编辑: f19970615123fa 2019-08-02
Constant Pressure Controller CPC316 INSTRUCTION MANUAL CPC316变频恒压供水控制器 使用说明书 ALTEC 目录本说明书适用于CPC316 4.

0以上软件版本 1. 概述

1 6.1 接线注意

4 6.2 电气接线图

4 6.3 接线说明

6 应用案例一:单泵控制

16 2. 主要功能

1 3. 性能特点

1 4. 型号定义

2 5. 安装

3 6. 电气接线

4 7. 面板介绍

7 8. 操作

8 8.1 修改设定值

8 8.2 手动控制模式

8 8.3 参数显示及修改

9 9. 参数功能及应用

11 9.2 加泵模式及相关参数设置

13 10. 加/减泵切换条件及动作步骤

14 10.1 加泵过程

14 10.2 减泵过程

14 10.3 休眠状态及辅泵切换过程

15 技术规格

15 应用案例

16 应用案例二:17 应用案例三:18 应用案例四 应用案例五:20 9.1 压力测量及相关参数设置

11 3主泵循环(辅泵工频运行) 3主泵循环(辅泵变频运行) 4主泵循环

19 变频泵固定方式 1.概述 CPC316变频恒压供水控制器是专为变频恒压供水系统,锅炉及换热系统补水而 设计的压力控制器,可与各种品牌的变频器配套使用,直接取代水塔、高位水箱及传 统的气压罐供水装置,是当前供水行业极具竞争力的产品. 控制器采用单片机技术,并实现了数字化操作pPID控制以及产品小型化,具有 优良的操作性能. CPC316变频恒压供水控制器具有压力控制精度高、压力稳定、第二消防压力 (动压)设定、系统超压泄水自动控制、设定参数密码锁定等多种功能,产品质量可靠 p操作使用直观简明p现场调试方便,特别适用于各种恒压供水系统. 2. 功能 主要 1. 可编程设定多种泵工作模式 单泵控制 三泵循环软启动控制模式(3台主泵+1台小泵) 四泵循环软启动控制模式 直接启停控制模式(1变频+6工频) 每台主泵均可设为循环软起动或直接启动,配置灵活,输出点为继电器,可接交直 流负载(可接降压或软启动器). 变频器运行控制信号为继电器开关量. 2. 具备水泵自动定时交换设置,提高水泵平均使用寿命;

3. 具有第二压力(消防压力)设定和控制功能;

4. 具有外部输入停机保护功能;

5. 具有供水附属小泵控制功能,可设定小泵变频或工频模式;

1 3.性能特点 采用了本公司专有的高速16位A/D转换器,自动温漂、零漂修正技术,采样及处理 周期100ms,保证仪表具有0.2%的测量精度. 采用本公司专有的无超调PID算法,保证仪表不超调,不欠调,有极高的控制精度. . 强大的软件组态功能,用户可通过按键操作对仪表功能进行组态编程, . CPC316采用了本公司特有的硬件看门狗及软件看门狗技术,抗干扰自恢复技术 ,采用适应性极强的开关电源(100~260V),因此在工业现场恶劣环境中,保证能长期 可靠运行. 可接无源远传压力表、有源电压及电流输出型压力变送器 调试方便 例如: 型号CPC316 -M为输出控制信号为 的泵群控制器. -A420 4~20mA CPC316变频恒压供水控制器硬件采用模块结构,硬件型号定义如下: 4.型号定义 CPC316 主输出 泵(1) 主输出 (2) 泵(1) (2)

2 代码 含义 A420 电流输出 4~20mA V10 电压输出 0~10V 代码 含义 S 单泵变频控制 M 多泵变频控制 8.8.8.8. ALTEC CPC316 A/M PV SV DIS P PAR OUT1 OUT2 B2 B3 G3 G1 G2 B1 PROG SL P MA N % RU N T P 8.8.8.8. 开孔尺寸:92mm +0.5 -0.0 CPC316控制器采用屏式安装方式. . 安装时,将仪表从安装屏前面推入安装口 ,从安装屏后将仪表用专用夹具装配好,用螺丝刀将紧固螺杆旋紧,应注意将夹具顶端 顶在安装屏上 5.安装

91 100

10 96 8.8.8.8. ALTEC CPC316 A/M PV SV DISP PAR OUT1 OUT2 B2 B3 G3 G1 G2 B1 PROG SLP MAN % RUN T P 8.8.8.8. 单位:mm 图1.安装示意图 图2.外形尺寸

3 6.电气连接

1 2

3 4

5 6

7 8

9 9

10 10

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20 电源 100~260VAC 变送器电源 24V(+) 24V(+) 24V(-) 24V(-) RUN 变频器运行开关

31 32

33 34

35 36

37 38

39 停止开关 第二设定值开关 (消防开关) + - 主输出 (OUT1) 输出2 (OUT2) IN+ IN+ COM STOP SP2 泵群控制继电器 两线制压力变送器接法 (4~20mA) 远传 压力表 电阻 IN- IN- COM COM B1 B2 B3 G1 G2 G3

