编辑: 丑伊 2019-08-03
扬州市建筑工程施工 图 设计文件审查意见书 意见书编号: ?321014161-(2015) 988? 项目名称:扬州西部交通客运枢纽停保场CNG加气站 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2016年01月04日 江苏省建设厅制

1 扬州市城市车用燃气有限公司: ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 扬州西部交通客运枢纽停保场CNG加气站项目施工图设计文件进 行了审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修 改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸, 一式五份)送我机构复审.

【回复意见格式见 http://yzkzb.com/ 下载中心――表格下载――审查意见 回复单】 二一六年一月四日 (审查机构公章) (附8页审查意见) ?

2 ? 项目概况项目名称 扬州西部交通客运枢纽停保场CNG加气站 建设单位 扬州市城市车用燃气有限公司 项目地址 扬州市 建筑总高度 7.5 M 建筑面积 1269.27 M2 建筑层数 地上二层 场地类别 Ⅱ类 设防烈度 七度(0.15g) 耐火等级 二级 基础形式 条基 结构体系 框架 送审日期 2015-12-17 勘察单位 江苏省工程勘测研究院有限公司 资质等级 甲级 设计单位 重庆市川东燃气工程设计研究院 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.

3 (建筑节能)专项审查 站房

(一)违反 强条 之处: 1.?未按《公共建筑节能设计标准》GB?50189-2015中甲类建筑设计,围护结构热工性 能违反GB?50189第3.3.1条相关规定.

(二)违反 强标 之处: 无

(三)设计深度和其他问题: 1.?未按《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32/J?173-2014进行绿建设计,编制绿建专 篇.? 2.?外墙保温材质与专篇不一致,应修改.HX?板通常不能满足A级燃烧性能的要求. 现有设计屋面墙面HX板芯板厚度也未在计算基础上加厚5mm,屋面热工计算HX修正系数 取1.15不对,外墙主体与热桥比例明显不符合实际. 3.?服务厅采用单玻外门窗不能满足节能要求.其余外门窗应明确LOW-E的参数. 设计人 王敏娜 专业负责人 吴永中 审核人 吴永中 注册师 吴永中 执业印章号 5000320-0006 违反强制性条文数

1 违反强制性标准数

0 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2015-12-18

4 (给排水节能)专项审查

(一)无违反 强条 之处.

(二)违反 强标 之处:

1、00水00图-1, 说明 ,应采取有效措施避免管网漏损,图中未说明;

违反《江苏 省绿色建筑设计标准》DGJ32/J173-2014第9.2.2条要求.

2、00水00图-8, 循环水箱安装图 ,给水调节水池或水箱应设溢流信号管和溢流报 警装置,图中未设置;

不符合《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010第4.2.2条要 求.

(三)其它:

1、00水00图-5, 循环冷却水工艺流程图 ,冷却塔补充水管宜设置计量水表独立计 量. 设计人 于雷 专业负责人 何金妹 审核人 李耀宗 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

2 审查人 王海林 节能专项审查号 10161-W1006 日期审查人 节能专项审查号 2015-12-18

5 (建筑)专业审查意见

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处: 1.?站房财务室门应采取防盗措施,应符合《办公建筑设计规范》JGJ?67-2006第4.1.7条. 2.?站房?2轴线服务厅两侧装饰构件在楼板处应采用防火封堵,应符合《建筑设计防 火规范》GB?50016-2014第6.7.9条. 3.?站房储物间应设防火门,应符合GB?50016第6.2.3条. 4.?站房用于消防救援的外窗应按GB?50016第7.2.5条要求设置.

(三)设计深度和其他问题: 1.?应要求采用预拌砂浆和预拌混凝土. 2.?站房无障碍卫生间应考虑机械通风. 3.?外墙基层防水应参DGJ32/J?16-2014第14.1.1条;

外窗台等向外排水坡度应参 DGJ32/J?16第9.1.3-5条;

平屋面细石混凝土层,应参DGJ32/J?16第10.2.1条;

栏杆、扶手的壁厚应参DGJ32/J?16第9.5.2条要求执行. 4.?站房铝合金门窗应执行《铝合金门窗工程技术规程》JGJ?214-2010,?设备用房塑 钢门窗应执行《塑料门窗工程技术规程》DG32/J?62-2008,交待清楚型材(含忖钢) 壁厚.铝合金门窗和塑钢门窗均应交待推拉扇防脱落防拆卸措施设计. 5.?加气区1,2?罩棚应交待防水等级,溢水设计等,应要求采用不燃材料建造,其形 式应能避免天然气积聚. 6.?应说明站房北侧 变电撬 属性性质,属于散发火花的不应设置,同样核实站房 内是否有明火或散发火花,如饭厅处. 7.?屋面找坡用膨胀珍珠岩制品已淘汰.03J926废止. 设计人 王敏娜 专业负责人 吴永中 审核人 吴永中 注册师 吴永中 执业印章号 5000320-0006 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

4 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2015-12-18

6 (结构)专业审查意见

(一)违反 强条 之处:? 1)压缩机等设备基础安全等级应为一级.不符合GB50153-2008第3.2.1条.

(二)违反 强标 之处:? 无

(三)设计深度: 1)站房计算书中楼板混凝土标号为C20,有误! 2)压缩机等设备的荷载条件未标注. 3)压缩机属具有动力特性设备.地基与基础设计应符合GB50040-1996的相关条文.设 备基础计算书也未见. 4)罩棚图纸和计算书未见.仅见罩棚基础图. 5)地基处理应有明确的方案,并提出检验要求. 设计人 旷郑星 专业负责人 张娜 审核人 张娜 注册师 张娜 执业印章号 5000320-S003 违反强制性条文数

1 违反强制性标准数

0 审查人 陆建光 认定证书号 10161-S1017 日期审查人 认定证书号 2015-12-18

7 (抗震)专业审查意见

(一)违反 强条 之处:? 1)站房一层较多框架柱纵筋设计配筋小于计算值.不符合GB50011-2010第5.4.2条.

