编辑: f19970615123fa | 2019-08-03 |
电话:13688607920
电话:0534-8315260 传真:―― 传真: 邮编:253600 邮编:253000 地址:乐陵市五洲西大道
187 号 地址:德州市经济技术开发区东方红路
6596 号目录
一、项目概况.
1
二、验收依据.2 2.1 环境保护相关法律、法规、规章和规范.2 2.2 技术文件依据.2
三、工程建设情况.3 3.1 项目基本情况.3 3.2 建设内容.3 3.3 主要生产设备.5 3.4 水源及水平衡.7 3.5 生产工艺.7 3.6 项目变动情况及原因.9
四、环境保护设施.10 4.1 主要污染物及其处理设施.10 4.2 其他环保设施.11 4.3 环保设施投资.12
五、环评结论及建议及审批部门审批决定.14 5.1 环评结论及建议.14 5.2 审批部门审批决定.15
六、验收执行标准.17
七、验收监测内容.18 7.1 废气.18 7.2 废水.18 7.3 噪声.18
八、质量保证及质量控制.19 8.1 监测分析方法.19 8.2 监测仪器.19 8.3 人员资质.19 8.4 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制.19
九、验收监测结果.20 9.2 环境保护设施调试效果.20
十、环评批复落实情况.22 十
一、验收监测结论及建议.23 11.1 环境保护设施调试效果.23 11.2 建议.23 十
二、建设项目环境保护 三同时 竣工验收登记表.24 附图 附图
1 项目地理位置图 附件 附件
1 验收委托书 附件
2 环评结论与建议 附件
3 环评批复 附件
4 检测报告(编号:DN-
201808008、DN-201808009) 山东庆云县常安公寓、恒信绿城小区地热开发利用工程竣工环境保护验收监测报告
1
一、项目概况 中石化绿源地热能(山东)开发有限公司 山东庆云县常安公寓、恒信绿城 小区地热开发利用工程 为新建项目,位于常安公寓小区内(庆云县商城大街与 新兴路交汇处东
300 米路北)和恒信绿城小区内(庆云县迎宾路北,人民法院东 邻),常安公寓小区地热工程占地 319m2 ,恒信绿城小区地热工程占地
350 m2 , 该项目新建地热井
4 口,井深 1300m,其中:生产井
2 口,回灌井
2 口;
新建换 热站
2 座. 项目于
2014 年9月委托山东民通环境安全科技有限公司完成环境影响评价 报告表的编制,并于
2014 年12 月11 日获得庆云县环境保护局《关于中石化绿 源地热能开发有限公司山东庆云县常安公寓、 恒信绿城小区地热开发利用工程环 境影响报告表的审批意见》(庆环报告表[2014]26 号).该项目于
2018 年3月竣工,根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(原国家环保总局令第
13 号)、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4 号)、《建 设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(生态环境部公告[2018]9 号) 的有关规定,山东德诺检测技术服务有限公司编制完成了本验收报告. 受企业委托,山东德诺检测技术服务有限公司承担本项目的竣工环境保护 验收监测工作.接受委托后,我公司安排专业技术人员于
2018 年7月对项目区 域进行了现场勘查和资料收集,编制了验收监测实施方案,并进行检测工作,山 东德诺检测技术服务有限公司于
2018 年8月6日~2018 年8月7日进行了现场 监测并出具检测报告(编号:DN-
201808008、DN-201808009).根据监测和检 查的结果编制了本验收监测报告. 本次验收内容主要为:检查项目实际建设内容、对项目环境保护设施建设 情况进行检查、对环境保护设施调试效果及工程建设对环境的影响进行现场监 测. 山东庆云县常安公寓、恒信绿城小区地热开发利用工程竣工环境保护验收监测报告
2
二、验收依据 2.1 环境保护相关法律、法规、规章和规范 (1)《中华人民共和国环境保护法》(2015.01.01);
(2)《中华人民共和国水污染防治法》(2018.01.01);
(3)《中华人民共和国大气污染防治法》(2016.01.01);
(4)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997.03.01);
