编辑: 怪只怪这光太美 2013-03-02

防冻按照环温和水温进行 环境探头故障 故障 A25 - 自动恢复 吸气探头故障 故障 A26 - 自动恢复 面板通讯中断 掉线 A51 - 自动恢复 排气温度过高 高温 A61 停止制热 自动恢复 排气温度降低后自动恢复 压缩机低温限制 故障 A81 停止制热 自动恢复 说明:

1、探头故障时,对应温度显示 OPE 表示开路, SHr 表示短路.按 ?? 键观察各探头温度.

2、 告警代码 出现在温度显示位置,和温度交替显示.

3、 自动恢复 指当异常情况消失后,自动退出告警状态.

4、 人工恢复 指当异常情况消失后,控制器仍锁定在告警状态,需要人工关机再开机才能恢复.

4 ? 基本工作原理 ?温度控制 温度控制根据 设定温度 和 回差温度 两个参数进行,默认 设定温度 为55?C, 回差温度 为5?C,当T水箱55?C 时停止制热,将T水箱控制在 50?~55?C 之间. ?分时段运行 控制器内部有实时钟,能够准确计时.控制器在 经济模式 下,除根据 T 水箱确定是否需要加热 外,还要看当前时间是否在设定的运行时段内,如果不在时段内,则不管水温高低都不进行制热. 控制器能够设置三个经济时间段. ?系统选择 控制器可以根据不同机型实现水循环和氟循环两个系统的兼容运行.将循环系统选择参数 F22 设置为

1 系统为水循环系统,水泵按下文循环泵控制逻辑运行;

将循环系统选择参数 F22 设置为

0 系统为氟循环系统,循环水泵在机组运行期间停止运行. ?循环泵控制 当系统循环为水循环(F22=1)时,制热和化霜时循环泵运行,提前压缩机

30 秒(F23)启动,滞后

30 秒(F23 秒)停止.当控制器处于关机或保温状态时,进行防冻检测.需要防冻时,启动循环泵运 行.注:详见 水泵防冻保护 逻辑 ?自动化霜控制 化霜启动条件: a、系统在开始制热前先检测 T 外机,如果 T 外机........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)