编辑: 无理的喜欢 2014-10-06

1、CN2-2

18 急停 报警动作时,控制输出急停 动作时间:<

20ms 解除: 报警解除后,进入待机状态或重新上电解除

19 风扇控制 风机接 40℃常开温度开关,当散热器温度低于 40℃时 风机不转动,保证风机寿命. 风机电源为 220V.

20 启动/停止开关 (外接开关) R1 端:CN1-3 端子,RS 端:CN1-8 端子 R1 - RS 端:无电压接点输入 短路:缓关断, 开路:缓启动

21 调功/调压/恒流切 换(SW1 拨码开关) SW1-1=ON SW1-2=ON 时,调压+限流. SW1-1=ON SW1-2=OFF 时,恒流+限流. SW1-1=OFF SW1-2=ON 时,周波调功+限流. SW1-1=OFF SW1-2=OFF 是,PWM 调功(无限流功能) .

22 恒流控制+限流 电流限制:板内 P4 电位器或外接限流电位器调整. 调整范围:20%~100%,取消电流限制:将P4 电位器调 至最大或取消外部限流电位器. 恒流控制:SW1-1 = ON, SW1-2 = OFF 恒流控制时,无法接假负载调试(因为负载电流太小) . 这时,只能开环调试(SW1-1 = ON, SW1-2 = ON

23 过流报警 板内 P2 电位器调整. 调整范围:100%~150%. 过流设定:板内 P2 电位器调整. 过流报警:过流时报警动作,三色灯呈红色. 动作时间:<

20ms. - - 昆山泰铂特温控科技有限公司

3 23 工作环境 和存储温度 温度范围:0~+40℃ 湿度范围:90% RH 最大,无结露 海拔高度:2000m 以下 存储温度:-10~+60℃ 其它要求:通风良好,不受日光直射或热辐射,无腐蚀 性、可燃性气体

24 安装形式和要求 壁挂式,垂直安装,通风良好

25 绝缘电阻 介电强度 绝缘电阻:模块输出端与外壳,500VDC 20MΩ 最小 控制板电源端与外壳,500VDC 20MΩ 最小 控制输入端与外壳,500VDC 20MΩ 最小 控制板输入端与电源端,500VDC 20MΩ 最小 介电强度:模块输出端与外壳之间,2000VAC

1 分钟 控制电源端与外壳之间,2000VAC

1 分钟 三.安装及使用须知?使用前请认真阅读本说明书,严格按要求接线使用. ? 本电压调整器是壁挂式,垂直安装在通风良好,不受日光直射或热辐射,无腐蚀性、无 可燃性的环境中. ? 负载应无短路、局部放电打火等现象,要求绝缘良好. ? 特别指出:变压器负载不能空载或轻载运行. ? 散热器超温保护后,如要运行,需排除故障后,再送电运行. 四.订货说明?SCR 调功器电流容量选择参考 ? 一般纯阻负载:调功器电流容量应大于负载最大电流. ? 硅碳棒负载: 当取消变压器时, 硅碳棒应串联, 使之能够承受电源电压的 70%~80%以上. 硅碳棒在 700~800℃存在负阻区,调功器电流容量应大于负载最大电流的 1.7 倍. ? 电热管负载:电热管易受潮、局部短路和放电打火等,SCR 调功器电流容量应大于负 载最大电流的 1.7 倍. ? 变压器负载:应带电流限制功能,电流容量应大于负载最大电流的 2~2.5 倍. ? 特殊负载应加大电流容量,订货时声明. ? - - 昆山泰铂特温控科技有限公司

4 五 .产 品选型表及外形尺寸定货例:PAC60A-B240C-MTC250A-CAN,含义如下: PAC60A 三相 SCR 调功器,4~20mA 输入,最大电流 180A(纯阻负载最大电流 180A;

硅碳棒负载、电热管负载最大电流 110A;

变压器负载最大电流 80A),电流限制、过流报警 无快速熔断器. 六.装箱清单表PAC60A 整机一台,10K 电位器一只,说明书

1 份. - - 昆山泰铂特温控科技有限公司

5 七.电路示意图及输出波形图 电路示意图: 控制板面板图: - - 昆山泰铂特温控科技有限公司

6 SW1 拨码开关设置输出波形:八.控制板常用接线组合用户可根据实际使用需要, 选择接线方式. 下图列出了常见的接线组合, 供设计时参考. - - 昆山泰铂特温控科技有限公司

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题