编辑: XR30273052 2019-08-02
说明书

9166877893 版本 - 说明书 说明书 说明书 说明书 日期 09/10 版权

2010 型号 型号 型号 型号 BE350 www.

basler.com +1 618.654.2341 (USA) info@basler.com 产品号 产品号 产品号 产品号

9166800143 概述 概述 概述 概述 BE350 模拟式电压调节器适用于50/60Hz 的无刷发电机. 调节器特点包含频率补偿、固态起励电路和EMI 滤波器等. 电气规格 电气规格 电气规格 电气规格 直流功率输出 直流功率输出 直流功率输出 直流功率输出 最大连续输出:3.5 Adc@73 Vdc (255 W) 1分钟强励: 在240 Vac 功率输入下5 Adc@105 Vdc (525 W) 励磁绕组的直阻 励磁绕组的直阻 励磁绕组的直阻 励磁绕组的直阻 最小值:

21 Ω 交流功率输入 交流功率输入 交流功率输入 交流功率输入 范围: 190C240 Vac, ±10%, 1-phase 频率: 50/60 Hz, ±10% 功耗:

500 VA 检测输入 检测输入 检测输入 检测输入 190~240Vac,单相,50/60Hz, ±10%,与交流功率输入共用. 熔丝 熔丝 熔丝 熔丝 Bussmann GDC-4A 或同等规格的产品 等级: 4Aac, 250Vac 型号: 玻璃外壳,5*20mm,时间延时 电压调整范围 电压调整范围 电压调整范围 电压调整范围

171 to

264 Vac 调节精度 调节精度 调节精度 调节精度 从空载到满载,小于±1.0% 响应时间 响应时间 响应时间 响应时间 检测电压变化为±5%时,小于1.5 个周期 EMI 抑制 抑制 抑制 抑制 内部电磁干扰滤波器 起励 起励 起励 起励 发电机残压低至10Vac 时,自动电压起励 功耗 功耗 功耗 功耗 最大8W 温度 温度 温度 温度 工作温度: -40℃(-40H)~+60℃(+140H);

储存温度: -65℃(-85H)~+85℃(+185H);

振动 振动 振动 振动 2~27Hz: 1.3 G 27~52Hz: 0.914mm 双倍振幅 52~1000Hz: 5.0 G 冲击 冲击 冲击 冲击 在三个正交平面上可以承受20G 重量 重量 重量 重量 净重184 克(6.5 盎司) 认证 认证 认证 认证 UL 和CSA 认证 控制 控制 控制 控制 BE350 的控制由跳线和电位器组成. 控制电位器 控制电位器 控制电位器 控制电位器 BE350 的控制电位器可以直接在前面板上调整,具体位置参 考图1. 电压控制 用于升高和降低发电机的输出电压 稳定性控制 通过升高和降低BE350 的响应时间来调整稳定性 U/F 控制 调整BE350 频率补偿的拐点频率 跳线 跳线 跳线 跳线 调节器端子上装有两个跳线:转折频率跳线和电压调整电位 器跳线,如图2 所示. 拐点频率跳线 BE350 控制器的频率跳线出厂设定为60Hz,其拐点频率为 55Hz.对于50Hz 的发电机,拐点频率为45Hz,频率跳线 必须移到50Hz 端子上. 电压调整电位器跳线 调节器出厂时电压调整电位器跳线短接端子6 和7,此时可 以通过调节器内部的电压调整电位器调整发电机的输出电 压,顺时针旋转可以增大发电机电压. 如果希望在远方调整发电机的输出电压,用户必须使用一个 电位器替代电压调整电位器跳线.对于大部分发电机来说,

2000 欧0.5 瓦的电位器可以提供足够的电压调整范围.图5 是远方电压调整电位器的接线图. 说明书

9166877893 版本 - 说明书 说明书 说明书 说明书 日期 09/10 页码 第第第第2

2 2 2页页页页共共共共4

4 4 4页页页页功率输入 功率输入 功率输入 功率输入/ 检测输入 检测输入 检测输入 检测输入 励磁机励磁绕组和调节器从发电机的输出端获得功率.可以 接受的功率输入范围是171~264Vac,功率输入连接到端子

