农村居住建筑煤改电工程 技术指南 主管部门:自治区住房和城乡建设厅 主编单位:新疆建筑设计研究院

2018 乌鲁木齐 前言深入贯彻习近平总书记关于 要按照企业为主,政府推动, 居民可承受的方针,宜气则气、宜电则电,尽可能利用清洁能 源,加快提高清洁供暖比重 重要讲话精神,聚焦新疆社会稳 定和长治久安总目标,以人民为中心,坚持市场化、保基本、 经济性的原则,因地制宜的在全疆农村推进煤改电,降低全疆 农村居民供暖成本,改善全疆农村居民供暖条件,为此新疆建 筑设计研究院在自治区住房和城乡建设厅的指导下,编制本指 南.

本指南主要技术内容是:1.总则;

2.供暖系统;

3.空气源 热泵系统;

4.电气系统;

5.厨房电热炊具. 本指南由新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅负责管理, 新疆建筑设计研究院负责具体技术内容的解释. 执行过程中如有意见或建议,请联系新疆建筑设计研究院 (地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市光明路

125 号,联系人: 王绍瑞,联系

电话:13809954157,

邮箱:3125692176@qq.com) . 目录1总则.1

2 供暖系统.2 2.1 供暖系统设计.2 2.2 材料与设备.4 2.3 系统施工安装.5 2.4 检验、调试与验收.6 3.空气源热泵系统.7 3.1 空气源热泵系统设计.7 3.2 系统施工质量与验收.7

4 电气系统.9 4.1 电气系统设计.9 4.2 电气线路布线.13 4.3 电气设备技术要求.16 4.4 电气工程验收.26

5 厨房电热炊具.30

1 1 总则1.0.1 为实现总目标,深入推进脱贫攻坚,促进乡村振兴,切实改善全疆 农村居民供暖条件,提高农村电气化程度,规范电供暖系统设计、施工 安装、调试、验收,做到技术经济合理、安全适用和保证工程质量,制 定本指南. 1.0.2 本指南适用于全疆农村既有、新建住宅电供暖系统户内设计、施工 安装、调试、验收. 1.0.3 电供暖工程应遵循坚持市场化、坚持保基本、坚持经济性的原则开 展工作. 1.0.4 列入电供暖改造的既有住宅应为近五年内确定不拆除且围护结构 热工性能良好的住宅. 1.0.5 户内电供暖改造应在外部电网满足户内用电负荷的条件下方可实 施,且征得当地供电部门的同意. 1.0.6 电供暖系统设计、 施工安装、 调试、 验收, 除应符合本指南要求外, 尚应符合国家和地方现行有关标准的规定.

2 2 供暖系统 2.1 供暖系统设计 2.1.1 供暖系统设计应依据下列规范、标准: 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736 《建筑设计防火规范》GB50016 《发热电缆地面辐射供暖技术规程》XJJ053 《电热膜供暖技术规程》XJJ066 《发热电缆地面辐射供暖技术规程》XJJ/T073 2.1.2 室内、 外计算参数选用及热负荷计算应符合国家和地方现行有关标 准的规定. 2.1.3 热负荷计算应考虑间歇供暖附加,附加系数宜为 0.5.农村住宅单 位建筑面积电供暖设备配置功率可参照表 2.1.3. 表2.1.3 农村住宅单位建筑面积电供暖设备配置功率(W/m

2 ) 气候分区 围护结构保温类别 寒冷地区 严寒地区

1 85

100 2

100 150 *

3 120? 180? 注:1. 为便于显示不同围护结构保温状况下电供暖设备配置功率的差异,本指南将围护结构保 温状况分为三个类别,1 类保温较好,2 类保温较差,3 类保温差.各类别对应的保温状 况见表 2.1.3-1. 2. 表2.1.3 中带*数字表明电供暖设备配置功率较高, 电供暖系统初投资及运行费用也较高, 这种情况下宜先对围护结构进行改造,使保温类别达到

1 类.