18 19

1 2

3 6.2 电气接线图 6.1 接线注意 输入信号线、开关量输入输出端子、输出电源等弱电线应远离仪器电源线、动力 电源线等强电线,以避免产生信号干扰. 输入信号、开关量输入输出端子、输出电源等弱电端子切记不能接强电,否则将 烧毁整个仪表,千万不可大意. 图3.控制器接线

4 压力变送器 变送器电源 + - PT 端子号 端子名称 功能说明 1,

2 电源 电源,100~220VAC 4,

5 OUT1 主输出, ~ ~ 用于变频器频率给定信号 (4 20mA或0 10V) 6,

7 OUT2 输出2

9 24V(+) 24V直流电源,为压力变送器供电

10 24V(-) 11,

12 RUN 变频器运行开关

13 SP2 第二压力开关(消防)

14 STOP 停止开关

15 输入开关公共端

18 IN+ 压力信号输入

19 IN-

31 B1 1# 变频泵控制接点

32 B2 2# 变频泵控制接点

33 B3 3# 变频泵控制接点

34 G1 1# 工频泵控制接点

35 G2 2# 工频泵控制接点

36 G3 3# 工频泵控制接点 37,38,39 COM 输出继电器公共端 接线端子功能描述

5 输入信号 CPC316的输入信号范围为-10~50mV,因此当输入信号超过这一范围时,应将 输入信号变送为-10~50mV范围再接仪表输入端.如输入信号为4~20mA的两线制压 力变送器,则在仪表输入端并接一个2.5欧的电阻,仪表输入信号将变为10~50mV. + - CPC316-V10 (0~10V输出) 0~20mA 500Ω 0~10V 6.3 接线说明 主输出OUT1 主输出OUT1可设置为0~20mA或4~20mA输出,当设置为0~20mA时,外接 500Ω电阻,可将输出变为0~10V,如图4所示.如订购时已指定0~10V的输出信号,则 在出厂时已经在仪表内安装了电阻,无需再外接电阻,如图5所示. 第二设定值(消防)功能: 在端子13和15之间接一开关,开关闭合时,压力设定值为第二压力设定值SP2,此 时可在面板上更改此值并存储.断开后,设定值为第一压力设定值(SP),可在面板上 直接更改并存储. 停机功能 在端子14和15之间接一开关,当开关闭合后,控制器所有的输出都关闭, OUT1输出功率0,设定与测量显示都正常.输出关闭的顺序为先关 OUT1,关 变频泵继电器,最后顺序关闭工频继电器(先启先停),中间间隔2秒. B1,B2,B3和G1,G2,G3 B1,B2,B3为变频控制接点、G1,G2,G3为工频控制接点,其公共端为COM,可直 接驱动接触器线圈. 为保证系统的安全运行,仪表内部变频控制接点之间是互锁的,即在任何情况下 ,只有一个变频控制接点接通.对于同一台电机,变频接点与工频接点也是互锁的,即 对于同一台电机,变频接点与工频接点只有一个控制接点接通. 对于循环软启动的用户,为保证系统的绝对安全运行,在系统中仍需使用接触器 辅助触点实现接触器之间的互锁. 主输出 主输出 图5.电压输出的内部电阻

4 5 + - CPC316-A420 (0P1设为 ) 0-20 500Ω 0~10V

4 5 图4.电流输出变为电压输出

6 7.面板介绍 0. . .

2 4.9 ALTEC CPC316 A/M PV SV DISP PAR OUT1 OUT2 B2 B3 G3 G1 G2 B1 PROG 8. . .

2 5.0 SLP MAN % RUN T P RUN: 变频器运行指示灯 SLP: 休眠指示灯 MAN: 手动控制指示灯 PV显示窗 SV显示窗 变频输出指示灯 参数设置键 下行显示窗显示切换键 输出2指示灯 P: % 压力设定值指示灯 : 输出功率指示灯 自动/手动切换键 B1 运行指示灯 B2: 运行指示灯 B3: 运行指示灯 G1: 运行指示灯 G2: 运行指示灯 G3: 运行指示灯 : 2#变频泵 3#变频泵 1#工频泵 2#工频泵 3#工频泵 1#变频泵 下面分别对面板上的显示窗、按键和指示灯作简要介绍. PV显示窗 显示压力测量值(PV),在设置参数时显示参数代码. SV显示窗 显示压力设定值(SV),输出功率值(%),在设置参数时显示参数值. 另外,在仪表上电瞬间,PV显示窗显示仪表的基本型号,SV显示窗显示仪表的软 件版本号(对于定制的仪表,客户应特别留意软件版本号,以便今后订购). 上电3秒钟后,上行显示器显示压力测量值(PV),下行显示器将显示压力设定值 (SV). DISP:下行显示窗显示切换键 当按动此键时,下行显示窗的显示内容将循环切换,显示内容由右侧的指示灯指 示: P灯点亮:显示压力设定值 %灯点亮:显示输出功率 A/M:自动/手动切换键 当允许自动/手动切换时(A K设置为KAND),按此键可实现自动/手动控制方式 的双向无扰切换. ∧和∨键:数值增加/减少键 用于修改压力设定值、输出值、修改参数值等操作. ∧:数值增加键 ∨:数值减小键 图6.操作面板

