14 -

第五章 显示及操作说明 人机界面用于软起动器的编程输入和输出设定、保护功能、警告、总线通 讯、参数设定、本地控制和显示软起动器的状态信息. 人机界面由三个部分组成,分别为 LED 指示灯、LCD 液晶显示屏、面膜键 盘.如图 5-1 所示. 图5-1 面板功能介绍 5.1 面板显示信息说明 按键作用监测信息项 显示当前测量的信息量.可参考参数表的 实时参数 菜单.附件

1 上下键可用标识 有该标识,可以通过 上下翻 键浏览 实时参数 项 当前状态 说明当前电机处在的状态 当前参数 显示系统当前使用的是 M1 还是 M2 参数(系统共 有两套参数可供使用) 电源指示灯 系统控制电源上电后该指示灯亮 运行指示灯 停止状态该灯熄灭;

起动完成状态常亮;

其他状态为闪 烁 故障指示灯 当系统处于保护或故障状态,该指示灯亮;

其他状态该 灯熄灭 通讯地址 显示机器通讯地址,该地址是指外接端子(X2-5/6)上的 地址,当使用该端子通讯时,它会闪烁 右键功能 显示键盘的 右键 当前功能 5.2 按键功能说明 按键标识 名称 功能说明 左键 设置参数、保存数据等. 液晶屏左下角出现的按钮对应该 键 右键 进入菜单、 退出菜单、 取消选择等. 液晶屏右下角出现按钮对应该键 上键 参数项或数据的递增 下键 参数项或数据的递减 -

16 - 起动键 电机起动、点动和宏开启等功能, 只有外部端子 X1\

1、 X1\3 或X1\

3、 X1\8 短接且软件使能该键, 该键才 能起作用 停止键 完成电机的停止功能,停止方式由 软件参数决定 5.3 菜单及参数设置 主菜单主要包括以下几个子菜单 保护设置 基本设置 应用设置 功能参数设置 M2参数设置 M1参数设置 设置 菜单 应用设置 基本设置 保护设置 高级参数设置 5.4 应用设置(C 参数) 无应用 离心泵 液压泵 轴流风机 离心风机 皮带机 压缩机 破碎机 搅拌机 球磨机 推进器 应用设置 基本设置 保护设置 保护设置 基本设置 应用设置 高级参数设置 功能参数设置 M2参数设置 M1参数设置 设置 菜单 应用设置菜单包含所选择应用的预设参数,在快捷起动中使用.选择应用 设置进入该菜单,通过设定的存储选择软起动的应用类型.若所用的应用类型 不在列表中,则通过基本参数进行设置. CT 软起动器产品说明书 -

17 - 5.5 基本设置(C 参数) 菜单 设置 M1参数设置 M2参数设置 功能参数设置 高级参数设置 应用设置 基本设置 保护设置 保护设置 基本设置 应用设置 起动方式 突跳方式 突跳电压 突跳时间 起始电压 斜坡时间 限流倍数 二次起动限流开始时间 二次起动限流倍数 停车模式 软停时间 软停起始电压 软停终止电压 制动时间 制动力度 点动力度 点动正转速度 点动反转速度 电机额定电流 基本设置用来设置基本的起停控制方式.用户可通过对起动方式的选择, 使得起动曲线与实际负载很好配合,以达到最佳的起动效果.如果设置了突跳 电压和突跳时间,在起动开始时将首先施加一个瞬时较大的起动力矩,然后按 照所设定的起始电压\电流,斜坡时间进行起动.如果设置了二次起动时间, 在达到二次起动所设置的时间后如果还没有起动完成, 将会按照所设定的起始 电压\起始电流,斜坡时间进行二次起动.在起动过程中,起动电流被限制在 所设置的限流倍数值以下.当限流倍数设定为 500%时,起动过程中的起动电 流将不受限制.各种控制方式详见