编辑: QQ215851406 | 2015-08-01 |
3 6
1 3 . . 污染等级为 级. 联结板 外壳 铭牌 紧急脱扣按钮 操作手柄 额定剩余动作电流调整 漏电指示钮 漏电试验按钮 CHANGJIANG ELECTRICAL C-10 CHANGJIANG ELECTRICAL C-9
4 主要参数及技术性能 4.1 漏电断路器的主要技术参数(见表2) 型号 CKM1LE-100 CKM1LE-225 CKM1LE-400 CKM1LE-630
800 、 壳架等级最大额定电流Inm/A
100 225
400 800 额定电流 / In A
10、
16、
20、
25、
32、
40、
50、
63、
80、100
100 125
140 160 、 、 、 、
180 200
225 、
225 250
315 、 、
350 400 、
400 500 、 、
630 700
800 、 、 极数/P
3 4
3 4
3 4
3 4 额定绝缘电压 / Ui V AC800V 额定工作电压Ue/V AC400V 额定冲击耐受电压 / Uimp kV
8 8
8 8 安全距离(飞弧距离)/mm
50 50
100 100 分断能力的级别 L M L M L M L M 极限短路分断能力Icu AC400V
35 50
35 50
50 65
50 65 运行短路分断能力Ics AC400V
22 35
25 35
35 42
35 42 额定剩余短路接通和分断能力 I m Icu 额定剩余动作电 流In/mA 非延时型 30/100/500
100 300
500 、 / / 30/100/
500、 100/300/500 100/300/500 300/500/1000 延时型 100/300/500 100/300/500 100/300/500 300/500/1000 额定剩余不动作Ino/mA In 操作次数 通电
1500 1000
1000 1000 不通电
8500 7000
4000 4000 总次数
10000 8000
5000 5000 剩余电流 1In 2In 5In 10In 非延时型 最大分断时间/s 0.2 0.1 0.04 0.04 延时型 最大分断时间/s 0.5/1.15/2.15 0.35/1/2 0.25/0.9/1.9 0.25/0.9/1.9 极限不驱动时间t/s 0.1/0.5/1
1 4
1 2 4.2 漏电断路器的主要特点
4 2
1 . . 剩余电流三相保护 漏电断路器实现接地故障保护,常规的带剩余电流保护断路器的漏电保护模块工作电源取样为二相,本系列漏电断 CKM1LE 路器 为三相,若缺任一相,断路器漏电保护模块仍能正常工作;
4 2
2 . . 现场可调 额定剩余动作电流 及剩余电流动作时问(延时型)根据实际情况现场可调(需要此功能,订货时需说明);
I n
4 2
3 . . 低电压保护 当相电压降低至 时,漏电断路器仍能正常工作;
50V
4 2
4 . . 具有漏电报警输出功能 当设备或线路的剩余电流达到或超过设定值,带漏电报警单元模块的断路器输出一个无源接点信号,驱动相应的报警装置;
4 2
5 CKM1 . . 与 系列可互换 CKM1 CKM1
800 外形尺寸与 系列断路器相同规格尺寸相同(除-),安装具有较好的互换性.
4 3 . 漏电断路器的动作特性
4 3
1 10In, 12In, . . 配电用漏电断路器的瞬时动作特性整定值为 电动机保护用漏电断路器的瞬时动作特性整定值为 其整定的准确 度均为 ± %;
20 4
3 2 . . 过电流脱扣器在过载反时限下的断开特性
40 3
4 当周围空气温度为+ ℃时,漏电断路器的过电流脱扣器在各极同时通电时,反时限断开特性(见表 、 ) 表2 配电用漏电断路器反时限断开特性 试验电流名称 整定电流倍数 约定时间 起始状态 In 63A ≤ 63A In 225A <
≤ In≤63A 约定不脱扣电流
1 05 . ≥1 ≥2 冷态开始 约定脱扣电流
1 30 . ........