7 8.操作 8.1 修改设定值 按动DISP切换键,当指示灯P点亮时,SV显示窗将显示压力设定值,此时按∧或 ∨键可修改压力设定值,如果按住∧或∨键并保持不放,可使数值快速增加或减少. 压力设定值的修改范围为SP L~SP K. 8.2 手动控制模式 当控制器工作在手动控制方式时,指示灯MAN点亮.按动DISP切换键,当指示 灯%点亮,SV显示窗将显示输出功率,此时按∧键或∨键可直接修改输出功率值.输 出功率越大,OUT1指示灯越亮. OUT1: 绿色指示灯OUT1指示输出功率大小,输出功率越大,指示灯越亮. 运行指示灯 B1为 运行指示灯,当1 时,B1灯点亮;

B2为2 运行指示灯,当2 时,B2灯点亮;

B3为3 运行指示灯,当3 时,B3灯点亮;

G1为1 运行指示灯,当1 时,G1灯点亮;

G2为2 运行指示灯,当2 时,G2灯点亮;

G3为3 运行指示灯,当3 时,G3灯点亮;

RUN:变频器运行指示灯 当变频器运行开关继电器接通时,此指示灯点亮. SLP:休眠指示灯 当控制器处于休眠状态时,此灯点亮. MAN:手动控制指示灯 当控制器工作在手动控制方式时,此灯点亮. 变频输出指示灯 变频泵/工频泵 1#变频泵 #泵变频运行 #变频泵 #泵变频运行 #变频泵 #泵变频运行 #工频泵 #泵工频运行 #工频泵 #泵工频运行 #工频泵 #泵工频运行

8 8.3 参数显示及修改 CPC316压力控制器在投入使用前,应由专业技术人员对一些软件功能参数进行 正确设置. 当仪表处于测量值/设定值(PV/SV)显示状态,按下PAR键保持3秒钟,菜单锁代 码LOC会显示在上行显示窗中,此时可用∧和∨键修改密码,如密码设置为808,则按 下PAR键,仪表可进入参数设置菜单;

如密码不为808,则按下PAR键,仪表将退出参 数设置菜单. 当仪表处于参数修改模式时,上行显示窗显示参数代码,下行显示窗显示该参数 的值,这时用∧或∨键可修改该参数的值,修改完毕,再按一下PAR键仪表将按顺序显 示下一个参数的代码及该参数的值,同时,修改的数据已保存在仪表的存储器中. 当显示完最后一个参数或在16秒内无按键操作,仪表将自动返回到测量值/设定 值(PV/SV)显示状态. 参数代码及含义 序号 参数代码 参数名称 调整范围 说明

1 LOC 组态密码 0~9999 当设为808时可进入组态菜单

2 SP1 第一压力设定值 SP L ~ SP K

3 SP2 第二压力设定值 SP L ~ SP K

4 PROP 比例带 0.1~999.9 比例带越小,系统反应越快,但易产生振荡 比例带越大,系统反应越慢,系统越稳定

5 INT.T 积分时间 0.1~10.0秒 积分时间越小,系统反应越快,但易产生振荡 积分时间越大,系统反应越慢,系统越稳定

6 TK 上限频率持续时间 1~600秒 加泵判断时间

7 TL 下限频率持续时间 1~600秒 减泵判断时间

8 DB 压力容许偏差 0.00~99.99 控制过程中允许的压力波动

9 SLEP 休眠判断输出值 0~100.0% 当仅有一台变频泵工作时,并且仪表输出值 低于休眠判断输出值SLEP运行,持续运行时 间超过休眠延时间TB,进入休眠状态.

10 TB 休眠延时时间 1~600秒11 LOP 退出休眠时的压力条件 -9.9~99.9 在休眠状态下,实测压力小于LOP并延时 TA,退出休眠状态,启动变频运行

12 TA 退出休眠时的延时时间 1~600秒13 SP K 设定值最大值 输入信号量程 限制压力设定值的修改范围

14 SP L 设定值最小值 输入信号量程

9 序号 参数代码 参数名称 调整范围 说明

15 K PL 最大输出功率 0.0~100.0% 限制输出信号范围 (限制变频器工作频率)

16 L PL 最小输出功率 0.0~99.0%

17 0FST 测量误差修正值 -9.99~99.99

18 DOT 小数点位置

00 0.0 0.00 0.00................

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题