编辑: 木头飞艇 2014-04-21
上海南自科技股份有限公司产品说明书 SNP-2316/SMS 001-2013 ―

1 ― 编号:SNP-2316/SMS 001-2013 上海南自科技股份有限公司 SNP-2316 使用说明书 编制: 审核: 批准: 发布日期: 上海南自科技股份有限公司产品说明书 SNP-2316/SMS 001-2013 ―

2 ― SNP-2316 变压器保护测控单元使用说明书

一、概述 适用范围 本装置适用于由断路器控制的 66kV 以下变压器的保护,适用于 10kV(6kV)/0.

4kV 配电变 压器及 66kV 小容量降压变压器的保护,特别适用于电力系统、厂矿企业的配电及楼宇系统的配 电保护测控,可集中组屏,也可在开关柜就地安装,全面支持变配电综合自动化系统. 功能及特点 1. 保护功能 三相/两相三段式复合电压闭锁电流保护(速断、限时速断、过流) ,带后加速功能 零序电压闭锁方向零序过流保护(报警,可选择跳闸) ;

具有小电流接地选线功能 低压闭锁、滑差闭锁低频减载保护 过负荷告警 低电压保护 低压侧零序保护 非电量保护(重瓦斯、轻瓦斯、压力释放、温度过高、温度升高) 2. 辅助功能 PT 断线告警 控制回路断线告警 装置故障告警 故障录波 保护定值和时限的独立整定 自检和自诊断 3. 测控功能 电量测量(遥测量) :电压、电流、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、功率因 数、电网频率等 遥信量:装置共有

14 路开入量,其中:12 路为采集外部遥信,2 路为内部开关量信号 遥控量:完成

1 台断路器就地或遥控分合闸操作 4. 闭锁功能 断路器就地和遥控操作互为闭锁且具有防跳功能 5. 通讯功能 CAN 总线,以及标准的 RS485 多机通讯接口 6. 特点 采用分层分布式设计,可组屏安装或直接安装于开关柜上 上海南自科技股份有限公司产品说明书 SNP-2316/SMS 001-2013 ―

3 ― 封闭、加强型单元机箱,抗强干扰设计,适用于恶劣环境,可靠性高、抗干扰能力强, 符合 IEC 电磁兼容标准 可以实现远方定值整定与修改 事件顺序记录并上传 SOE 事件 汉字液晶显示,键盘操作 设有独立的起动元件用来开放继电器电源,提高装置的安全性 上海南自科技股份有限公司产品说明书 SNP-2316/SMS 001-2013 ―

4 ―

二、基本原理 电流速断、限时速断、过流保护 针对 A、C(或A、B、C)相电流基波最大值,当任一相达到整定值,则定时器启动,若持续到 整定时限,且相应保护的投退控制字处于投入状态,装置则发出跳闸控制信号,并记录和上传相应 的SOE 事件.若在整定时限内电流返回则复位计时器.速断无延时,过流可以通过控制字选择低电 压闭锁或者负序电压闭锁,并可选择反时限跳闸, 根据国际电工委员会标准(IEC60255-4)的规定, 本装置采用其标准反时限特性方程中的一般反时限特性方程(IDMT): p t Ip I t

1 14 .

0 02 .

0 ? ? ? ? ? ? ? ? 式中 Ip 为电流基准值,取过流定值, p t 为时间常数, 取过流时间定值. 速断动作(3 ) RLP1 ≥1 ≥1 Ia>Idz0 Ib>Idz0 Ic>Idz0 RLP2 Ia>Idz1 Ic>Idz1 Ib>Idz1 ≥

1 ≥

1 tzd1 限时速断(3)&tzd2 过流(3 ) ≥1 RLP7 RLP6 任意线电压U2dz RLP4 ≥1 Ia>Idz2 PT断线信号 Ib>Idz2 Ic>Idz2 IDMT. & & & 图1三段保护逻辑框图 过负荷告警 针对 A、C(或A、B、C)相电流基波最大值,当任一相达到过负荷整定值,则定时器启动,若 持续时间达到整定时限则告警.同时给出告警音响及预告信号,并记录和上传相应的 SOE 事件.若 在整定时限内电流返回则复位计时器. 上海南自科技股份有限公司产品说明书 SNP-2316/SMS 001-2013 ―

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题