(5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016.11.07);
(6)《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012.07.01);
(7)《建设项目环境保护管理条例》(2017.07.16 修订);
(8)国环规环评[2017]4 号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法 的公告》(2017.11.20);
(9)山东省人大第
99 号令《山东省环境保护条例》(2001.12.07);
(10)环境保护部令第
39 号《国家危险废物名录》(2016.08.01);
(11)鲁环发[2013]4 号《山东省环境保护厅关于进一步加强环境安全应急 管理工作的通知》(2013.01.18);
(12)环发[2012]98 号《环境保护部关于切实加强风险防范严格环境影响评 价管理的通知》(2012.08.07);
(13)环办[2015]52 号《环境保护部办公厅关于印发环评管理中部分行业建 设项目重大变动清单的通知》(2015.06.04);
(14)德环函[2018]10 号文《建设项目竣工环境保护验收实施方案》. 2.2 技术文件依据 (1)《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(公告
2018 年第9号);
(2)山东民通环境安全科技有限公司《山东庆云县常安公寓、恒信绿城小 区地热开发利用工程建设项目环境影响报告表》(2014.9);
(3)《关于中石化绿源地热能开发有限公司山东庆云县常安公寓、恒信绿 城小区地热开发利用工程环境影响报告表的审批意见》(庆环报告表[2014]26 号). 山东庆云县常安公寓、恒信绿城小区地热开发利用工程竣工环境保护验收监测报告
3
三、工程建设情况 3.1 项目基本情况 3.1.1 地理位置及平面布置 山东庆云县常安公寓、 恒信绿城小区地热开发利用工程位于常安公寓小区内 (庆云县商城大街与新兴路交汇处东
300 米路北)和恒信绿城小区内(庆云县迎 宾路北,人民法院东邻).项目地理位置见附图 1. 该项目新建地热井
4 口,井深 1300m,其中:生产井
2 口,回灌井
2 口;
新 建换热站
2 座.项目平面布置见附图 2. 3.1.2 防护距离 该项目环境影响评价报告表未设置卫生防护距离. 3.1.3 环境保护目标 项目周围主要环境保护目标见下表. 表3-1 项目周围环境敏感保护目标一览表 3.2 建设内容 该项目总占地面积约
669 平方米,主要建设生产井
2 口,回灌井
2 口.新建 换热站
2 座(建筑面积
550 O),设有板式换热器、热泵机组、循环水泵、补水 泵等,配备过滤器、除砂器、隔声、减震降噪等环保设施.项目建成后常安公寓 小区供暖面积 7*104 m2 ,恒信绿城小区供暖面积 8.35*104 m2 .主要建设内容见表 3-2: 表3-2 项目组成一览表 工程 类别 项目名称 环评及批复要求 实际建 设情况 变动 情况 主体 工程 地热井 钻凿
4 口地热井,钻井设计深度 1300m,出水温 度为 50℃、单井出水量为 100m3 /h. 与环评 一致 无变 动 一级地热 官网 一级网选用材质为 J55 的石油套管. 采用直埋敷 设的方式,保温采用 聚氨酯 硬质泡沫塑料保温. 与环评 一致 无变 动 主要保护目标 影响要素 方位、距离(m) 保护级别 常安公寓小区 恒信绿城小区 噪声 项目位于小区内 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2 类标准 山东庆云县常安公寓、恒信绿城小区地热开发利用工程竣工环境保护验收监测报告
4 地热换热 站 在常安公寓及恒信绿城小区内分别新建地热站
1 座.换热站内主要设备包括板式换热器、热泵机组、 循环水泵、补水泵等. 与环评 一致 无变 动 公用 工程 给水、消防(1)给水 ①生活用水来自小区自来水管网. ②循环水 供热循环水来自自来水, 供热循环水损 失量由自来水补充. ③ 地热水地热水生产井设计单井取水量为100m3 /h,4 口地热井. (2)消防水系统 消防由小区消防系统统一考虑,变配电室等不宜 采用水灭火的房间,采用干式手提灭火器,置于各消 防箱内. 与环评 一致 无变 动 采暖通风 有人员长时间停留的控制室及值班室设置采暖设 施,热源由站内供热系统提供,换热间、配电间因存 在设备散热,原则上不采暖,设在地下室的换热间设 置独立的机械排风及排烟系统. 与环评 一致 无变 动 供配电 低压配电室内设置
