编辑: ok2015 2015-05-11

180 万度 区域供电 绿化 2300m2 绿化率为 16.7% 环保工程 废水 生活污水、食堂 废水 9.6t/d 经市政管网接入苏州市渭塘综合 污水处理厂 废气 布袋除尘器

1 套,20000m3/h,收集 效率以 97%计,处理效 率可达 90% 各个熔炉产生的废气经集气管道 收集后经布袋除尘装置处理,最后 同天然气燃烧废气一道通过 15m 高排气筒(1#)排放 UV 光解①

1 套,20000m3 /h,收集 效率以 90%计,处理效 率可达 90% 压铸废气经收集后引入废气处理 装置 UV 光解①处理后经一个排气 筒(2#)排出 布袋除尘器

1 套,3000m3 /h,收集效 率以 95%计,除尘效率 可达 90% 抛丸机各产尘点产生的粉尘经自 带的布袋装置收集处理后,尾气通 过一根 15m 高排气筒(3#)排放 布袋除尘器

1 套,3000m3/h,收集效 率以 95%计,除尘效率 可达 90% 喷砂机各产尘点产生的粉尘经自 带的布袋装置收集处理后,尾气通 过一根 15m 高排气筒(3#)排放 滤筒

1 套,风量 8000m3/h,收 集效率以 95%计,除尘 效率可达 90% 喷粉过程未喷上工件的粉末经设 备配套的滤筒过滤后收集回用,除 尘后的废气经 15m 高排气筒(4#) 排放 UV 光解②

1 套,风量为 1000m3 /h, 废气收集效率按 90%计, 有机废气的处理效率按 90%计 烘烤废气经集气并降温后引入废 气处理装置 UV 光解②进行处理后 通过 15m 高排气筒(5#)排放 固废 一般固废堆放 处50m2 车间内,地面硬化,防腐、防渗 危险废物暂存 处30m2 车间内,地面硬化,防腐、防渗 噪声 隔声、减振等措施 /

4、劳动定员及工作制度 职工人数:120 人. 工作制度:全年工作

280 天,11 小时工作制. 生活设施:有厨房,无宿舍.

5、三线一单 相符性分析

6 (1)江苏省生态红线区域保护规划相符性分析 根据《江苏省生态红线区域保护规划》(2013 年7月),明确了本项目附近生态红 线区域范围包括 太湖湖体和湖岸,湖体为相城区内太湖水体.湖岸部分为沿湖岸

5 公 里范围(不包括 G312 和S230 以东的望亭镇镇域部分);

阳澄湖西界和北界为沿岸纵深

1000 米,南界为与工业园区区界,东界为昆山交界;

望虞河及其两岸

100 米范围;

漕湖 湖体范围;

盛泽荡水体范围;

北靠太阳路,西临通天河,东依广济北路,南以湖岸大堤 为界;

西塘河水体及沿岸

50 米范围 (不包括已建工业厂房和潘阳工业园区规划用地) . 本项目距离阳澄湖 7.4 公里, 望虞河 8.5 公里, 漕湖 4.6 公里, 盛泽荡 3.9 公里, 太湖 23.5 公里,苏州荷塘月色省级湿地公园 9.5 公里,西塘河

11 公里,因此,本项目不在生态红 线区域范围内,符合《江苏省生态红线区域保护规划》. (2)环境质量底线相符性分析 本项目所在地环境现状监测结果表明,评价区各监测点 SO

2、NO

2、PM10 均达到相 应标准要求;

水质断面监测因子均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类 标准.本项目厂址所在区域声环境质量良好.根据本报告各专章分析表明:本项目废气 经处理后排放量较少,对周围空气质量影响不大;

本项目无生产废水排放,生活污水经 统一收集后排放至苏州市渭塘综合污水处理厂处理;

工程对高噪声设备采取一定的措 施,工程投产后厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的

2 类标准限值要求,确保不会出现厂界噪声扰民现象;