编辑: wtshxd 2015-03-17

7 同时安装火焰探测器(2 台),在控制室设置火灾报警控制器,将现 场火焰探测器信号上传站区控制室内火灾报警控制器进行监控,同时将火 灾报警信号通过 RS485 通讯方式上传站内已建 DCS 系统进行集中监控.当 检测到废油临时中转库内的明火时,在现场及控制室发出声光报警信号, 提醒值班人员及时采取灭火措施.

3、 厂区平面布置 本项目位于焦煤(集团)动力分厂东侧闲置车库内,与焦煤(集团) 动力分厂在同一建设用地上,不新增占地,场地长 14m,宽3.5m,占地 105m2 ,利用车库现有隔墙分隔为

4 个区域,用来分区存放不同废物类别 的危险废物. 主入口在项目区南侧,主入口前场地已砼硬化,与动力分厂内部道路 平顺连接,满足车辆通行要求和消防要求.本项目平面布置图见附图 1.

4、施工进度 本项目的建设进度详见下表: (1)2018 年6月底前完成项目前期报批设计工作. (2)2018 年7月完成施工及仪器安装. (4)2018 年8月完成调试、验收. 项目实施进度可视项目审批、资金到位和建设单位的具体情况适当调 整确定.

5、 产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013 年修正)本项目 属于 鼓励类 中 三十

八、 环境保护与资源节约综合利用 第15 条: 三废 综合利用及治理工程.符合国家产业政策.

8

6、选址合理性 6.1 与《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)(2013 年修 订)相符性 表4项目选址与《危险废物贮存污染控制标准》相符性分析 序号危险固废贮存设施的选址与设计原则 本项目情况 符合性

1 地质结构稳定、地震烈度不超过

7 度的区 域内 项目地震基本烈度为Ⅷ度.地质结 构稳定,满足项目选址要求. 符合

2 设施底部必须高于地下水最高水位 项目区域地下水埋深不小于 30m, 项目区附近无饮用水源地取水口 符合

3 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害 如洪水、滑坡、泥石流等影响的地区 项目区地质结构稳定,最高洪水位 线1905.269m,项目区标高 1907m 以上,高于最高洪水位线 1.731m 符合

4 应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输 电线防护区域以外 项目在焦煤集团动力分厂废弃车库 区域,项目不在以上区域内 符合

5 应位于居民中心区常年最大风频的下风向 项目区主导风向为西北风,艾维尔 沟煤矿居民生活区位于项目区东南 侧3km 处. 符合

6 基础必须防渗,防渗层为至少 1m 厚粘土 层(渗透系数≤10-7 cm/s),或2mm 厚的 其它人工材料,渗透系数≤10-10cm/s 先铺 2mm 厚HDPE (高密度聚乙烯) 防渗膜,修防渗混凝土结构地面, 渗透系数≤10-10cm/s 符合 6.2 与《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)相符性 表5项目选址与《建筑设计防火规范》相符性分析 序号性质 厂房 方位 规模 类别 规范要 求 实际距 离 符合性

1 露天可 燃材料 堆场 中煤堆场 西侧、北侧 100≤ W........