6 面抽出式低压开关柜,为0.4kV用电设备供电, 0.4kV母线接线方式采用单母线. 与环评 一致 无变 动 辅助 工程 通信 地热换热站的通信需求仅考虑值班电话及报警电 话,所需通信线路及设备由当地电信营业厅安装,每 站设置一部电话. 与环评 一致 无变 动 自控 ①温度仪表 采用双金属温度计进行就地温度显 示.采用一体化温度变送器对地热水以及高、低区管 网供、回水进行温度检测. ②压力仪表 采用不锈钢压力表进行就地压力显 示.采用智能型压力变送器对地热水以及高、低区管 网供、回水进行压力检测. ③流量仪表 采用电磁流量计检测地热水以及高、 低区供水管网的流量,信号就地显示并传至地热站值 班室. PLC 控制系统对地热站内供热系统的参数进行数 据采集. 与环评 一致 无变 动 山东庆云县常安公寓、恒信绿城小区地热开发利用工程竣工环境保护验收监测报告
5 环保 工程 废水治理 生活污水排入市政污水管网. 供热循环水为清洁的自来水,供暖季结束后可直 接排入市政污水管网. 地热水经热泵系统换热后,全部通过回灌井回灌 至原地热储层, 不会影响地下水含水层的水质和水位. 与环评 一致 无变 动 噪声治理 采取厂房隔声、减振、吸声等措施. 与环评 一致 无变 动 固废治理 本项目固体废物主要包括除砂器产生的少量泥砂 和职工生活垃圾,泥沙产生量为 0.01t/a,生活垃圾产 生量为 0.24t/a,由环卫部门统一清运处理,所有固废 均不得外排. 与环评 一致 无变 动3.3 主要生产设备 本项目环评设计和实际配备的主要设备情况见下表: 表3-3 常安公寓主要生产设备一览表 序号 产品名称 型号参数 单位 环评设 计数量 验收阶段 数量
1 一级板式换热器(钛板) 换热器 1800kw 台112二级板式换热器(钛板) 换热器 1800kw 台113热泵机组 名义制热量 1208kw 台224热泵循环泵 G=110m
3 /h,H=18m,N=22kw 台225供热循环泵 G=165m3 /h,H=15m,N=30kw 台336补水泵 G=9m3 /h,H=32m,N=3kw 台227补水泵 G=13m
3 /h,H=32m,N=5.5kw 台228软化水装置 Q=10m3 /h 台119补化箱 20m3 座1110 定压罐 Φ800*2165 台2211 旋流除砂器 L=120m
3 /h 台1112 排污泵 Q=10m
3 /h,H=15m,N=3kw 台2213 潜水泵 Q=120m
3 /h,H=160m,N=75kw 台1114 加压回灌泵 Q=100m
3 /h,H=120m,N=55kw 台1115 地热井 井深 1300m 口2216 热井管线 石油套管,材质为 J55 m
900 900
17 电力变压器 S11-M-630 6/0.4kV 630kVA 台1118 低压出线柜 GCS 型面4419 22kW 机组变频控制柜 一拖二 面1120 30KW 机组变频控制柜 一拖三 面1121 电缆 YJV
22 -0.6/1kV 3*185+1*95 m
50 50
22 电缆 YJV
22 -0.6/1kV 3*50+1*25 m
40 40
23 电缆 YJV22 -0.6/1kV 3*25+1*16 m
30 30 山东庆云县常安公寓、恒信绿城小区地热开发利用工程竣工环境保护验收监测报告
6 24 电缆 YJV
22 -0.6/1kV 5*6 m
30 30
25 照明配电箱 PXT(R)-10-3*7/1CM 台1126 照明及防雷保护接地装 置套1127 自控系统 套1128 压力变送器 台12
12 29 一体化温度变送器 (0~150℃) 台8830 电磁流量计 台22表3-4 恒信绿城小区主要生产设备一览表 序号 产品名称 型号参数 单位 环评设 计数量 验收阶段 数量
1 一级板式换热器(钛板) 换热器 1800kw 台112二级板式换热器(钛板) 换热器 1800kw 台113热泵机组 名义制热量 1208kw 台224热泵循环泵 G=110m3/h,H=18m, N=22kw 台225供热循环泵 G=165m3 /h,H=15m, N=30kw 台336补水泵 G=9m3 /h,H=32m,N=3kw 台227补水泵 G=13m3 /h, H=32m, N=5.5kw 台228软化水装置 Q=10m3/h 台119补化箱 20m3 座1110 定压罐 Φ800*2165 台2211 旋流除砂器 L=120m3 /h 台11................