3 和4,如图5 所示. 励磁机励磁绕组功率电路 励磁机励磁绕组功率电路 励磁机励磁绕组功率电路 励磁机励磁绕组功率电路 调节器的F+端子接到无刷励磁机励磁绕组的正极,F-接到无 刷励磁机励磁绕组的负极. 警警警警告 告告告励磁绕组的阻值不能低于21 欧姆 如果励磁绕组的直阻小于21Ω且满载时励磁电流不能超过调 节器的最大连续额定电流,这时励磁绕组必须串联足够大的 电阻使阻值达到21Ω. 频率补偿 频率补偿 频率补偿 频率补偿 频率补偿功能通过抑制发电机的电压恢复来提高系统的带载 能力,直到频率开始恢复电压才开始恢复.图3 是BE350 的低频率特性. 对于50Hz 和60Hz 的发电机,转折频率的范围通过相应的 端子跳线来选择.关于选择转折频率的范围的说明请参考控 制――跳线一节的描述. 转折频率可以通过低频率调整电位器调整.顺时针旋转增大 转折频率,逆时针旋转减小转折频率.如果用户希望调整这 个电位器,请参考初步设定和系统起动的描述. 安装 安装 安装 安装 固定安装 固定安装 固定安装 固定安装 BE350 可以安装在发电机上任何方便的位置.图4 是BE350 的外形尺寸图和开孔位置图,单位是英寸,括号中单 位是毫米. 推荐的安装件是2 个#8 或M4 螺钉,扭矩为9 英寸-磅(1 牛-米).在安装调节器时推荐使用带有尼龙垫圈的螺母. 连接 连接 连接 连接 BE350 控制器的端子是1/4 英寸快接端子. 图5 是BE350 控制器的典型连接图. 操作步骤 操作步骤 操作步骤 操作步骤 下列操作步骤说明了如何调整BE350,包括调节器故障和发 电机出现问题所导致的现象及纠正方法. 初初初初步设定 步设定 步设定 步设定 在起动发电机组之前需要完成下列步骤: 1. 检查调节器的技术规格是否适合发电机的要求;

2. 确认调节器的跳线是否按照下述内容安装: a. 如果没有使用远方电压调整电位器,确认电压调整电位 器跳线短接端子6 和7. b. 如果是60Hz 的发电机,转折频率是55Hz,确认转折 频率跳线接到端子60Hz 上.如果是50Hz 的发电机,转 折频率是45Hz,确认转折频率跳线接到端子50Hz 上. 3. 确认调节器和发电机组之间的接线正确;

4. 电压调整电位器逆时针旋转到最大位置,远方电压调整电 位器(如果使用)放在中间位置;

5. 稳定性调整电位器顺时针旋转到最大位置.此时稳定性最 好,响应速度最慢;

6. 如果需要低频率调整电位器,先把电位器逆时针旋转到最 大位置,然后慢慢顺时针调整到设定值. 系统起动 系统起动 系统起动 系统起动 1. 按照上文描述完成初步设定;

2. 起动原动机,并达到额定转速,发电机电压应该建立;

3. 慢慢地调整调节器的电压调整电位器(或外部电压调整 电位器),直到发电机输出电压达到额定值;

如果没有达到额定电压,检查发电机输出是否短路或 过载;

4. 发电机加载和卸除负载,检查稳定性;

如果发电机响应太慢或振荡,检查发电机输出是否短路 或过载,并在空载时调整调节器的稳定性. 5. 在额定运行工况下检查调节器,如果调节器性能较差: a. 检查原动机是否达到额定转速;

b. 检查电压表和调节器检测是否接在同一点;

c. 使用平均值测量电压表(而不是有效值测量电压 表). 6. 慢慢地降低发电机的频率,直到发电机的输出电压开始 降低,检查拐点频率设定值;

如果需要调整转折频率: a. 逆时针调节低频率调整电位器直到最大位置处;

b. 降低发电机频率从额定值(50 或60Hz)到希望的 转折频率;

c. 慢慢顺时针调整低频率调整电位器直到发电机输出 电压开始下降. 警警警警告告告告严禁使用兆欧表和高压测试设备.否则可能导 致调节器内的半导体器件损坏. 注注注注意意意意所有的交流电压示数均是使用平均示数电压表读取 的. 说明书

9166877893 版本 - 说明书 说明书 说明书 说明书 日期 09/10 页码 第第第第3

3 3 3页页页页共共共共4

4 4 4页页页页图1. 控制定位器 图2. 跳线位置 图3. 频率补偿特性 电压控制 稳定性控制 低频控制 频率 频率 电压电压电压调整电位器跳线 拐点频率跳线 说明书

9166877893 版本 - 说明书 说明书 说明书 说明书 日期 09/10 页码 第第第第4

4 4 4页页页页共共共共4

4 4 4页页页页图4. 面板打孔和安装尺寸 图5. 典型接线图 安装孔(2个位置) 控制孔 (3个位置) ........