编辑: ok2015 2014-05-02

七、研究和试验发展

108 研发基地 中 含医药、化工类等专 业中试内容的 需编制环境影响报告书, 其他 需编制环境影响报告表.项目为云 计算中心,不涉及医药、化工等内容,因此需编制环境影响报告表.受绍兴精功数据 科技有限公司的委托,我单位承担该项目环评编制任务,通过对项目拟建地周围实地 踏勘、工程分析、收集相关资料的基础上,通过对相关资料的分析、研究,依据环境 影响评价技术导则的要求,编制了本项目的环境影响报告表,敬请审查. 1.2 工程内容及规模 1.2.1 项目概述 项目总投资

385590 万元, 总用地面积

89100 平方米, 总建筑面积

180170 平方米, 其中数据机房

164880 平方米,总控中心

14290 平方米,连廊

1000 平方米,规划建设

20818 个数据机柜. 1.2.2 项目主要经济技术指标 项目主要经济技术指标见表 1-1,建筑、公用设施布局见表 1-2. 表1-1 主要经济技术指标一览表 序号 项目内容 单位 指标 备注

1 总用地面积 m2

89100 2 总建筑面积 m2

180170 其中 数据机房 m2

164880 总控中心 地上 m2

12290 地下 m2

2000 连廊 m2

1000 3 建筑占地面积 m2

44010 4 容积率 -

2 -3-

5 建筑密度 % 49.6

6 绿地率 %

10 7 绿地面积 m2

8910 8 机动车停车位 辆110 地面停车位

9 非机动车停车位 辆100

10 建筑高度 % 数据机房 23.10m(室内外高差 0.6m) 总控中心 21.20m(室内外高差 0.45m) 表1-2 项目建筑、公用设施布局表 建筑 楼层 功能 数据机房 一层 门厅、空调机房、接入及测试机房、柴油发电机房、配 电房、电池室、进线室、瓶组间等 二~四层 数据机房、配电室、维修室、瓶组间等 总控中心 负一层 水泵房、空调补水池、消防补水池等 一层 门厅、展示厅、餐厅、厨房、物业用房、柴油发电机房、 配电房、休息间、拆包区、消防控制室等 二层 客户操作室、机房等 三层 机房、电池室、设备用房 四层 办公、档案资料室、设备用房、ECC 监控 1.3 设计方案 1.3.1 总平面布置原则 根据本项目建筑的功能特性,结合地形条件及环境因素,总平面布置原则为: (1)场院内充分考虑绿化,规划生态景观园区. (2)符合当地规划及修建性详细规划要求:如出入口位置、交通线路的走向、建筑 物的体型、层数、朝向、布局、空间组合、绿化布置等,并与周围环境和谐统一. (3)各单体建筑物、 构筑物以及设施, 应按相互间的功能关系、 性质特点进行布置, 使其紧凑合理,既做到联系方便,同时生产流程通畅. (4)技术上经济合理:结合当地地形、地质、水文、气象等条件,因地制宜的进行 建筑总平面设计. (5)满足交通运输要求:交通运输线路的布置要求直接、通畅、避免重复交叉,切 忌人流、货流线路相互干扰. (6)满足卫生、防火、安全等技术规范规定:建筑物、构筑物之间的间距,应按照 日照、通风、防火、防震、防噪音等要求以及节约用地的原则综合考虑. -4- (7)竖向布置合理:充分结合场地的地形、地质、水文等条件,正确拟定空间位置 与设计标高,做好场地的平整、排水与防洪处理. (8)管线综合布置合理:管线之间的距离,在满足技术要求、便利施工的条件下, 力求紧凑,占地面积最小. (9)合理布置绿化与环境保护:绿化布置要与建筑、构筑物、道路、管线的布置统 一考虑,充分发挥绿化在改善小气候、净化空气、防火防尘、美化环境等方面的作用. (10)合理考虑分期建设及预留改扩建问题: 在处理近期建设与远期发展的关系上, 应本着远近结合、以近为主、近期集中、远期外围、自内向外、由近及远的原则进行 布置,以达到近期紧凑、远期合理. 1.3.2总平面规划 (1)竖向设计 竖向布置采用平坡式, 场地和道路设自然排水坡度. 场地的雨水以暗管系统方式, 排入基地四周道路的市政雨水管网. (2)交通组织 本地块采用的 环型 路网,在地块南侧设置三个出入口,其中南侧中间入口为 车辆和人员的主要出入口,两侧为次出入口. 园区内道路分布均衡,交通组织合理,路网可通达各个建筑单体,步行交通系统 通过园区内人行道和景观轴便道进行组织. (3)消防设计 各建筑物防火间距和耐火等级符合规范要求.各专业消防设施齐全,符合规范要 求. (4)景观分析 景观环境:利用建筑现代感,科技感,构成体现现代高科技企业宜人的公共绿地 空间.通过绿地、水池、地面铺装、组成各种绿地空间. 1.3.3给排水设计 1.3.3.1给水设计 (1)水源 本工程生活、消防水源接自市政给水管,拟从场地西侧市政道路引入2路DN200 给水管,引入管设置低阻力倒流防止器及水表,市政压力暂定0.20Mpa,供给本建筑 -5- 生活用水及空调系统补水. 室外给水管网成环状布置, 室外消防给水管网成环状布置. 系统竖向分区:地下一层至地上二层由市政直接供水,三层及以上由地下室水泵 房生活水箱、变频泵联合供水. (2)室外给水系统 场地内生活用水管道独立设置,采用枝状管道,直接供给建筑单体的二层及以下 层的生活用水、水泵房生活水箱的补水、空调补水池的补水、消防水池的补水等. (3)室内给水系统 各建筑单体、绿化、消防、冷却塔补水等不同功能部位均单独设置水........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)