F) , D

2、D3 楼为职工宿舍(8F),D

5、 D

6、D

7、D

8、D

9、D

10、D11 楼为厂 房(5F,D7 为6F) 地下建筑:D

3、D7 为地下停车场, D7 地下室为园区污水处理站 不相符,D7 地下室新增 一座污水处 理站 劳动定员 管理人员

50 人 管理人员

50 人 相符 工作制度 三班制,年工作

300 天 三班制,年工作

300 天 相符 公用 工程 供水用水市政供水管道供给 用水市政供水管道供给 相符 排水雨水排入市政雨水管道,生活污水 经化粪池处理后排入市政污水管网 雨水排入市政雨水管道,生活污水经 化粪池处理和入驻企业生产废水经园 区污水处理站处理后排入市政污水管 网 不相符,增 加了入驻企 业生产废水 排放,新增 一座污水处 理站 供电开闭所 开闭所 相符 排水路线 园区内污水经园区总排口排入港区 第三污水厂 园区污水经园区总排口排入港区第三 污水厂 相符 环保设施

4 个静电式油烟净化器,分类垃圾 箱,厂区绿化.

4 个静电式油烟净化器,分类垃圾箱, 厂区绿化,1 座60m3 /d 园区污水处理 站 不相符,新 增一座污水 处理站 招商企业类 型 智能终端生产企业、 电子信息企业、 金融服务企业、文化创意服务 智能终端生产企业、电子信息企业、 金融服务企业、文化创意服务 相符 入园企业基 本要求

1、无工业废水产生的企业

2、 禁止引进涉及有毒有害的气体的 项目入驻