附件:本项目服务要求

一、项目概况 该项目位于山东省滨州市高新区实验学校,总面积约为

15000 O,拟采用超 低温喷气增焓型空气源热泵机组为本项目提供冷热源,室内采用风机盘管,同时 需兼顾室内安装过程中在主管道安装过程中的吊顶拆除、 恢复及室内风机盘管安 装过程中的局部吊顶.

本项目预算金额为 199.9265 万元.

二、技术要求 (1)编制・原则

1、严格执行国家有关方针政策,按国家基建和有关技术标准施工.

2、遵循招标文件条款的原则,在编制施工组织设计过程中,根据招标文件的规 定,做到统一标准、规范编制.

3、遵循与设计、规范和验收标准保持一致的原则.

4、坚持实事求是的原则.

5、坚持施工全过程、全文件严格管理的原则.

6、坚持推广应用"四新"成果的原则.积极推广新技术、新材料、新工艺、新 设备,充分发挥科技的先导作用.

7、坚持专业化作业与综合管理的原则. (2)编制依据

1、 建设部颁布的《建设工程施工现场管理规定》 .

2、本企业标准及内部核算定额.

3、 项目地源热泵中央空调系统实际情况;

4、 施工图纸、国家有关标准及规范、规定;

5、 质量手册及 ISO9001 质量体系程序文件.

6、采暖通风与空气调节规范 GB50019-2003;

7、建设工程监理规范 GB50319―2001;

8、制冷设备、空气分离设备安装设备工程施工及验收规范 GB50274-98;

9、工业锅炉安装工程施工及验收规范 GB50273-98;

10、通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2002;

11、压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范 GB50275-98;

12、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002;

13、建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002;

14、工业金属管道工程施工及验收规范 GB50235-98;

15、机械设备安装工程施工及验收规范 GB50231-98;

16、建筑工程质量验收统一标准 GB50300-2001;

17、建设工程文件归档整理规范 GB/T50328-2001;

18、国际、国家、地方、行业现行的建设工程其他规范和标准;

未尽项均执行国家现行规范及标准. (3)方案针对性 序号 内容

1 机房设备材料采购,安装,调试及维护.

2 室外空调管网系统材料采购,安装,调试及维护.

3 室内末端系统材料采购,安装,调试及维护.

4 室内安装管道过程中的吊顶扣板的拆除及恢复, 室内风机盘管的局部装修. (4)技术参数

1、超低温空气源热泵机组:主机采用喷气增焓技术,无电辅助加热,可在-25℃ 环境下稳定运行. 名义工况下 (A35W7) 制冷量 150kw, 制冷输入功率 48kw, -12℃ 环境(名义工况 A-12W41)下制热量 110KW,输入功率 50.5kw,涡旋压缩机为谷 轮,表冷器换热排数为

4 排管,数量为

7 台.

2、风机盘管机组:680m3/h,制冷量:4090w,制热量:6738w,输入功率 55w, 暗装卧式,数量为:80 台.

3、风机盘管机组:850m3/h,制冷量:4750w,制热量:7618w,输入功率 68w, 暗装卧式,数量为:41 台.

4、风机盘管机组:850m3/h,制冷量:4750w,制热量:7618w,输入功率 68w, 明装卧式,数量为:4 台.

5、风机盘管机组:850m3/h,制冷量:4750w,制热量:7618w,输入功率 68w, 明装立式,数量为:1 台.

6、风机盘管机组:850m3/h,制冷量:4750w,制热量:7618w,输入功率 68w, 明装壁挂式,数量为:1 台.

7、 风机盘管机组: 1360m3/h, 制冷量: 8210w, 制热量: 13176w, 输入功率 125w, 暗装卧式,数量为:10 台.

8、 风机盘管机组: 1360m3/h, 制冷量: 8210w, 制热量: 13176w, 输入功率 125w, 明装立式,数量为:6 台.

9、 风机盘管机组: 1360m3/h, 制冷量: 8210w, 制热量: 13176w, 输入功率 125w, 明装卧式,数量为:6 台.

10、 风机盘管机组: 1700m3/h, 制冷量: 9380w, 制热量: 14812w, 输入功率 152w, 暗装卧式,数量为:34 台.

11、风机盘管机组:2040m3/h,制冷量:11650w,制热量:15737w,输入功率 185w,暗装卧式,数量为:8 台.

12、风机盘管机组:2380m3/h,制冷量:12490w,制热量:17052w,输入功率 205w,暗装卧式,数量为:13 台.

13、 吊顶机组机组: 制冷量 10000w, 制热量 15000w, 带遥控器, 输入功率 240w, 220v-50Hz.数量为

12 台.

14、电缆:3*185mm2+2*95mm2,铝芯线,数量为:280 米.

15、低噪音空调循环泵:流量 110m3/h,扬程 38m,数量为:3 台. (5)实施目标 本工程将根据图纸设计中的功能要求,空调工程的技术参数,积极推广现行 的新技术、新材料、新机具,并采用国际上通用的 ISO9001《质量管理和质量保 证》系列标准,建立质量保证体系,对整个工程施工进行严格的标准化管理:科 学组织、严格管理、精心施工,确保实现以下目标: 1.质量目标 一次性交验合格率 100%,安装工程质量达到 "合格"标准. 2.工期目标 一旦与建设单位签定施工合同, 我单位将确保自开工之日至结束之日内完成本 空调系统工程的施工、验收及交付使用. 3.安全目标 以"安全生产"为原则,确保无人身伤亡事故.采取和加强有效的保护措施, 杜绝安全事故的发生. 4.文明施工目标 密切配合建设单位的管理,按指定的路线、时段和审定的方案施工. 5.设备目标 施工机具完好率:100%;

施工机械化程度:65%. 6.服务目标 信守合约,以优质的服务,协调与各方面的关系,接受建设单位和监理单位对 工程质量、进度、安全、文明施工的控制与监督. 7.环保目标 保持施工现场清洁,遵守现场的环境标准要求.