编辑: ok2015 2015-09-10

若订货时选择继电器输出为有源 输出, 则RO 为有源信号正极, RC 为 有源信号负极,此时可以直接接我们 公司的声光报警器,实现就地声光报 警的功能. RO 继电器常开触点输出 (若为有源触点输 出,则输出电源正) YX 开关量常开点输入端 此处为开关量信号输入端,要求输入 触点必须为无源输入. 若YX 和GND 短接,则设备会采集到开关量输入报 警,若YX 和GND 断开则设备采集 到开关量正常 GND 开关量常开点公共端 NC 保留 保留 RS-ETH-M 网络型集中器使用说明 V3.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

8 2.3 接线说明 通过网线连接电脑或交换机、 将集中器下挂接的RS485变送器按变送器线序接好, 给设备 上电. 然后便可通过局域网内同一路由器或者交换机下的电脑对设备进行配置, 配置完毕后 设备可将数据上传至局域网内或者广域网的监控平台. 3. 配置软件使用说明 首先把设备上电,用网线连接到配置电脑,双击打开配置软件 , 软件界面如下: RS-ETH-M 网络型集中器使用说明 V3.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

9 3.1 搜索连接设备 单击搜索按钮, 便可将局域网内的所有 RS-ETH-M 设备搜索到并且在列表中显示, 在设备 列表中双击搜索到的设备, 将设备参的网络参数更新到右侧网络选项卡中, 如果搜索到多台 设备, 可通过双击列表中不同的设备来选中. 同时信息提示区里会提示操作是否正常或提示 正在进行某项操作. RS-ETH-M 网络型集中器使用说明 V3.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

10 3.2 网络参数设置 当设备通过网口将数据上传至监控平台时,建议客户只设置服务器

1 的目标地址和目 标端口,同时上传多个服务器不稳定,服务器 2-8 如上图一样清空即可,设备 IP 亦可设置 为静态 IP 或动态获取 IP. 目标参数设置: 目标端口:监控平台的网络监听端口.应与监控平台的网络监听端口一致,本 公司 RS-RJ-K 平台默认监听端口为 2404;

我司环境监控云平台监听端口为 8020,若主机 将数据上送至我公司云平台,应将目标端口设置为 8020. 目标地址:监控平台所在的电脑或服务器的 IP 地址或者域名.若设备和监控平台都处 于一个局域网内,则目标地址填写监控平台的电脑的 IP 地址即可.若设备上传数据至我公 司云平台,则目标地址应填写 182.92.194.239 或www.0531yun.cn,上传我公司 YY 版云平 台则目标地址填写 yy.0531yun.cn. 本地端口:若本地设有防火墙拦截,可设置为 0. 本地参数设置: IP 获取方式:若选择 StaticIP 静态 IP 方式,则设备的静态 IP 地址、子网掩码、网RS-ETH-M 网络型集中器使用说明 V3.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

11 关地址,都需要手动配置;

若选择动态分配 IP 功能(设备直接连接电脑时不可以给设备设 置动态 IP) ,只需要设置 DHCP/autoIP 模式即可,此时设备会从上一级网络设备自动获 取IP 地址. 静态 IP、子网掩码、网关地址:IP 获取方式设置为 StaticIP 时,需要手动设置. 3.3 设备参数设置 点击 读取设备参数 按钮便可将设备参数读取到界面上来,修改设备参数后,点击 配 置设备参数 按钮便可将参数下载到设备中. . 服务器数量:此处默认为 8,用户无需修改. 终端地址:设备的唯一标识,必须为

8 位地址,监控平台根据本地址区分设备. RS-ETH-M 网络型集中器使用说明 V3.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题