2.防火间距被占用;

3.防火分区面积超过规定的50%;

4.未按规定设置消防水源;

5.未按规定设置室外消防给水设施;

6.未按规 定设置室内消火栓系统;

7.未按规定设置自动喷水灭火系统;

8.未按规定设置火灾自动报警系统;

9.局部违章建筑使用可燃材料装修. 湖州 浙江利豪家具有限公司厂房 劳动密集型企业 程接安 安吉县递铺镇阳光工业园 区三区 1.1-5#厂房均未进行防火分隔, 防火分区超规范规定;

2.1-5#厂房封闭楼梯间门未设置防火门;

封闭楼梯间存在其他功能用房;

3.3#、 4#厂房消防 车道被占用;

4.3#、 4#厂房及4#、 5#厂房之间防火间距因擅自搭建钢棚占用;

5.5#厂房半地下自行车库使用性质改变, 作为仓库投入使用. 湖州长兴森皇大酒店 非星级酒店 林柄森 长兴县雉城镇菱山路427号1.十四层原为办公与实际为客房, 与审批不一致, 2.十四层楼梯间设置形式不符合要求;

3.十五层违章搭建多功能厅;

4.屋顶试验消火栓无压 力、 消火栓稳压系统故障;

5.自动喷水灭火系统的稳压系统故障、 联动中水力警铃未动作;

6.十五层屋顶设置燃油锅炉房;

7.西侧楼梯间设有 孔洞;

8.二层东北侧安全出口堵塞;

9.消防控制室设置地下一层且安全出口未直通室外;

10.火灾自动报警系统故障. 绍兴 绍兴亨利领带时装有限公司厂 房 劳动密集型企业 沈秋平 嵊州市经济开发区达成路9号1.丙类厂房与集体宿舍设置在同一建筑内;

2.部分防火门配件损坏;

3.部分疏散指示灯损坏;

4.车间一楼未按要求设置防火门. 诸暨市兴达家居市场 市场 张绍华 诸暨市浣东街道十里牌 1.中庭四周防火分隔不到位,局部缺少防火卷帘,造成防火分区面积扩大;

2.封闭楼梯间安全出口处未采用灯光型 安全出口灯 和疏散指示标 志;

3.封闭楼梯间设置卷帘门, 未采用乙级防火门;

4.市场内无排烟设施;

5.喷淋系统无法正常使用;

6.室内消火栓压力不足. 金华 金华市恒丰大厦 多产权多业主建筑 金华市婺城区双溪西路 191号1.除交通银行外, 其它楼层自动喷水灭火系统、 火灾自动报警系统、 防排烟系统等自动消防设施不能正常联动;

2.十五至十八层, 东侧楼梯安 全出口被封堵或上锁, 部分前室被占用, 楼顶安全出口上锁;

3.七至十八层, 西侧电梯前室的防火门损坏, 或未按要求设置防火门;

4.七至十八 层, 疏散指示标志损坏;

5.七至十八层的消火栓不能正常使用或被杂物遮挡;

永康市为尔广场 商场 吕美红 永康市西城解放街8号1.火灾自动报警系统无法正常运行;

2.自动喷水灭火系统无法正常使用;

3.防排烟系统无法正常使用;

4.疏散通道内设置仓库等功能用房, 影 响疏散;

5.室内消火栓箱内配件缺失;

6.建筑内部采用可燃材料装修;

7.地下室改变使用性质, 由原汽车库更改为服装卖场. 衢州 浙江卫宝厨卫有限公司厂房 劳动密集型企业 吕利富 浙江龙游工业园区 (遂昌 金矿标准厂房第

9 幢-机 械加工6号) 1.厂房安全出口、 楼梯间设置形式不符合规定;

2.喷漆车间未采取防火防爆措施;

3.未按规定设置自动喷水灭火系统;

4.厂房两翼之间搭建钢 棚占用防火间距;

5.车间内设置办公室未按规定采取防火分隔措施并设独立的安全出口;