编辑: sunny爹 2019-08-04
突破性清洁环保供暖系统 有效治理北方雾霾天气 抵御寒冬侵袭 PSH-LLI 19-39 kW 系列压缩机能提高系统可靠性、减少系统零部件数量、减少 停机时间.

创新式设计,更高效,更节约: 创新性低环温喷液技术 LLI,使压缩机能在恶劣工作环境下保持正常运转,同 时降低能耗与系统安装成本.是中国北方寒冬替代燃煤锅炉采暖的上佳选择. 丹佛斯 PSH - LLI 系列热泵专用涡旋压缩机 使用 R410A 制冷剂, 即使在 -15℃ 的环境 温度下, 也能将热水 加热至 60°C cc.danfoss.cn -35

65 150

140 130

120 110

100 90

80 70

60 60

50 40

30 20

55 45

35 25

15 -30 -25 -20 -15 -10 -5

0 5

10 15

20 25

30 -30 -20 -10

0 10

20 30

40 50

60 蒸发温度 (°C) 冷凝温度 (°C) Degrees F Degrees F

70 80 创新性低环温喷液技术 LLI (Low ambient Liquid Injection) 为供热市场创造了新的商机 运行范围扩大,在-15℃ 环境温度下可将水加热至 60℃ 与用于空间供热和供应生活热水 HSW 的气炉和油炉相比, 热泵系统 可以大幅降低能耗 ―― 最多可节省 50%. 但到目前为止, 大多数热泵一 直受到运行温度的制约. 采用喷液技术的 PSH 压缩机具有更 宽的运行范围, 使设备厂商从中受 益. 它的饱和冷凝温度为 68℃, 能够 安全地供应生活热水, 即使搭配老 式暖气系统, 也可提供舒适的空间供 暖. 它的蒸发温度低至-30℃, 在更寒 冷的地区也能使用. 扩大了的运行范 围, 使热泵可以全年工作, 且无需备 用加热炉. 模拟工况结果表明, 相对于需要备用 加热炉的热泵, 采用 PSH 系列压缩机 的热泵可将能耗降低 10%. 运行范围 相对于使用化石燃料系统的供热解 决方案,热泵是一个极具竞争力的 替代方案.因此,对于供热量适合 工业用途、大型办公室或零售应用 的热泵系统,市场需求已变得越来 越大. 丹佛斯 PSH 系列热泵专用涡旋压缩 机旨在优化"空气 - 空气式"及" 空气 - 水式"热泵系统.可广泛地 应用于酒店、别墅、工厂、办公 室、商场等场所的采暖和热水供应 使用. 丹佛斯 PSH 系列热泵专用涡旋压缩 机使用 R410A 环保制冷剂.中国将 逐步淘汰 R22 制冷剂的使用.而在 热泵系统中,R410A 无疑被全球认 可为最适宜的环保替代工质之一. 突破极致的选择,创新环保的体验 中国北方寒冬替代燃煤锅炉采暖的上佳选择 更简单更高效的 OEM 解决方案 成本降低 25%* PSH 系列压缩机能减少系统零部件的数量.有了它,可以不必安装铜焊板式换热器、电子膨胀阀 及额外的管路,从而降低了成本.全新的集成式喷液阀和控制器,简化了热泵系统的设计和制造. * 相对于喷汽技术 体积减小 20% 与R407C 系统相比,使用 R410A 制冷剂的设备可以搭配更小巧的换热器,减小了设备占用的空间. 供应生活热水 严寒地区和国家的办公室及多户住宅楼供暖 (空气-水式,水-水及盐水-水式) 盐水冷水机组 (工业制冷、溜冰场...) 特殊空调应用 (登机廊桥...) PSH019-039 压缩机的 COP 为客户 的系统设计提供了显著的余量以 达到能效和成本的最佳平衡点. 各种制热量的压缩机其 COP 均 不低于 3.77,对于空气-水式热 泵,COP 最高可达 4.11(具体取 决于型号).** **请参阅空气-水式热泵的热效率表 应用 能帮助客户通过 欧洲环保标签的 高能效解决方案 空气-水式热泵的热效率表 室外工况 进口干球温度 2℃ 进口湿球温度 1℃ 进口干球温度 2℃ 进口湿球温度 1℃ 室内工况 进口 30℃ / 出口

