徐州中泰电气有限公司 自查评估报告 徐州中泰电气有限公司 二一六年九月 目录1自查项目由来.

1

2 工程项目分析.1 2.1 基本情况.1 2.2 项目平面布置.3 2.3 生产能力.3 2.4 各项技术指标.3 2.5 主要设备.2 2.6 主要原辅材料.3 2.7 工艺流程及产污环节.3

3 污染物放置措施调查.4 3.1 废气污染防治措施.4 3.2 废水污染防治措施.4 3.3 噪声污染防治措施.4 3.4 固废污染防治措施.4 3.5 卫生防护距离.5 3.6 排污口规范化.5

4 存在问题及整改措施.6

5 结论.6 附件

1 营业执照 附件

2 租赁协议 附图

1 项目地理位置图 附图 2.2-1 平面布置图 附图

3 周边环境图 附图

4 徐州市生态红线区域保护规划图

1 1 自查项目由来 对照

2015 年10 月20 日江苏省环境保护委员会下发文件《关于全面清理整 治环境保护违法违规建设项目的通知》(苏环委办〔2015〕26 号)和2015 年11 月17 日徐州市环境委员会下发文件《关于做好全面清理整治环境保护违法违规 建设项目工作的通知》(徐环委办[2015]9 号),根据"通知"精神,我公司对照 现行各规章制度, 对环保现状进行调查分析,符合"三个一批"中"登记一批" 类别.与"三个一批"文件相符性分析具体见表 1.1-1. 表1.1-1 本公司与"三个一批"文件相符性分析 "通知"文号登记一批相关 要求 与相关要求相符性分析 相符 性 苏环委办 [2015]26 号、 徐环委办 [2015]9 号2015 年1月1日前未批已建 成 本项目于

2009 年建成并投入生产(附件

1 营业执照)未 取得环境影响评价批复. 相符 选址符合 《江苏 省生态红线区 域保护规划》 管 控要求 根据《江苏省生态红线区域保护规划(2011-2020)》,本 项目不占用生态红线保护区域范围,因此符合"江苏省生 态红线区域保护规划"的管控要求. 相符 符合国家产业 政策 根据《产业结构调整指导目录(2010 年本)及其

2013 年修 订本》 和 《江苏省工业和信息产业结构调整知道目录(2012 年本)》,本项目不属于淘汰类、限制类、鼓励类,属于 允许类.本项目符合国家和地方产业政策. 相符 污染物排放达 到同行业执行 的排放标准 本项目废气、废水、噪声等环保措施,能够满足污染物达 标排放等相关要求 根据周边同类型企业监测报告类比, 本项目排放的污染物 可以达到同行业执行的排放标准. 相符

2 工程现状分析 2.1 基本情况 表2.1-1 企业基本情况 企业名称 徐州中泰电气有限公司 法定代表人 虞素燕 环保联系人 顾雪 联系电话

13905210027 18751506455 单位地址 徐州市金山桥经济开区龙华寺路

2 号 厂房(金山桥办事处第二工业 园内) 建筑面积(平方米)

1700 行业类别及代码 电力设备 占地面积(平方米)

2000 总投资(万元)

8000 万 建成投产时间

2009 年 职工人数

8 水及能源消耗量

2 名称 消耗量 名称 消耗量 水(吨/年)

240 燃油(吨/年) / 电(千瓦时/年)

13000 燃气(立方米/年) / 燃煤(吨/年) / 其他(吨/年) / 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 2.2 项目平面布置 企业平面布置图见附图 2.2-1. 2.3 生产能力 本项目现有生产线一条项目生产能力见表 2.3-1 表2.3-1 项目生产能力 主体工程名称 产品名称 生产能力 年生产天数 成套电力设备 高压配电柜

30 台/年280 低压配电柜