1、项目部及监理部部分关键岗位人员未到岗、 现场履职不到位,管理混乱;

2、工程资料中,监理单位和施工单位使用的印 章不规范;

3、施工单位编制的土方回填、住宅工程质量通 病防治等专项方案无针对性,不能指导现场施 工;

4、地基与基础验收内容缺失,桩基验收记录执 行国家已废止的标准规范;

1、项目部相关关键岗位责任不明 晰,责任人签字混乱,安全检查资 料不闭合,交底验收不到位;

2、20#楼一钢管搭设的接料平台无 方案,搭设不规范、未验收,责令 2017年一季度巡查发现存在质量安全问题工程项目情况汇总表 各方责任主体及负责人 存在的主要问题 意见书类 别序号工程所 在地 有限公司 程总公 司 研究院股份 有限公司 团有限公司 公司 责任人 项目负责人 项目负责人 项目经理 总监理工程师 涂海毅 佘金萍 李佩霞 方元 詹德权 行国家已废止的标准规范;

5、未见高层沉降观测相关资料;

6、部分梁底夹渣且个别梁截面高度不足,少数 混凝土构件露筋;

20#楼二层剪力墙局部截面不 足;

7、钢筋安装中,梁柱交接核心区柱内箍筋间距 过大,梁腰筋与箍筋有漏扎现象;

部分梁上部 钢筋接头位置错误,上部附加筋局部长度不 足;

8、剪力墙柱与梁板混凝土强度等级相差三个等 级,施工方案未明确具体做法,工程实体未做 相应处理;

9、钢筋焊接工艺试验报告内容不全;

机械连接 接头未提供工艺试验报告,型式检验报告与现 场抽检报告接头型式不符,连接件表面无标 识,现场无通规和止规等检测工具;

10、结构实体混凝土的同条件试件留置不符合 有关要求;

11、经现场实测,20#二层墙柱混凝土强度未达 到设计要求.

方案,搭设不规范、未验收,责令 立即拆除;

3、临时用电总配电房设置不规 范,钢筋加工区电缆线无防护顺地 拖,配电箱、开关箱无标识,有一 闸多用现象;

4、塔吊基础积水、开关箱挂在塔 身上、漏电保护器动作电流过大、 照明和动力电未分开、无排水专用 箱;

悬挑脚手架部分钢梁未与U型 环固定、悬挑层未封闭;

5、模板支撑缺少水平拉杆未形成 整体;

部分临边防护栏杆未固定且 立杆间距过大,电梯井口无安全门 且平面防护不严实;

6、安全通道未搭设,建筑物四周 未封闭.

1 市本级 珑熙庄园 一期20#、 21#楼 巡查整改 通知书 (质量) 、巡查整 改通知书 (安全) 建设单位 勘察单位 设计单位 施工单位 监理单位 工程质量 施工安全 工程名称 各方责任主体及负责人 存在的主要问题 意见书类 别序号工程所 在地 滁州市金鹏 置业有限公 司 滁州市建筑 勘察设计院 滁州市城乡 建设规划设 计院 安徽金鹏建 设集团股份 有限公司 马鞍山中振工 程咨询有限公 司

1、项目部及监理部关键岗位人员履职不到位、 现场质量管理失控;

2、子分部、分项及检验批划分不正确,施工和 监理单位未审核;