扬州市建筑工程施工 图 设计文件审查意见书 意见书编号: ?321014161-(2016) 137? 项目名称:高邮经济开发区天然气利用工程 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2016年03月16日 江苏省建设厅制

1 高邮安源燃气有限公司: ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 高邮经济开发区天然气利用工程项目施工图设计文件进行了审 查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五 份)送我机构复审.

【回复意见格式见"http://yzkzb.com/" 下载中心――表格下载――审查意见回复单】 二一六年三月十六日 (审查机构公章) (附1页审查意见) ?

2 ? 项目概况项目名称 高邮经济开发区天然气利用工程 建设单位 高邮安源燃气有限公司 项目地址 宝应县 建筑总高度 ―― 建筑面积 ―― 建筑层数 场地类别 设防烈度 耐火等级 基础形式 结构体系 送审日期 2016-3-2 勘察单位 资质等级 设计单位 南京市燃气工程设计院有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无.? 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. ? 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 无?

3 (燃气)专业审查意见

一、无违反强条之处:

二、无违反强标之处:

三、其他:

1、说明八(3)中压力表精度应是不低于1.6级;

说明中交代该工程属于压力管道的什 么类别.

2、门站工艺管道及设备总平面布置图中 (1)放散总管的钢制变径DN150*100无需PN63的,且最好注明各代号管道表示的是什 么管道;

(2)说明标注尺寸、标高的单位,标高的基准是什么?总平面图中为85国家高程基 准,而此图好像不是,最好统一. (3)注明放散管上阀门的规格型号.

3、工艺管道及设备安装图中 (1)最好说明标注尺寸、标高的单位.此图标高基准和总平面图不一致,最好统一, 要么写明它们的对应关系. (2)标注的尺寸线不要交叉. (3)B-B剖面图的范围与调压撬平面布置图的范围不一致,出气管处画法也有误,剖 面图放空管F

103、F102反了,且剖面图中F

102、F104画法有误. (4)交代NG进出调压撬、排污管出调压撬的标高;

(5)D-D剖面图接至CNG加气站管画法有误,且管代号少了NG.

4、热水炉间燃气管道设计说明中附表2有误.

5、热水炉间燃气管道系统布置图中燃气经调压箱调压、过滤、计量后去燃烧器燃烧;

说明中调压箱调压后压力为0.1MPa,而锅炉用气压力为5~10kPa,不妥,且未标注安装 尺寸.

6、排污池、放空管立管安装图中排污池工艺安装剖面图中尺寸705有误,管直径才 D219,立面图中最好说明开孔的竖向尺寸和开孔的个数. 7本工程未包括加气站部分,因此总平面布置图的说明无需交代加气罩棚的做法. 设计人 王艳 卢菊强 专业负责人 王艳 审核人 胡卓军 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 刘生琴 认定证书号 10161-D2002 日期审查人 认定证书号 2016-03-16

4 审查综合意见

一、送审资料基本齐全,设计深度基本达到有关规定要求.

二、本工程施工图设计各专业存在不符合《强制性条文》的问题共计0条,不符合应执行标准的问题共计0条.

三、设计应按各专业审查意见整改,待我中心复查合格后予以通过.?审查项目负责人(签字): 审查机构法定代表人(签字): 二一六年三月十六日 注:此意见书一式四份,建设单位二份,审查机构,建设行政主管部门各一份. 5