397 固定源废气监测技术规范 HJ/T

398 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ

533 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ

543 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法(暂行) HJ

629 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法 HJ

692 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法 HJ

693 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 JJG

968 烟气分析仪检定规程 DB11/

1195 固定污染源监测点位设置技术规范

3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件. DB11/ 139―2015

2 3.1 锅炉 boiler 利用燃料燃烧释放的热能或其他热能加热热水或其他工质,以生产规定参数(温度,压力)和品质 的蒸汽、热水或其他工质的设备. 注:0.7MW的产热量相当于1t/h蒸发量. 3.2 发电锅炉 utility boiler 使用燃煤、燃油及燃气等燃料用于发电的锅炉. 3.3 工业锅炉 industrial boiler 用于工业生产及民用供热的锅炉. 3.4 直燃型吸收式冷(温)水机组 direct-fired absorption water chiller(heater) 以燃油、燃气直接燃烧为热源,以水为制冷剂,溴化锂水溶液等作吸收液,交替或者同时制取空气 调节、工艺冷水、温水及生活热水的机组. 3.5 燃气采暖热水炉 gas-fired heating and hot water combi-boiler 具备分户供暖功能的燃气器具. 3.6 标准状态 standard condition 烟气在温度为273K,压力为101325Pa时的状态,简称 标态 . 注:本标准规定的大气污染物排放浓度限值均指标准状态下干烟气的数值. 3.7 含氧量 O2 content 燃料燃烧时,烟气中含有的多余的自由氧,通常以干基容积百分数来表示. 3.8 烟气排放连续监测系统 continuous emissions monitoring system 连续测定颗粒物和/或气态污染物浓度和排放率所需要的全部设备,又称烟气排放在线监测系统. 3.9 烟囱高度 stack height 从烟囱(或锅炉房)所在的地平面至烟囱出口的高度. 3.10 新建和在用锅炉 new and in-use boiler DB11/ 139―2015

3 新建锅炉:本标准实施之日起,环境影响评价文件通过审批的新建、改建和扩建的锅炉建设项目. 在用锅炉:本标准实施之日前,已建成投产或环境影响评价文件已通过审批的锅炉. 3.11 高污染燃料禁燃区 high-polluted fuel forbidden area 市及区县政府划定的禁止销售、使用高污染燃料的区域.

4 大气污染物排放控制要求 4.1 锅炉大气污染物排放限值 4.1.1 新建锅炉大气污染物排放浓度应执行表

1 规定的限值. 表1新建锅炉大气污染物排放浓度限值 污染物项目 2017年3月31日前的 新建锅炉 2017年4月1日起的 新建锅炉 颗粒物(mg/m

3 )

5 5 二氧化硫(mg/m

3 )

10 10 氮氧化物(mg/m

3 )

80 30 汞及其化合物(μg/m

3 ) 0.5 0.5 烟气黑度(林格曼,级) 1级4.1.2 在用锅炉大气污染物排放浓度应执行表

2 规定的限值,高污染燃料禁燃区内的在用锅炉

2017 年3月31 日前执行附录 A 中相应的排放限值.燃煤发电锅炉根据市政府要求适时关停,关停之前执行 表2规定的排放限值. 表2在用锅炉大气污染物排放浓度限值 污染物项目 高污染燃料禁燃区内 高污染燃料禁燃区外 2017年4月1日后 标准实施之日起 颗粒物(mg/m

3 )

5 10 二氧化硫(mg/m

3 )

10 20 氮氧化物(mg/m

3 )

80 150 汞及其化合物(μg/m

3 ) 0.5

30 烟气黑度(林格曼,级) 1级 1级 4.1.3 不同时段建设的锅炉,若采用混合方式排放烟气且选择的监控位置只能监测混合烟气中的大气 污染物浓度,应执行各个时段限值中最严格的排放限值. 4.1.4 新建燃气采暖热水炉氮氧化物排放限值不宜超过 100mg/kW・h. 4.1.5 燃煤锅炉房无组织粉尘浓度执行表