3 表2.1.3-1 围护结构保温类别对应的保温状况 围护结构 保温类别 围护结构保温状况

1 外墙

370 厚KP1 烧结多孔砖墙+70mmEPS 板(严寒地区)

370 厚KP1 烧结多孔砖墙+40mmEPS 板(寒冷地区) 屋面 150mm 厚加气混凝土+80mmEPS 板(严寒地区) 150mm 厚加气混凝土+50mmEPS 板(寒冷地区) 外窗 四腔三密单框三玻中空玻璃,气密性

6 级(严寒地区) 四腔三密单框双玻中空玻璃,气密性

6 级(寒冷地区) 外门 保温木门或保温金属门

2 外墙

370 厚KP1 烧结多孔砖墙 屋面 150mm 厚加气混凝土保温 外窗 简易单框双玻塑钢璃,气密性

4 级 外门 单层木门

3 外墙

370 厚实心砖墙 屋面 稻草板或加草黏土 外窗 简易单框双玻塑钢璃,气密性

4 级 外门 单层木门 2.1.4 农村住宅应按户设置电供暖系统,并应选择经济性好、安全性高的 设备及系统形式. 2.1.5 应选用低温辐射或对流传热的电供暖设备, 散热表面温度不应高于 80℃,并应具有过热保护装置. 2.1.6 既有住宅宜选用落地或墙面安装的直热型或蓄热型电暖器. 2.1.7 安装电暖器的墙体应牢固可靠. 2.1.8 电供暖设备安装应采取防止老人、儿童触摸烫伤的措施. 2.1.9 电供暖设备应具有温度自动控制功能,且宜具有双温控制功能(室 温与散热表面温度双控制) . 2.1.10 安装于距地面高度 180cm 以下的电供暖元器件,必须采取接地及

4 剩余电流保护措施. 2.2 材料与设备 2.2.1 电供暖系统中主要材料、辅材、配件、保温材料等应具有合格证、 检验报告等有效证件且符合设计、施工要求. 2.2.2 电供暖设备主要技术性能指标应符合相关国家标准要求. 2.2.3 电供暖设备或装置的型号、商标应标识清晰,包装完好. 2.2.4 直热型电暖器应符合如下技术要求:

1 电暖器应符合《家用和类似用途电器的安全第

1 部分:通用要求》 (GB4706.1) 、 《电采暖散热器》 (JG/T236)等标准的要求;

2 应依据施工图设计文件明确电暖器类型 (电油汀、 电热膜、 铝合金、 碳纤维、碳晶板等) 、容量(输入功率或额定功率) 、数量、安装方式(落 地或壁挂)等;

3 明确电暖器安装电源条件(常用额定电压,220V/50Hz) ;

4 明确自动温控器类型(即插式或明装式,智能型或普通型)及功能 (单温控或双温控) ;

5 明确电暖器安全保护要求(过热保护) ;

6 明确电暖器外形尺寸、颜色、喷漆等要求;

7 明确电暖器产品质量保证要求(CCC 证书或其它质保证书) ;

8 明确电暖器附件要求(包装清单、保修卡、说明书等) ;

9 明确电暖器保修要求(全国联保,享受三包服务.整机及主要部件 保修一年) .

5 2.2.5 蓄热式电暖器应符合如下技术要求:

1 蓄热式电暖器应符合《家用和类似用途电器的安全第

1 部分:通用 要求》 (GB4706.1) 、 《家用和类似用途电器的安全贮热式室内加热器的特 殊要求》 (GB4706.44)和《电采暖散热器》 (JG/T236)等标准的要求;

2 蓄热体采用固体蓄热材料,保证居民使用安全;

设备表面温度不高 于70 度;

3 蓄热式电暖器要具有对蓄热和放热过程的控制功能, 能够按时段设 定室内温度并依据室内温度控制放热量;

4 蓄热式电暖器产品需提供国家认定的相应质量监督检验机构出具 的第三方检验合格报告,检验报告涵盖 JG/T236 规定的蓄热式电采暖散 热器的全部检测项目;

5 蓄热式电暖器组成材料不得有害健康, 正常工作时不得产生有害气 体和产生有害健康的电磁波、电辐射等.应具有 CMA 标志的电磁强度检 测报告及室内环境质量检测报告. 2.3 系统施工安装 2.3.1 电供暖系统施工前应具备下列条件:

1 施工图纸及其它技术文件齐备;

2 应熟悉施工现场条件并确定施工方案,施工人员应持证上岗;

3 材料、施工机具等已准备就绪,并能保证正常施工. 2.3.2 施工现场应具备下列条件:

6 1 新建住宅土建专业已完成主体结构施工,现场垃圾已清理完毕;

2 新建住宅电线与其它管线已完成预埋且已验收合格;

3 既有住宅供暖配电线路已引至户内且已明确插座、开关设置位置;

4 电供暖系统所用电线、电缆等主要材料送检合格. 2.3.3 施工组织方案应包括下列内容:

1 工程概况;

2 现场影响施工顺利进行的因素及应对措施;

3 主要材料、设备的性能技术指标、规格、型号等资料的保管存放措 施;

4 施工工艺流程及施工时间计划;

5 施工、安装质量控制措施及验收标准,包括系统调试运行,单位工 程竣工验收.........