编辑: 星野哀 2014-09-15
ICS 29.

140.40 K

70 备案号:46571-2015 DB11 北京市地方标准DB11/T 388.6―2015 代替 DB11/T 388.6-2006 城市景观照明技术规范 第6部分:供配电与控制 Technical specification of urban landscape lighting- Part 6: Power supply and contrail

2015 -

07 -

08 发布

2015 -

11 -

01 实施 北京市质量技术监督局 发布DB11/T 388.6―2015 I 目次前言.II

1 范围.1

2 规范性引用文件.1

3 术语和定义.1

4 一般要求.1

5 供配电系统.1

6 控制系统.2 DB11/T 388.6―2015 II 前言本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草. DB11/T 388《城市景观照明技术规范》分为8个部分: ―― 第1部分:总则;

―― 第2部分:设计要求;

―― 第3部分:干扰光限制;

―― 第4部分:节能要求;

―― 第5部分:安全要求;

―― 第6部分:供配电与控制;

―― 第7部分:施工与验收;

―― 第8部分:管理与维护. 本部分为DB11/T 388《城市景观照明技术规范》的第6部分. 本部分代替了DB11/T 388.6-2006《城市夜景照明技术规范 第6部分:供配电与控制》.除编辑性 修改外,主要技术变化如下: ―― 标准名称由《城市夜景照明技术规范》改为《城市景观照明技术规范》(见封面,见2006年 版的封面);

―― 修改了供配电系统要求(见5.

1、5.5和5.10,见2006年版5.

1、5.5和5.9);

―― 增加了照明配电方式的要求(见5.9);

―― 增加了室外配电箱安装位置的要求(见5.14);

―― 增加了集会等公共活动场所供电要求(见5.15);

―― 修改了总控制箱设置要求(见6.5,见2006年版的6.5);

―― 增加了园林照明灯具智能控制方式的要求(见6.6). 本部分由北京市市政市容管理委员会提出并归口. 本部分由北京市市政市容管理委员会组织实施. 本部分主要起草单位:北京照明学会. 本部分参与起草单位: 北京清华同衡规划设计研究有限公司、 央美光成 (北京) 建筑设计有限公司、 北京海兰齐力照明设备安装工程有限公司、清华大学建筑设计研究院有限公司. 本部分主要起草人:邴树奎、王大有、梁红柳、赵建平、徐华、王磊、李铁楠、周卫新、张宏鹏、 王振生、王晓英、常志刚、牟宏毅、荣浩磊、马晔、夏昱、冷向军、张秋燕、张亚婷. 本标准所代替标准的历次版本发布情况为: ―― DB11/T 388.6-2006. DB11/T 388.6―2015

1 城市景观照明技术规范 第6部分:供配电与控制

1 范围 本部分规定了城市景观照明的供配电与控制要求. 本部分适用于建筑物(含古建筑物)、构筑物、街区、广场、桥梁、公园、风景名胜区等为载体的 景观照明.

2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的. 凡是注日期的引用文件, 仅所注日期的版本适用于本文 件.凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. GB

13955 剩余电流动作保护装置安装和运行 GB 17625.1 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A) GB

17743 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法 GB

50054 低压配电设计规范 DB11/T 388.1 城市景观照明技术规范 第1部分: 总则

3 术语和定义 DB11/T 388.1界定的术语和定义适用于本文件.

4 一般要求 本部分采用DB11/T 388.1的要求.

5 供配电系统 5.1 应根据照明负荷中断供电造成的影响及损失,合理地确定负荷等级,具有重大社会影响区域的景 观照明用电负荷应为一级负荷. 5.2 景观照明设备供电电压宜为 0.23/0.4kV. 照明灯具端供电电压不宜高于其额定电压值的 107%、 低 于其额定电压值的 90%. 5.3 照明负荷计算需用系数应取 1,负荷计算时应将电器附件的损耗计算在内. 5.4 变压器及配电箱的位置宜设在照明负荷中心. 景观照明由专用变压器供电时, 变压器应采用 Dyn11 联结组. 5.5 建(构)筑物景观照明宜采用专用的配电回路供电,应设置单独计量,不应与其它用电负荷混用. 5.6 供配电系统的谐波应综合治理,照明设备的谐波电流发射限值应符合 GB 17625.1 的要求、无线电 骚扰特性的限值应符合 GB

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题