编辑: 旋风 2015-12-22
文件类型:产品使用教程 所属部门:技术支持部 文件编号:YW-20190404-001 亿维 IM267 应用 编制日期:2019-04-04 页数:第1页共15 页 亿维 IM267 应用手册 免责声明: 本文档的编写,旨在对工程技术人员提供 IM267 应用方面的帮助,适用于对 IM267 产品有一定知识基础的 人员.

在实际应用过程中因操作不当或其他原因造成的设备损坏、人身伤害或其他任何任何损失,本公司不承担 任何责任. 由于编者水平有限,文档中难免出现错误,欢迎读者斧正! 如有问题请通过下列方式与我们联系: 深圳市亿维自动化技术有限公司 服务热线:

4000 300

890 市场互动 QQ:1767

9558 11 微信服务号:UniMAT 亿维 地址:深圳市南山区关口二路智恒产业园 15-16 栋5楼网站:http://www.unimat.com.cn 文件类型:产品使用教程 所属部门:技术支持部 文件编号:YW-20190404-001 亿维 IM267 应用 编制日期:2019-04-04 页数:第2页共15 页 目录

1 产品参数.3 1.1 产品概述.3 1.2 产品外观.3 1.3 技术参数.3 1.4 地址设置开关.4 1.5 产品应用.4 1.6 LED 指示灯说明.5

2 TIA 博途(V15) 组态环境下的 IM267 应用.5 2.1 硬件配置.5 S7-1200CPU 一台;

5 2.2 软件配置.5 2.2.1 硬件组态.5 2.2.2 软件编写.11

3 错误诊断.12

4 多从站应用.14

5 支持的 UN200 模块列表.15 文件类型:产品使用教程 所属部门:技术支持部 文件编号:YW-20190404-001 亿维 IM267 应用 编制日期:2019-04-04 页数:第3页共15 页1产品参数 1.1 产品概述 Profinet从站模块IM267是UN200系列 PLC 系统的一个重要组成部分, 每个从站模块允许扩展 7个UN200 系列 I/O 模块(数字量模块、模拟量模块、温度模块),与西门子 Profinet 主站设备一同组网构成分布式 I/O 系统,实现 Profinet 远程 IO 扩展通信功能. 1.2 产品外观 1.3 技术参数 型号 PROFINET 接口模块(IM267) 产品描述 用于带 PROFINET 接口的分布式 I/O 系统 通讯接口

2 个RJ45 口,支持 Profinet 通讯 PROFINET 通讯速率 传输速率为 100Mbps,全双工 文件类型:产品使用教程 所属部门:技术支持部 文件编号:YW-20190404-001 亿维 IM267 应用 编制日期:2019-04-04 页数:第4页共15 页UN200 模块数量

7 电压范围 20.4-28.8V DC 最大电流(模块通讯端口的激活) 2A 隔离(输入电源与逻辑电路之间) 500V 5V DC 消耗(总线上面) 1500mA 尺寸(长x宽x高)

71 x

80 x

62 1.4 地址设置开关 通过博途软件在线分配设备的 IP 地址. 1.5 产品应用 在使用 IM267 之前,需在软件上安装 IM267 相应的 GSD 文件.IM

267 模块 GSD 名称为 PROFINET 接口模 块(IM267)GSD 文件 ,您可在网址 www.unimat.com.cn 下载.通过 IM267 接口模块,可以让 PROFINET 的网络中的主站来远程操作 UN200 扩展模块的 I/O 口.通过 IM267 从站模块的 LAN 口,可连接到 PROFINET 网络的主站上,与同一网络上的主站进行通信. IM267 通讯的基本 PROFINET 网络参考图 文件类型:产品使用教程 所属部门:技术支持部 文件编号:YW-20190404-001 亿维 IM267 应用 编制日期:2019-04-04 页数:第5页共15 页1.6 LED 指示灯说明 IM267 模块在前面板上有四个状态 LED,用来指示模块的运行状态: LED ON FLASHING OFF POWER 供电正常 ______ 无供电 BUS FAULT 硬件组态与实际不一致 ______ 无错误 ERROR 模块数量为 0/通讯中模块丢失 ______ 无错误 PN FAULT 总线通讯故障,未检测到网络 总线通讯故障,未检测到主机 无错误

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)