3 资料的基础上,编制完成了该项目的环境影响报告表.

1、项目基本情况 本项目基本情况见表 1. 表1项目基本情况一览表 序号项目 内容 备注

1 项目名称 郑州空港科锐电力设备有限公司水蓄能式地源热 泵系统 /

2 建设地点 郑州航空港经济综合实验区(综保区)郑州空港科锐 电力设备有限公司院内 本项目利用二期在建厂房占 地3投影面积 22300m2 一类工业用地

4 建设性质 扩建 /

5 总投资

3500 万元 企业自筹

6 劳动定员 不新增工作人员

7 工作制度 年运行

8 个月,冬季取暖、夏季制冷各4 个月 /

8 排水去向 本项目废水主要为软化系统废水,水量较小且为 清净下水,用做厂区洒水抑尘. /

2、项目地埋管工程量及动力消耗 本项目地埋管工程量见表 2,动力消耗见表 3. 表2本项目地埋管工程量一览表 序号 名称技术参数 数量 单位

1 塑料管铺设 1.材质、规格:HDPE100,De32 2.连接形式:热熔(室外竖直管) 3.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压

163680 m

2 塑料管铺设 1.材质、规格:HDPE100,De32 2.连接形式:热熔(室外水平管) 3.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压

4197 m

3 塑料管铺设 1.材质、规格:HDPE100,De40 2.连接形式:热熔(室外水平管) 3.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压

665 m

4 塑料管铺设 1.材质、规格:HDPE100,De50 2.连接形式:热熔(室外水平管) 3.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压

1300 m

4 5 塑料管铺设 1.材质、规格:HDPE100,De63 2.连接形式:热熔(室外水平管) 3.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压

1215 m

6 塑料管铺设 1.材质、规格:HDPE100,De75 2.连接形式:热熔(室外水平管) 3.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压

5743 m

7 塑料管铺设 1.材质、规格:HDPE100,De160 2.连接形式:热熔(室外水平管) 3.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压

1836 m 合计

178636 m 表3本项目动力消耗一览表 序号 名称 单位 消耗量 备注

1 电KWh

112 万 市政电网

2 水m?/a

16 市政供水

4、项目主要设备 项目主要设备见表 4. 表4项目主要设备一览表 序号 设备名称及型号 设备参数 台/套数

1 地源热泵机组 供冷冷冻水 7/12℃,蓄冷冷冻水 5/11℃,制冷量 1335KW,制冷功率: 196.7kw 供热工况 40/45℃, 蓄热工况 40/46℃, 制热量 1386KW 制热功率: 291.5kw 机组长:4668mm,宽:1192mm,高:1962mm,运行重量:6305kg

2 2 地源热泵机组 供冷冷冻水 7/12℃, 蓄冷冷冻水 5/11℃, 制冷量 495KW, 制冷功率: 92kw 供热工况 40/45℃, 蓄热工况 40/46℃, 制热量 555KW) , 制热功率: 120kw 机组长 3363mm,宽1085mm,高1791mm,运行重量:3543kg

1 3 地源热泵机组 供冷冷冻水 7/12℃,蓄冷冷冻水 5/11℃,制冷量 1549KW 供热工况 40/45℃,蓄热工况 40/46℃,制热量 1609KW

2 4 冷冻水泵

1 流量:110m?/h,扬程:28m, 功率:18kw

2 5 冷冻水泵

2 LF50157 L=240m?/h,H=28m,P=30KW

5 6 冷却水泵

1 流量:150m?/h,扬程:20m, 功率:15kw

3 7 冷却水泵

2 流量:130m?/h,扬程:20m, 功率:10kw

2 8 冷却水泵

3 LF50157 L=270m?/h,H=30m, P=37KW

2 5

9 蓄/释能泵 LF60123 L=240m?/h,H=16m,P=18.5KW

1 10 蓄能泵 Q=720m?/h,h=10m

2 11 释能泵 Q=860m?/h,h=30m

2 12 热回收循环泵 Q=20m?/h,h=30m

2 13 生活热水系统循 环泵 Q=10m?/h,h=30m

2 14 补水泵 流量:6m?/h,扬程:50m, 功率:4kw