编辑: ok2015 | 2015-06-14 |
3 资料的基础上,编制完成了该项目的环境影响报告表.
1、项目基本情况 本项目基本情况见表 1. 表1项目基本情况一览表 序号项目 内容 备注
1 项目名称 郑州空港科锐电力设备有限公司水蓄能式地源热 泵系统 /
2 建设地点 郑州航空港经济综合实验区(综保区)郑州空港科锐 电力设备有限公司院内 本项目利用二期在建厂房占 地3投影面积 22300m2 一类工业用地
4 建设性质 扩建 /
5 总投资
3500 万元 企业自筹
6 劳动定员 不新增工作人员
7 工作制度 年运行
8 个月,冬季取暖、夏季制冷各4 个月 /
8 排水去向 本项目废水主要为软化系统废水,水量较小且为 清净下水,用做厂区洒水抑尘. /
2、项目地埋管工程量及动力消耗 本项目地埋管工程量见表 2,动力消耗见表 3. 表2本项目地埋管工程量一览表 序号 名称技术参数 数量 单位
1 塑料管铺设 1.材质、规格:HDPE100,De32 2.连接形式:热熔(室外竖直管) 3.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压
163680 m
2 塑料管铺设 1.材质、规格:HDPE100,De32 2.连接形式:热熔(室外水平管) 3.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压
4197 m
3 塑料管铺设 1.材质、规格:HDPE100,De40 2.连接形式:热熔(室外水平管) 3.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压
665 m
4 塑料管铺设 1.材质、规格:HDPE100,De50 2.连接形式:热熔(室外水平管) 3.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压
1300 m
4 5 塑料管铺设 1.材质、规格:HDPE100,De63 2.连接形式:热熔(室外水平管) 3.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压
1215 m
6 塑料管铺设 1.材质、规格:HDPE100,De75 2.连接形式:热熔(室外水平管) 3.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压
5743 m
7 塑料管铺设 1.材质、规格:HDPE100,De160 2.连接形式:热熔(室外水平管) 3.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压
1836 m 合计
178636 m 表3本项目动力消耗一览表 序号 名称 单位 消耗量 备注
1 电KWh
112 万 市政电网
2 水m?/a
16 市政供水
4、项目主要设备 项目主要设备见表 4. 表4项目主要设备一览表 序号 设备名称及型号 设备参数 台/套数
1 地源热泵机组 供冷冷冻水 7/12℃,蓄冷冷冻水 5/11℃,制冷量 1335KW,制冷功率: 196.7kw 供热工况 40/45℃, 蓄热工况 40/46℃, 制热量 1386KW 制热功率: 291.5kw 机组长:4668mm,宽:1192mm,高:1962mm,运行重量:6305kg
2 2 地源热泵机组 供冷冷冻水 7/12℃, 蓄冷冷冻水 5/11℃, 制冷量 495KW, 制冷功率: 92kw 供热工况 40/45℃, 蓄热工况 40/46℃, 制热量 555KW) , 制热功率: 120kw 机组长 3363mm,宽1085mm,高1791mm,运行重量:3543kg
1 3 地源热泵机组 供冷冷冻水 7/12℃,蓄冷冷冻水 5/11℃,制冷量 1549KW 供热工况 40/45℃,蓄热工况 40/46℃,制热量 1609KW
2 4 冷冻水泵
1 流量:110m?/h,扬程:28m, 功率:18kw
2 5 冷冻水泵
2 LF50157 L=240m?/h,H=28m,P=30KW
5 6 冷却水泵
1 流量:150m?/h,扬程:20m, 功率:15kw
3 7 冷却水泵
2 流量:130m?/h,扬程:20m, 功率:10kw
2 8 冷却水泵
3 LF50157 L=270m?/h,H=30m, P=37KW
2 5
9 蓄/释能泵 LF60123 L=240m?/h,H=16m,P=18.5KW
1 10 蓄能泵 Q=720m?/h,h=10m
2 11 释能泵 Q=860m?/h,h=30m
2 12 热回收循环泵 Q=20m?/h,h=30m
2 13 生活热水系统循 环泵 Q=10m?/h,h=30m
2 14 补水泵 流量:6m?/h,扬程:50m, 功率:4kw