(二)违反 强标 之处:? 1)站房单跨框架抗震等级未提高.不符合GB50011-2010第6.1.5条. 2)站房楼梯间形成的短柱体积配箍率小于1.2%,不符合不符合GB50011-2010第6.3.9 条. 3)站房楼梯斜板应采用滑动支座,以减轻地震作用对框架结构的影响.不符合不符合 GB50011-2010第6.1.15条. 设计人 旷郑星 专业负责人 张娜 审核人 张娜 注册师 张娜 执业印章号 5000320-S003 违反强制性条文数

1 违反强制性标准数

3 审查人 陆建光 认定证书号 10161-S1017 日期审查人 认定证书号 2015-12-18

8 (给排水)专业审查意见

(一)违反 强条 之处:

1、00水00图-6, 设备间管道布置平面图 ,本设计室内排水沟(b*h=150*150mm) 与室外排水管道连接处应设水封装置,图中未设置水封装置;

不符合《建筑给水排水 设计规范》GB50015-2003(2009年版)第4.3.19条要求.

(二)违反 强标 之处:

1、00水00图-1, 说明 ,排水系统的检查井应安装防坠落装置,图中未说明;

违反 《室外排水设计规范》GB50014-2006(2014年版)第4.4.7A条要求.

2、00水00图-1, 说明 ,污水管、雨水管的检查井井盖应有 污 、 雨 标识, 图中未说明;

违反《室外排水设计规范》GB50014-2006(2014年版)第4.4.1A条要 求.

(三)其它:

1、00水00图-1, 说明 ,应按《室外排水设计规范》GB50014-2006(2014年版)第4.4.7条要求,采用具有防盗功能的井盖.

2、00水00图-1, 站区给排水系统总平面布置图 ,缺室外消火栓布置平面图.

3、00水00图-1, 站区给排水系统总平面布置图 ,本工程给水水源为城市自来水, 接入口处应设置倒流防止器.

4、00水00图-4, 站房给排水平面布置及系统图 ,F轴、1轴处 女卫 蹲式大便器 排水宜单独排水至室外窨井.

5、00水00图-8, 循环水箱安装图 ,水箱溢流管应采取防止虫鼠进入的技术措施;

水箱检修孔盖应采取安全防护措施.

6、00水00图-1, 说明 ,给排水管道及设备(机电工程)应进行具体抗震设计.

7、00水00图-1, 说明 ,应严格按照 江苏省住房和城乡建设厅公告第204号 第64项、限制使用技术第2项之要求,不得采用粘土实心砖、空心砖、多孔砖等为材料砌 筑排水检查井.(国标图集02S515等均为粘土实心砖为砌筑材料) 设计人 于雷 专业负责人 何金妹 审核人 李耀宗 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

1 违反强制性标准数

2 审查人 王海林 认定证书号 10161-W1006 日期审查人 认定证书号 2015-12-18

9 (电气)专业审查意见

(一) 违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处: 无

(三)设计深度及其它:

1、爆炸危险环境电气安装要求见国家标准图集号未说明.

2、补充GB50156-2012第11.2.1条要求;

补充GB50057-2010第4.3.7条要求.

3、未见加气站设置紧急切断系统.

4、无障碍系统的呼叫信号装置,未说明采用50V以下的安全特低电压.

5、爆炸危险场所采用的金属管符号中文名称未说明.

6、可燃气体报警系统未在现场设置报警器.

7、LPD值未按目标值设计.(江苏省规范要求).站房二层楼梯间未设置安全出口灯 具.

8、说明中,引下线至出入口距离大于3米,不采取防接触电压等措施不准确.

9、应急照明需从总配电箱起采用专用回路,特别不能普通照明和应急照明共用1个回 路.(见GB50016-2014第10.1.6条要求)

10、压缩机等设备处未设置事故照明.

11、电施14中,露天(棚)设置的CNG压缩机组危险区域划分与GB50156-2012第C.0.13 不一致. 设计人 袁业书 专业负责人 缪忠 审核人 缪忠 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 袁茂春 认定证书号 10161-E1010 日期审查人 认定证书号 2015-12-28

10 (燃气)专业审查意见

一、无违反强条之处:

二、无违反强标之处:

三、其它:

1、?说明书

第三节的第10小条静设备的安装执行的是SH/T3542-2007;

第六节的四 (4)中执行的是GB50461-2008,两者最好统一;

取消

第六节的四(3)中的与泵两 字.

2、?说明书的

第六节的五(3)无法进行射线检测的所有焊缝,应采用超声波检测, 有误.超声波有壁厚需大于等于5mm的限制.

3、?说明书中最好交代一下加气机的加气软管上应设置安全拉断阀.

4、?料表中缺防腐材料.

5、?管道数据表中缺M10.

6、?设备平面布置图中,CJJ/T130的工程二字写重了.

7、?00燃00图-3中左侧管序表最好镜像一下.A-A、M-M剖面图中钢支架支撑放散管的 方式表示清楚,B(K)-B(K)剖面中安全阀的画法与A-A、M-M画法不对应.C?―?C?、 D?―?D、G?―?G、E?―?E、F?―?F含盖的范围和相应剖面图不一致.

8、?00燃00图-4中压缩机旁的管沟宽度未表示,缺指北图.

9、?00燃00图-5的1-1剖面图中DN25球阀上缺变径管,ZJ1视图标高不对.

10、?00燃00图-6的D-D剖面图进气管方向有误,排污管管径与流程图不一致.

11、?00燃00图-7的H-H剖面图出气管道方........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题