35 ℃ 进口 40℃ / 出口 45℃ 欧洲环保标签对设备 COP 的要求 3.1 (w/w) 2.6 (w/w) 压缩机运行工况 -7℃ /40℃ /5K/4K -7℃ /50℃ /5K/4K Danfoss PSH

019 制热能效 3.77 (+12%) 2.95 (+4%) Danfoss PSH

023 制热能效 3.79 (+12%) 2.95 (+8%) Danfoss PSH

026 制热能效 3.90 (+15%) 3.15 (+8%) Danfoss PSH

030 制热能效 4.05 (+15%) 3.16 (+8%) Danfoss PSH

034 制热能效 4.11 (+15%) 3.20 (+8%) Danfoss PSH

039 制热能效 4.10 (+18%) 3.22 (+10%) 运行工况: 蒸发温度:-7℃ / 20H ? 冷凝温度:50℃/122H ? 过热:5K / 9H ? 过冷:5 K ? 制冷剂:R410A

1 名义转速下的排量:2900 rpm(50 Hz),

3500 rpm (60 Hz)

2 净重(加油后)适用电机代码

4 (380-400 V /

3 /

50 Hz;

460 V /

3 /

6 0Hz) 和 代码

9 (380 V/3 /

60 Hz) 并联配置 我们现在可以提供两机并联,所以从单机到并联可以提供

19 到78kW 的制热量选择.

40 80

15 0

0 30 单机 制热 - kW 制冷 - 冷吨 并联 PSH-LLI 系列低环温热泵专用涡旋压缩机 型号 名义供热量 输入功率 供热 COP 扫气 容积 排量

1 净重

2 W W W/W cm2/rev m3/h kg

50 Hz PSH019*

20 000

6 700 2.97 88.4 15.4

58 PSH023*

23 400

7 700 3.03 103.5

18 64 PSH026*

27 100

8 700 3.12 116.9 20.3

64 PSH030*

30 900

9 700 3.19

133 23.1

67 PSH034*

34 500

10 900 3.17 151.2 26.3

69 PSH039*

39 200

12 200 3.22 170.3 29.6 71.5

60 Hz PSH019*

24 100

7 900 3.04 88.4 18.6

58 PSH023*

28 500

9 100 3.13 103.5 21.7

64 PSH026*

32 300

10 300 3.15 116.9 24.5

64 PSH030*

36 400

11 400 3.18

133 27.9

67 PSH034*

41 100

12 900 3.18 151.2 31.8

69 PSH039*

46 900

14 400 3.25 170.3 35.8 71.5 请联络?Danfoss?销售处或发送邮件至 askcc@danfoss.com, 了解更多信息. 丹佛斯自动控制管理(上海)有限公司 上海市宜山路

900 号 科技大楼 C 楼22 层 邮编:

200233

电话: (021)61513000 传真: (021)61513100 丹佛斯自动控制管理(上海)有限公司北京办事处 北京市朝阳区工体北路甲

2 号 盈科中心 A 座20 层 邮编:

100027

电话: (010)85352588 传真: (010)85352599 丹佛斯自动控制管理(上海)有限公司广州办事处 广州市珠江新城花城大道

87 号7楼04 单元 邮编:

510623

电话: (020)28348000 传真: (020)28348001 Danfoss 对于其目录,手册以及其他印刷材料中可能存在的差错概不负任何责任.Danfoss 公司保留不预先通知便可自行改变其产品的权利.倘若这种改变对于已定 产品的基本性能规格没有发生变化,则这种权利也适用于已经定购的产品.本资料里各商标的所有权属于相关各公司.Danfoss 以及 Danfoss 徽标字形是 Danfoss A/S 的商业标志.版权所有. FRCC.PB.021.A5.41 ? Danfoss | DCS (CC) | 2017. 03