编辑: 梦里红妆 2014-10-14

23、C24 仅提供流量保护.与脉冲传感器一起使用时,C

23、C24 可提供流量保护和监测. 安装 安装指南 | Pumping Smart Card AN279052730268zh-000101 / 175R1183

10 | Danfoss A/S ? 2018.10

5 运行 5.1 监测 来自模拟或脉冲传感器的数据可直接显示在软启动器的显示屏上. 如果安装了可选的远程 LCP,则还提供实时

图表. ? 要滚动到图形屏幕,请按 [?] 和[?]. ? 要更改在

图表上显示的数据,请在远程 LCP 上按 [GRAPH](

图表) . 5.2 保护和监测 智能卡可根据用户选择的高压或低压水平、深度水平、温度水平或流量水平来让软启动器停止或跳闸. 智能卡保护功能在软启动器运行过程中始终有效.保护水平可通过参数组

31 至35 来设置. 5.3 保护、监测和控制软启动器 Context: 智能卡可自动启动和停止软启动器以对压力升降或深度增减做出响应. 注意 智能卡保护功能在软启动器运行过程中始终有效.智能卡保护不受命令源影响. 注意 要使用智能卡控制软启动器,请使用连接到 B

23、B24 的传感器. 注意 如果复位输入被激活,则软启动器将不工作.如果无需复位开关,则将软启动器上的端子 RESET、COM+ 连接在一起. 步骤 1. 将参数 1-1 命令源设为智能卡上的或智能卡上的 + 时钟. 2. 根据需要设置参数 33-1 压力控制模式. 3. 将参数 4-1 自动起动/停止模式设为启用可使用基于时钟的计划. 运行 安装指南 | Pumping Smart Card AN279052730268zh-000101 / 175R1183|

11 Danfoss A/S ? 2018.10

6 配置 6.1 参数配置 Pumping Smart Card 的操作参数已设置且存储在软启动器中.这些参数可通过主菜单进行配置或使用 USB 保存和加载 功能 来上传. 有关如何配置软启动器的详细信息,请参阅《VLT? Soft Starter MCD

600 操作指南》 . 在参数说明中,星号 (*) 表示默认设置. 6.2 脱机配置 注意 用于智能卡功能的参数仅在安装智能卡后才在参数列表中可见. 要在安装智能卡之前在软启动器中配置智能卡设置,请在 MCD PC 软件中生成一个参数文件,然后使用 USB 保存和加载 功能 将它加载到软启动器中. 6.3 流量保护 流量保护使用智能卡上的端子 B

33、B34 或C

23、C24. ? B

33、B34: 使用模拟 4C20 mA 传感器. ? C

23、C24: 常开数字开关传感器仅用于保护,或使用脉冲传感器进行保护和监测. 当软启动器处于启动、停止或运行模式时,流量保护将被激活. 当流速越过设置的跳闸水平时,智能卡将使软启动器跳闸.当跳闸复位(包括自动复位)时,如果流速仍在预期的工作范围之外, 则软启动器将不会再次跳闸. 6.3.1 运行 A 关(就绪) C 流量保护被激活 E 保护响应(参数 36-2 流量传感器、参数 36-6 高流量、参数36-7 低流量、参数 36-8 流量开关) B 启动信号 D 保护事件 (参数 31-1 大流量跳闸级别和参数 31-2 小流量 跳闸级别)

1 流量保护启动延时(参数 31-3 流量起动延时) 配置 安装指南 | Pumping Smart Card AN279052730268zh-000101 / 175R1183

12 | Danfoss A/S ? 2018.10

2 流量保护响应延时(参数 31-4 流量响应延时) 图解 3: 操作 - 流量保护 6.3.1.1 使用模拟 4C20 mA 传感器 Context: 模拟 4C20 mA 传感器可提供保护和监测. 步骤 1. 将传感器连接到 B

33、B34. 2. 将参数 30-5 流量传感器类型设置为模拟信号. 3. 根据传感器的规格设置参数 30-6 至30-8. 4. 根据需要设置参数 31-1 至31-

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题