3 大级别划分,普通,优级,特级.对可再生一次能源(PER)需求的要求代替 了之前对非可再生一次能源(PE)需求的要求.在过渡阶段,老的非可再生一次能源 (PE)认证方法可以和这新定义的认证方法并行使用.(仅适用于普通级别的被动房和被 动房研究所节能建筑标准). - 通过使用被动房适用组件进行翻新的被动式节能改造标准过去只针对于寒温气候带. 现在的标准则是全世界通用.该标准要求是根据

7 大气候带划分而提出来的. - 同样,被动式非住宅建筑标准现全球通用. 此外,标准被扩充修订并且进行了新的划分,为了使标准更一目了然和简单易懂.之前的额外 的所谓 软标准 作废.这些要求在相关的标准要求中现在被更准确地定义和整合在一起. 1.3 生效时间 本标准随同被动房规划设计软件包(PHPP)版本

9 的发行而生效.德语版的 PHPP 版本

9 在2015 年4月17 号公开发行.PHPP 版本

9 其他语言的版本将在一定时间段后随后发行,所以对于这 些PHPP 其他语言版本的用户新的建筑标准则也随之晚些生效. 被动房研究所,莱茵大街 44/46 号,达姆斯塔特,德国,网站: www.passiv.de 被动房标准,被动式节能改造标准以及被动房研究所节能建筑标准,发布于 15.04.2015 4/23 版权所有?2015 被动房研究所,只有在不做任何更改并标明完整出处的情况下才可以引用和应用. 中文版本说明:本中文版本是官方版本(德语)翻译版,对其内容我们保留修改权.德语官方版本详见 http://passiv.de/downloads/03_zertifizierungskriterien_gebaeude_de.pdf .

2 标准 2.1 被动房标准 被动房以超低能耗的同时提供极其高的舒适性出众而广为称赞.尤其在新建建筑,被动房标准 通常还提供了杰出的经济性.根据可再生一次能源(PER)的需求和产量,被动房可划分为被动房 普通级,优级或者特级. 表格

1 被动房标准 标准1 替代标准2 采暖 采暖需求 [KWh/m2 a] ≤

15 - 热负荷3 [W/m2 ] ≤ -

10 制冷 制冷和除湿需求 [KWh/m2 a] ≤

15 + 除湿需求4 可变极限值5 冷负荷6 [W/m2 ] ≤ -

10 气密性 压力测试-换气次数 n50 [1/h] ≤ 0.6 可再生一次能源(PER)7 普通级 优级 特级 PER-需求8 [KWh/m2 a] ≤

60 45

30 相对标准给出值有 +15 kwh/m2 a 的偏差 可再生能源产量9 (单 位建筑占地面积) [KWh/m2 a] ≥ -

60 120 对以上偏差通过改变 产量进行补偿

1 标准和替代标准适用于全世界所有气候带.所有极限值的对应面积是按照新版本的 PHPP 手册进行计算所得的能源 有效面积(EBF)(例外,可再生能源产量对应的是建造面积,气密性对应的是净空间体积)

2 在采暖,制冷和可再生一次能源(PER)的对应项中,必须是各自对应的上下连在一起的两个标准值被满足或者两 个替代标准值.

3 起决定性作用的是在 PHPP 里被计算的静态热负荷.在降温之后的加热负荷没有考虑.

4 可变的除湿需求极限值,取决于气候数据,所需的换气次数和室内湿负荷(在PHPP 中计算所得).

5 可变的制冷和除湿需求极限值,取决于气候数据,所需的换气次数以及室内热湿负荷(在PHPP 中计算所得).

6 起决定性作用的是在 PHPP 里被计算的静态冷负荷.对于室内热源高于 2.1 W/m2 的情况,对应于实际室内热源和 2.1W/m2 之间的差值,极限值会相应增加.